Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Объединение В1 и В2(непитьевого качества)
KondratDen
сообщение 23.1.2019, 10:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342821



Прошу помощи у меня тупик, в населенном пункте имеется тупиковая сеть В1, дом культуры ПК>12 , 2 ввода в здание: 1 ввод от сети В1 идёт к сан.приборам, 2 ввод от пож.резервуаров на ПК. Сеть В1 должна идти на пожаротушение в таком случае и соединяться с В2( как на картинке), или же допускается при таком раскладе сделать отдельно В1 и В2 не соединяя их??? давления от В1 хватает
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.png ( 38,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 23.1.2019, 10:30
Сообщение #2


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(KondratDen @ 23.1.2019, 10:18) *
Прошу помощи у меня тупик, в населенном пункте имеется тупиковая сеть В1, дом культуры ПК>12 , 2 ввода в здание: 1 ввод от сети В1 идёт к сан.приборам, 2 ввод от пож.резервуаров на ПК. Сеть В1 должна идти на пожаротушение в таком случае и соединяться с В2( как на картинке), или же допускается при таком раскладе сделать отдельно В1 и В2 не соединяя их??? давления от В1 хватает


СП 31.13330.2012
11.8 Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов, подающих воду непитьевого качества, не допускается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 23.1.2019, 15:32
Сообщение #3


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3583
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



В вашем случае уместнее тогда сделать два ввода В2 от резервуаров и один ввод В1. То бишь раздельные системы.
Есть, конечно, вариант пустить В1 через резервуары, то бишь устроить РЧВ с пожзапасом, но там свои минусы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KondratDen
сообщение 23.1.2019, 15:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342821



Цитата(Ferdipendoz @ 23.1.2019, 15:32) *
В вашем случае уместнее тогда сделать два ввода В2 от резервуаров и один ввод В1. То бишь раздельные системы.
Есть, конечно, вариант пустить В1 через резервуары, то бишь устроить РЧВ с пожзапасом, но там свои минусы

Грубо говоря у меня пойдет одна труба от одного, другая от второго, и где то между ними в колодце перемычка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 23.1.2019, 15:58
Сообщение #5


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3583
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ну типа того. Классическая перемычка с 5 затворами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rylskaya
сообщение 8.4.2020, 13:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033



Здравствуйте! Проектируется РЧВ +пожар (неприкосновенный). Скажите пожалуйста, в этом случае должно быть тоже 2 резервуара по 50% хранения воды на пожар или можно 1 общий объем. За сколько дней должен происходить полный обмен воды на х-п. Или какое должно быть соотношение объема на пожар и питье, чтоб все было по нормам. В моем случае объем на пожар 500 м3, резервуар надо для х-питья наростить, чтоб можно было его использовать для х-питья в данном случае. В этом проекте расход большой, и рассматривается пока только этом резервуар, сколько в нем можно хранить, а потом еще другой источник будут искать, за минусом объема в резервуаре
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 8.4.2020, 13:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



а почитать ДБН сначала?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rylskaya
сообщение 8.4.2020, 15:09
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033



Но в ДБН не написано если у меня 500 м3 на пожар, на сколько я могу увеличить объем резервуара для х-п., чтоб был водообмен. При 500 м3, какой объем может хранится в этом резервуаре х-п. воды. Мне надо быстро и срочно ответить строителям на сколько мне нужно увеличить высоту резервуара. Поэтому я и обратилась к профессионалам. Если увеличить объем резервуара на 200м3, т.е 500м3-неприкосновенный запас пожар+ 200 м3 х-п. Правильно будет или нет

Сообщение отредактировал Rylskaya - 8.4.2020, 15:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 8.4.2020, 15:19
Сообщение #9


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Rylskaya @ 8.4.2020, 15:09) *
Но в ДБН не написано если у меня 500 м3 на пожар, на сколько я могу увеличить объем резервуара для х-п., чтоб был водообмен.

Время водообмена ограничено нормами. Расход потребления у Вас должен быть. Посчитайте так, чтобы обеспечивался водообмен.
Помимо пожарного запаса, есть еще аварийный и регулирующий. Аварийного может не быть, если выполнить ряд условий по обеспечению безперебойности водоснабжения.

ДБН и любая другая норма не даст Вам прямой ответ. Нормы диктуют правила. Считать по правилам только Вам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 8.4.2020, 15:22
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Вы делали расчеты объемов воды, вы знаете категорию надежности систем.
в ДБН есть целый раздел о РЧВ и есть все ответы на ваши вопросы. там читать не более 10 мин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rylskaya
сообщение 8.4.2020, 15:41
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033



Да считала, на пожар по заводу мне надо 500м3, т.е. 2х250м3, а на х-п. -100м3/сут.Если брать по нормам то хранить не больше 48 часов, т.е. 200м3. Не могу сообразить быстро, туплю. Т.е. в каждом резервуаре у меня будет 250-пожар и 100 м3 х-п. Будет водообмен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 8.4.2020, 16:42
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



держать суточный запас хоз-пит это тоже не нужно. но при таких объемах водопотребления у вас не будет всего водообмена за 48 часов и даже за 72
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rylskaya
сообщение 9.4.2020, 7:12
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033



Так вот и не могу понять, в 1/2 резервуаре получается 350 м3 из них 100 м3 х-п. как я поняла за 2.5 дня долже произойти водообмен. Или я совсем ничего не понимаю. Там вы можете сказать на сколько нужно увеличить резервуар, чтоб был полный водообмен. Вопрос очень серьезный, это пищевая промышленность, и мне как молодому спец. не очень хочется на первом большом объекте, неправильно все сделать, ведь потом если что не так будет виноват проектировщик. Подскажите пожалуйста, разложите все по полочкам как для особо "одаренных"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 9.4.2020, 8:12
Сообщение #14


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Rylskaya @ 9.4.2020, 7:12) *
Так вот и не могу понять, в 1/2 резервуаре получается 350 м3 из них 100 м3 х-п. как я поняла за 2.5 дня долже произойти водообмен. Или я совсем ничего не понимаю. Там вы можете сказать на сколько нужно увеличить резервуар, чтоб был полный водообмен. Вопрос очень серьезный, это пищевая промышленность, и мне как молодому спец. не очень хочется на первом большом объекте, неправильно все сделать, ведь потом если что не так будет виноват проектировщик. Подскажите пожалуйста, разложите все по полочкам как для особо "одаренных"

Вы раздел 13 ДБН открывали? Читали?

Повторю то, что я писала выше.
Цитата
Помимо пожарного запаса, есть еще аварийный и регулирующий. Аварийного может не быть, если выполнить ряд условий по обеспечению безперебойности водоснабжения.

Вам нужно определить регулирующий уровень.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 9.4.2020, 9:34
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Rylskaya @ 8.4.2020, 16:41) *
Да считала, на пожар по заводу мне надо 500м3, т.е. 2х250м3, а на х-п. -100м3/сут.Если брать по нормам то хранить не больше 48 часов, т.е. 200м3. Не могу сообразить быстро, туплю. Т.е. в каждом резервуаре у меня будет 250-пожар и 100 м3 х-п. Будет водообмен

зачем в каждый резервуар пихать суточный запас хоз-пит Y.
Считаете противопожарный запас П, регулирующий Р, аварийный А = Х.
потом это Х разделяете а 2 и получаете объем одного резервуара. ВСЬО.
после этого определяете водообмен в резервуарах.
1. если водопотребление (в данном случае хоз-пит и возможно в хоз-пит включена технология) за две сутки (48 часов) больше объема П+А, т.е. 2Y>(П+А), то можно воду держать в РЧВ. если нет, то
2. проверяете условие за 3-4 сутки, 4Y>(П+А) и предусматриваете циркуляцию воды в РЧВ.
если 1 и 2 не выполняются, тогда сети раздельные. отдельные резервуары на пожар и отдельные на хоз-пит, если надо.

может посмотреть ВНТП на молочные предприятия и там есть свои особенности по РЧВ, может там меньший водообмен еще должен быть....

Сообщение отредактировал Dima_UA - 9.4.2020, 9:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rylskaya
сообщение 9.4.2020, 14:13
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033



Помогите разобраться, чем больше читаю тем больше запутываюсь.
Водопотребление заводы 94.0 м3/сут и 14.0 м3/час, расход воды на пожаротушение внутр. (2х5.0)х3.6х2=72 м3 и наружное 30*3,6*3=324м3, АПТ- 18.8х3.6х1=67.68м3.
Итого общий объем пожарный Wпож=72+324+67.68=465.00 м3.
Аварийный запас нужен, его объём на 10 часов составит 50.83 куб.м.= (93.84*1,3*10/24)
Неприкосновенный запас воды на х-п. нужды на время тушения пожара расчитан из расчета 2 макс. и ср. часового
Vх-п=(14.0х2)+(93.84/24)х1=31.91м3
Vнс=3х93.84х4.167/100=11.73м3
Общий объем неприкосновенного запаса воды пожар
Vнпз=Vпож+Vх-п-Vнс=465+31.91-11.73=485.18 м3
Vрег=93.84х0.018=1.7 м3
Тогда Vрчв=Vнпз+Vрег+Vавар=485.18+1.7+50.83=537.71м3. Принимаю 2 резервуара по 270 м3.

Правильно я посчитала теперь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rylskaya
сообщение 9.4.2020, 16:48
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033



Так посчитать, посчитала. А правильно или нет, молчат все. Но не могу понять будет водообмен или нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 9.4.2020, 17:05
Сообщение #18


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Rylskaya @ 9.4.2020, 16:48) *
Так посчитать, посчитала. А правильно или нет, молчат все. Но не могу понять будет водообмен или нет.

Мне не понятно, что такое "Vнс".
В целом, то Вы все посчитали как написано в нормативах. Арифметику проверять не буду.

Теперь проверьте, выполняется у Вас условие на водообмен, как было написано выше:
Цитата(Dima_UA @ 9.4.2020, 9:34) *
зачем в каждый резервуар пихать суточный запас хоз-пит Y.
Считаете противопожарный запас П, регулирующий Р, аварийный А = Х.
потом это Х разделяете а 2 и получаете объем одного резервуара. ВСЬО.
после этого определяете водообмен в резервуарах.
1. если водопотребление (в данном случае хоз-пит и возможно в хоз-пит включена технология) за две сутки (48 часов) больше объема П+А, т.е. 2Y>(П+А), то можно воду держать в РЧВ. если нет, то
2. проверяете условие за 3-4 сутки, 4Y>(П+А) и предусматриваете циркуляцию воды в РЧВ.
если 1 и 2 не выполняются, тогда сети раздельные. отдельные резервуары на пожар и отдельные на хоз-пит, если надо.

может посмотреть ВНТП на молочные предприятия и там есть свои особенности по РЧВ, может там меньший водообмен еще должен быть....

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 9.4.2020, 17:14
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



что такое Vнс и как вы посчитали Vрег.
но даже без этого пожар + авария 515,83 м3.
водопотребление 94 м3.
у вас обмен будет 515,83/94=5,5 сутки

за двое суток у вас обмен будет 94*2 =188 м3
за 4 сутки 4*94=376 м3.
у вас должны быть отдельно 2 пожарных резервуара и 2 хоз-пит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rylskaya
сообщение 9.4.2020, 17:48
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033



У заказчика нет возможности делать резервуары раздельные.
Как предложение, пусть решает :
1. В проекте если увеличить объем резервуара, т.е как я и в начале писала, на 1.25 м, то в проекте расход х-п должен быть не 94, а 233 м3/сут, тогда будет водообмен.
2. Раздельные резервуары
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 9.4.2020, 17:51
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



в проекте все может быть, а вот когда потравите людей и продукцию и будут разбираться и выяснится, что из-за спорченой воды....
такое решение точно не вы должны принимать, на то есть гип и руководство и заказчик.

не забудьте, что еще в РЧВ от макс.уровня воды до низа балок или перекрытия 0,2 или 0,3м еще добавить, + если забор воды не с приямка, то надо еще учесть тот объем, который не можно использовать вообще.

Сообщение отредактировал Dima_UA - 9.4.2020, 18:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 10.4.2020, 8:41
Сообщение #22


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Есть еще вариант уменьшения противопожарного запаса.
Это пополнение противопожарного запаса воды во время тушения. То есть, фактически, это дает возможность сократить емкость на 3*часовой расход подпитки.
Но, я не уверена, что для Вашего производства данное условие возможно к применению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rylskaya
сообщение 10.4.2020, 10:03
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033



Не возможно, там с весны по осень нет практически воды, все поливают, поэтому и встал вопрос резервуаров, ночью заполняются, днем используется. А вдруг пожар, а соседи поливают
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.4.2020, 13:13
Сообщение #24


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Rylskaya @ 9.4.2020, 17:48) *
У заказчика нет возможности делать резервуары раздельные.
Как предложение, пусть решает :
1. В проекте если увеличить объем резервуара, т.е как я и в начале писала, на 1.25 м, то в проекте расход х-п должен быть не 94, а 233 м3/сут, тогда будет водообмен.
2. Раздельные резервуары

И раздельная сеть. С раздельными же насосными. Я бы поставил башню Рожновского на хозпит без насосной и два резервуара с насосной на пожар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 21:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных