> Проблема при эксплуатации горелки Weishaupt G70, Помощь в решении проблемы возникновения ошибки на WF-M200
Alex83
сообщение 10.1.2019, 21:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 20.11.2008
Пользователь №: 25650



Добрый вечер, уважаемые Гуру форума. Попрошу помощи вот в каком вопросе. При эксплуатации горелки Weishaupt G70 на паровом котле LOOS стала периодически возникать ошибка, фото загрузил. Сначала возникала раз в месяц, но в ноябре начала появляться по несколько раз в сутки. При работе частота на ЧРП (2800) горелки плавает от точки задания в диапазоне одного герца., хотя такого не должно быть. сигнал 4-20 мА от менеджера горения тоже плавает так же. грешили на датчик числа оборотов. поменяли, ничего не изменилось, загрубляли переменные и на ЧРП и на менеджере, эл. помех нет, провода экранированы, все без толку, выходит эта ошибка и все тут. Советовался с разными наладчиками у себя. говорят меняй менеджер и все получится, но он стоит 350 тыс. не мало. Может Вы что-нибудь еще посоветуйте.
Заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.jpg ( 1,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.1.2019, 6:39
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Alex83 @ 10.1.2019, 21:56) *
горелки Weishaupt G70 на паровом котле LOOS

Это всё в единственных экземплярах?
Поменять местами нет возможности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex83
сообщение 11.1.2019, 8:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 20.11.2008
Пользователь №: 25650



Доброе утро. На предприятии один котлоагрегат (котел +горелка). В области есть такие же горелки, но поменять нереально. Был бы запасной менеджер горения или ЧРП, махнули бы. А так ни кто не даст снимать с работающих агрегатов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.1.2019, 8:30
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Alex83 @ 10.1.2019, 21:56) *
При эксплуатации горелки Weishaupt G70 на паровом котле LOOS стала периодически возникать ошибка, фото загрузил. Сначала возникала раз в месяц, но в ноябре начала появляться по несколько раз в сутки. При работе частота на ЧРП (2800) горелки плавает от точки задания в диапазоне одного герца., хотя такого не должно быть.

15_10 - "Число оборотов не достигнуто"
Возможно, какой-то подшипник "притормаживает"?

Сообщение отредактировал tiptop - 11.1.2019, 8:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex83
сообщение 11.1.2019, 8:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 20.11.2008
Пользователь №: 25650



Это да, число оборотов не достигнуто. Есть в инструкции как устранить - убрать в чрп все демпфирующие и тормозящие уставки. Все убрано. Колесо вращается свободно, люфтов нет, нормирование проходит тоже без проблем. Количество оборотов стабильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.1.2019, 9:17
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Alex83 @ 10.1.2019, 21:56) *
Советовался с разными наладчиками у себя. говорят меняй менеджер и все получится

А техподдержка что говорит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex83
сообщение 11.1.2019, 10:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 20.11.2008
Пользователь №: 25650



Советовались, но все испробовали уже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.1.2019, 10:22
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



А специалист из регионального сервисного центра не может привезти такой же менеджер для пробной замены?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илья1966
сообщение 11.1.2019, 17:35
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 17.12.2018
Пользователь №: 353073



Цитата(Alex83 @ 10.1.2019, 21:56) *
сигнал 4-20 мА от менеджера горения тоже плавает так же.

Как бы намекает, что дело скорей всего, в менеджере. Если есть возможность остановиться хотя бы на несколько часов, есть смысл вскрыть менеджер, и проверить питание - наверняка какой-нибудь кондёр высох/вздулся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.2.2019, 13:49
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



to Alex83

К чему пришли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 5.2.2019, 8:47
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



А частоту питания (та, что должна быть 50 Гц) измеряли? И не просто 50 Гц, а синусоиду - на "нормальность" тоже стоит проверить.

Сообщение отредактировал Valiko - 5.2.2019, 8:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 1:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных