|
  |
Объединение В1 и В2(непитьевого качества) |
|
|
|
23.1.2019, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342821

|
Прошу помощи у меня тупик, в населенном пункте имеется тупиковая сеть В1, дом культуры ПК>12 , 2 ввода в здание: 1 ввод от сети В1 идёт к сан.приборам, 2 ввод от пож.резервуаров на ПК. Сеть В1 должна идти на пожаротушение в таком случае и соединяться с В2( как на картинке), или же допускается при таком раскладе сделать отдельно В1 и В2 не соединяя их??? давления от В1 хватает
|
|
|
|
|
23.1.2019, 10:30
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(KondratDen @ 23.1.2019, 10:18)  Прошу помощи у меня тупик, в населенном пункте имеется тупиковая сеть В1, дом культуры ПК>12 , 2 ввода в здание: 1 ввод от сети В1 идёт к сан.приборам, 2 ввод от пож.резервуаров на ПК. Сеть В1 должна идти на пожаротушение в таком случае и соединяться с В2( как на картинке), или же допускается при таком раскладе сделать отдельно В1 и В2 не соединяя их??? давления от В1 хватает СП 31.13330.2012 11.8 Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов, подающих воду непитьевого качества, не допускается.
|
|
|
|
|
23.1.2019, 15:32
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3583
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
В вашем случае уместнее тогда сделать два ввода В2 от резервуаров и один ввод В1. То бишь раздельные системы. Есть, конечно, вариант пустить В1 через резервуары, то бишь устроить РЧВ с пожзапасом, но там свои минусы
|
|
|
|
|
23.1.2019, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342821

|
Цитата(Ferdipendoz @ 23.1.2019, 15:32)  В вашем случае уместнее тогда сделать два ввода В2 от резервуаров и один ввод В1. То бишь раздельные системы. Есть, конечно, вариант пустить В1 через резервуары, то бишь устроить РЧВ с пожзапасом, но там свои минусы Грубо говоря у меня пойдет одна труба от одного, другая от второго, и где то между ними в колодце перемычка?
|
|
|
|
|
23.1.2019, 15:58
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3583
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Ну типа того. Классическая перемычка с 5 затворами
|
|
|
|
|
8.4.2020, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033

|
Здравствуйте! Проектируется РЧВ +пожар (неприкосновенный). Скажите пожалуйста, в этом случае должно быть тоже 2 резервуара по 50% хранения воды на пожар или можно 1 общий объем. За сколько дней должен происходить полный обмен воды на х-п. Или какое должно быть соотношение объема на пожар и питье, чтоб все было по нормам. В моем случае объем на пожар 500 м3, резервуар надо для х-питья наростить, чтоб можно было его использовать для х-питья в данном случае. В этом проекте расход большой, и рассматривается пока только этом резервуар, сколько в нем можно хранить, а потом еще другой источник будут искать, за минусом объема в резервуаре
|
|
|
|
|
8.4.2020, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
а почитать ДБН сначала?
|
|
|
|
|
8.4.2020, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033

|
Но в ДБН не написано если у меня 500 м3 на пожар, на сколько я могу увеличить объем резервуара для х-п., чтоб был водообмен. При 500 м3, какой объем может хранится в этом резервуаре х-п. воды. Мне надо быстро и срочно ответить строителям на сколько мне нужно увеличить высоту резервуара. Поэтому я и обратилась к профессионалам. Если увеличить объем резервуара на 200м3, т.е 500м3-неприкосновенный запас пожар+ 200 м3 х-п. Правильно будет или нет
Сообщение отредактировал Rylskaya - 8.4.2020, 15:19
|
|
|
|
|
8.4.2020, 15:19
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Rylskaya @ 8.4.2020, 15:09)  Но в ДБН не написано если у меня 500 м3 на пожар, на сколько я могу увеличить объем резервуара для х-п., чтоб был водообмен. Время водообмена ограничено нормами. Расход потребления у Вас должен быть. Посчитайте так, чтобы обеспечивался водообмен. Помимо пожарного запаса, есть еще аварийный и регулирующий. Аварийного может не быть, если выполнить ряд условий по обеспечению безперебойности водоснабжения. ДБН и любая другая норма не даст Вам прямой ответ. Нормы диктуют правила. Считать по правилам только Вам.
|
|
|
|
|
8.4.2020, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Вы делали расчеты объемов воды, вы знаете категорию надежности систем. в ДБН есть целый раздел о РЧВ и есть все ответы на ваши вопросы. там читать не более 10 мин.
|
|
|
|
|
8.4.2020, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033

