Здравствуйте. Хотелось бы услышать ваше мнение и доводы. Есть котельная, в ней 4 котла, 2 идут на отопление и 2 на вентиляцию. Монтажники по отоплению предложили все котлы вместе объединить в каскад и через гидрострелку сделать управление системами. На что монтажники по вентиляции категорически отказались, аргументируя это тем, что им нужна другая температура теплоносителя и постоянная. Интересный вопрос. Что вы скажете по этому поводу? Сталкивались вы с такой системой? Плюсы и минусы. Всем откликнувшимся спасибо)))
|
|
|
|
|
21.1.2019, 9:47
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Fish.ka @ 21.1.2019, 9:32)  Что вы скажете по этому поводу? Забавно. А если бы ещё нужно было подключить "тёплые полы", то котлы разбили бы на три группы?  Это обычное дело, когда разным потребителям нужна разная температура. Объединение котлов этому в общем-то не препятствует. Просто нужно делать перепуски в контурах потребителей.
Сообщение отредактировал tiptop - 21.1.2019, 9:54
|
|
|
|
|
21.1.2019, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 378
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110

|
По отоплению монтажники предлагали даже 2 гидрострелки сделать-вентиляционщики отказались. Интересно как в процессе эксплуатации? Действительно ли всплывают нюансы? В штыки сразу такое предложение приняли...Кстати, теплые полы есть) но это уже полностью по отоплению монтажники делать будут)
Сообщение отредактировал Fish.ka - 21.1.2019, 10:01
|
|
|
|
|
21.1.2019, 10:04
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Да, пусть ставят на каждый котёл по гидрострелке! Там инженеров-то нет, что ли?
|
|
|
|
|
21.1.2019, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 378
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110

|
Из разных организаций-вот они и не договорились. Уже купили 4 котла. Решили отопление отдельно, вентиляцию - отдельно.
|
|
|
|
|
21.1.2019, 10:15
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Fish.ka @ 21.1.2019, 10:08)  Решили отопление отдельно, вентиляцию - отдельно. Логично. А то как иначе: отопление - отдельно, а вентиляцию - вместе?
|
|
|
|
|
21.1.2019, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 378
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110

|
Да нет. Два котла обвязывают вместе на отопление и теплые полы, а еще два котла обвязывают вместе на отопление. Предлагали все 4 обвязать и через гидрострелку регулировать системами
|
|
|
|
|
21.1.2019, 10:23
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
"Ковбойская бригада"? Они, наверное, и так всё знают. Пусть "вяжут", "пакуют"...
|
|
|
|
|
21.1.2019, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 378
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110

|
Мне для себя интересно-какой вариант рациональней) Никогда еще не сталкивалась с таким
|
|
|
|
|
21.1.2019, 13:03
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Fish.ka @ 21.1.2019, 10:08)  Решили отопление отдельно, вентиляцию - отдельно. Обычный вариант: все котлы соединены параллельно (ветви котлов соединены параллельно). То есть, говоря Вашим языком, это будет так: "отопление - вместе, вентиляция - вместе, ГВС - вместе".
Сообщение отредактировал tiptop - 21.1.2019, 13:13
|
|
|
|
|
21.1.2019, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4265
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Все четыре котла выбраны на максимальные нагрузки отопления и вентиляции, или в каждой паре будет резервный котел?
|
|
|
|
|
21.1.2019, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 378
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110

|
В каждой паре резервный котел
|
|
|
|
|
21.1.2019, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4265
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(Fish.ka @ 21.1.2019, 14:13)  В каждой паре резервный котел Вот в этом - то и заключается главная неумность выбранной схемы. Вы (заказчик) переплачиваете на котлах в два раза, при условии, что потребителем тепла не есть объект, требования СНиП к которому обязывают 100% резервирование нагрузки. Судя по тому, что за котлы вентиляторщики бодались с отопленцами, анархия там, а не требования СНиП. Из четырех, два котла будут стоять мертвым грузом, изображая так называемый резерв. Когда двумя котлами, в сумме покрывающими максимальную тепловую нагрузку вентиляции и отопления, можно спокойно обеспечить теплоносителем нужных параметров от гидрострелки (или ее подобия) и то, и другое. Ну, если деньги жгут карман и их нужно куда-то потратить, тогда другое дело.
|
|
|
|
|
21.1.2019, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572

|
А с каких это пор вентиляционщики командуют отоплением? Их задача - запросить необходимые параметры теплоносителя, а отопленцам решать, как эти параметры выдать.
|
|
|
|
|
21.1.2019, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 378
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110

|
Сначала купили котлы, потом пригласили монтажников. Заказывали стадию П. Потом планировку и некоторые детали поменяли. Далее-пригласили монтажников, чтобы все сделали по факту. Меня пригласили сделать проект в стадии Р по факту
Сообщение отредактировал Fish.ka - 21.1.2019, 15:30
|
|
|
|
|
21.1.2019, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4265
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(Fish.ka @ 21.1.2019, 9:32)  Здравствуйте. Хотелось бы услышать ваше мнение и доводы. А зачем? Если решали все без Вас и Ваше мнение уже не играет роли?
|
|
|
|
|
21.1.2019, 15:48
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Галиев @ 21.1.2019, 15:34)  А зачем? Если решали все без Вас и Ваше мнение уже не играет роли? Да пусть там играют, кому во что нравится... В этой теме Fish.ka интересуется мнением участников ФОРУМА.
Сообщение отредактировал tiptop - 21.1.2019, 16:05
|
|
|
|
|
21.1.2019, 22:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Прочел и даже не знаю, смеяться или плакать? А вот вопрос tiptop'а из 4 поста уже чисто риторический. И даже уже наверное не вопрос.
|
|
|
|
|
21.1.2019, 23:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539

|
Вентиляционщики правильно отказались. Гидрострелка и вентиляция вещи несовместивые. Общий коллектор нужен с разводкой по потребителям - классическая схема.
|
|
|
|
|
22.1.2019, 2:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
Цитата(Banned @ 22.1.2019, 3:40)  Вентиляционщики правильно отказались. Гидрострелка и вентиляция вещи несовместивые. Общий коллектор нужен с разводкой по потребителям - классическая схема. А поподробней почему это гидрострелка не совместима с вентиляцией можете рассказать?.
|
|
|
|
|
22.1.2019, 8:34
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Banned @ 21.1.2019, 23:40)  Общий коллектор нужен с разводкой по потребителям - классическая схема. Не. Надо делать прямоточную схему. На "американках".
|
|
|
|
|
22.1.2019, 9:03
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
А вязать лучше сталью.
|
|
|
|
|
22.1.2019, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
свои 5 копеек. А какая - это ДРУГАЯ температура нужна вентиляционщикам? В котлах - по любому (по-хорошему) температура на входе регламентирована (кроме, естественно, конденсационных). Кароче - тепловую схему - в студию, с типом котлов
|
|
|
|
|
  |