|
Да считала, на пожар по заводу мне надо 500м3, т.е. 2х250м3, а на х-п. -100м3/сут.Если брать по нормам то хранить не больше 48 часов, т.е. 200м3. Не могу сообразить быстро, туплю. Т.е. в каждом резервуаре у меня будет 250-пожар и 100 м3 х-п. Будет водообмен
|
|
|
|
|
8.4.2020, 16:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
держать суточный запас хоз-пит это тоже не нужно. но при таких объемах водопотребления у вас не будет всего водообмена за 48 часов и даже за 72
|
|
|
|
|
9.4.2020, 7:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033

|
Так вот и не могу понять, в 1/2 резервуаре получается 350 м3 из них 100 м3 х-п. как я поняла за 2.5 дня долже произойти водообмен. Или я совсем ничего не понимаю. Там вы можете сказать на сколько нужно увеличить резервуар, чтоб был полный водообмен. Вопрос очень серьезный, это пищевая промышленность, и мне как молодому спец. не очень хочется на первом большом объекте, неправильно все сделать, ведь потом если что не так будет виноват проектировщик. Подскажите пожалуйста, разложите все по полочкам как для особо "одаренных"
|
|
|
|
|
9.4.2020, 8:12
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Rylskaya @ 9.4.2020, 7:12)  Так вот и не могу понять, в 1/2 резервуаре получается 350 м3 из них 100 м3 х-п. как я поняла за 2.5 дня долже произойти водообмен. Или я совсем ничего не понимаю. Там вы можете сказать на сколько нужно увеличить резервуар, чтоб был полный водообмен. Вопрос очень серьезный, это пищевая промышленность, и мне как молодому спец. не очень хочется на первом большом объекте, неправильно все сделать, ведь потом если что не так будет виноват проектировщик. Подскажите пожалуйста, разложите все по полочкам как для особо "одаренных" Вы раздел 13 ДБН открывали? Читали? Повторю то, что я писала выше. Цитата Помимо пожарного запаса, есть еще аварийный и регулирующий. Аварийного может не быть, если выполнить ряд условий по обеспечению безперебойности водоснабжения. Вам нужно определить регулирующий уровень.
|
|
|
|
|
9.4.2020, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(Rylskaya @ 8.4.2020, 16:41)  Да считала, на пожар по заводу мне надо 500м3, т.е. 2х250м3, а на х-п. -100м3/сут.Если брать по нормам то хранить не больше 48 часов, т.е. 200м3. Не могу сообразить быстро, туплю. Т.е. в каждом резервуаре у меня будет 250-пожар и 100 м3 х-п. Будет водообмен зачем в каждый резервуар пихать суточный запас хоз-пит Y. Считаете противопожарный запас П, регулирующий Р, аварийный А = Х. потом это Х разделяете а 2 и получаете объем одного резервуара. ВСЬО. после этого определяете водообмен в резервуарах. 1. если водопотребление (в данном случае хоз-пит и возможно в хоз-пит включена технология) за две сутки (48 часов) больше объема П+А, т.е. 2Y>(П+А), то можно воду держать в РЧВ. если нет, то 2. проверяете условие за 3-4 сутки, 4Y>(П+А) и предусматриваете циркуляцию воды в РЧВ. если 1 и 2 не выполняются, тогда сети раздельные. отдельные резервуары на пожар и отдельные на хоз-пит, если надо. может посмотреть ВНТП на молочные предприятия и там есть свои особенности по РЧВ, может там меньший водообмен еще должен быть....
Сообщение отредактировал Dima_UA - 9.4.2020, 9:39
|
|
|
|
|
9.4.2020, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033

|
Помогите разобраться, чем больше читаю тем больше запутываюсь. Водопотребление заводы 94.0 м3/сут и 14.0 м3/час, расход воды на пожаротушение внутр. (2х5.0)х3.6х2=72 м3 и наружное 30*3,6*3=324м3, АПТ- 18.8х3.6х1=67.68м3. Итого общий объем пожарный Wпож=72+324+67.68=465.00 м3. Аварийный запас нужен, его объём на 10 часов составит 50.83 куб.м.= (93.84*1,3*10/24) Неприкосновенный запас воды на х-п. нужды на время тушения пожара расчитан из расчета 2 макс. и ср. часового Vх-п=(14.0х2)+(93.84/24)х1=31.91м3 Vнс=3х93.84х4.167/100=11.73м3 Общий объем неприкосновенного запаса воды пожар Vнпз=Vпож+Vх-п-Vнс=465+31.91-11.73=485.18 м3 Vрег=93.84х0.018=1.7 м3 Тогда Vрчв=Vнпз+Vрег+Vавар=485.18+1.7+50.83=537.71м3. Принимаю 2 резервуара по 270 м3.
Правильно я посчитала теперь
|
|
|
|
|
9.4.2020, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033

|
Так посчитать, посчитала. А правильно или нет, молчат все. Но не могу понять будет водообмен или нет.
|
|
|
|
|
9.4.2020, 17:05
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Rylskaya @ 9.4.2020, 16:48)  Так посчитать, посчитала. А правильно или нет, молчат все. Но не могу понять будет водообмен или нет. Мне не понятно, что такое "Vнс". В целом, то Вы все посчитали как написано в нормативах. Арифметику проверять не буду. Теперь проверьте, выполняется у Вас условие на водообмен, как было написано выше: Цитата(Dima_UA @ 9.4.2020, 9:34)  зачем в каждый резервуар пихать суточный запас хоз-пит Y. Считаете противопожарный запас П, регулирующий Р, аварийный А = Х. потом это Х разделяете а 2 и получаете объем одного резервуара. ВСЬО. после этого определяете водообмен в резервуарах. 1. если водопотребление (в данном случае хоз-пит и возможно в хоз-пит включена технология) за две сутки (48 часов) больше объема П+А, т.е. 2Y>(П+А), то можно воду держать в РЧВ. если нет, то 2. проверяете условие за 3-4 сутки, 4Y>(П+А) и предусматриваете циркуляцию воды в РЧВ. если 1 и 2 не выполняются, тогда сети раздельные. отдельные резервуары на пожар и отдельные на хоз-пит, если надо.
может посмотреть ВНТП на молочные предприятия и там есть свои особенности по РЧВ, может там меньший водообмен еще должен быть....
|
|
|
|
|
9.4.2020, 17:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
что такое Vнс и как вы посчитали Vрег. но даже без этого пожар + авария 515,83 м3. водопотребление 94 м3. у вас обмен будет 515,83/94=5,5 сутки
за двое суток у вас обмен будет 94*2 =188 м3 за 4 сутки 4*94=376 м3. у вас должны быть отдельно 2 пожарных резервуара и 2 хоз-пит.
|
|
|
|
|
9.4.2020, 17:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033

|
У заказчика нет возможности делать резервуары раздельные. Как предложение, пусть решает : 1. В проекте если увеличить объем резервуара, т.е как я и в начале писала, на 1.25 м, то в проекте расход х-п должен быть не 94, а 233 м3/сут, тогда будет водообмен. 2. Раздельные резервуары
|
|
|
|
|
9.4.2020, 17:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
в проекте все может быть, а вот когда потравите людей и продукцию и будут разбираться и выяснится, что из-за спорченой воды.... такое решение точно не вы должны принимать, на то есть гип и руководство и заказчик.
не забудьте, что еще в РЧВ от макс.уровня воды до низа балок или перекрытия 0,2 или 0,3м еще добавить, + если забор воды не с приямка, то надо еще учесть тот объем, который не можно использовать вообще.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 9.4.2020, 18:08
|
|
|
|
|
10.4.2020, 8:41
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Есть еще вариант уменьшения противопожарного запаса. Это пополнение противопожарного запаса воды во время тушения. То есть, фактически, это дает возможность сократить емкость на 3*часовой расход подпитки. Но, я не уверена, что для Вашего производства данное условие возможно к применению.
|
|
|
|
|
10.4.2020, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033

|
Не возможно, там с весны по осень нет практически воды, все поливают, поэтому и встал вопрос резервуаров, ночью заполняются, днем используется. А вдруг пожар, а соседи поливают
|
|
|
|
|
10.4.2020, 13:13
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Rylskaya @ 9.4.2020, 17:48)  У заказчика нет возможности делать резервуары раздельные. Как предложение, пусть решает : 1. В проекте если увеличить объем резервуара, т.е как я и в начале писала, на 1.25 м, то в проекте расход х-п должен быть не 94, а 233 м3/сут, тогда будет водообмен. 2. Раздельные резервуары И раздельная сеть. С раздельными же насосными. Я бы поставил башню Рожновского на хозпит без насосной и два резервуара с насосной на пожар.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|