Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Размещение вентоборудования на холодном чердаке, СП 60.13330.2016 раздел 7.9
alexius_sev
сообщение 25.1.2019, 9:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Здравствуйте!
Хочу разобраться по поводу размещения приточных вентустановок и вытяжных вентиляторов на холодном чердаке для офисного здания

По разделу 7.9 Размещение оборудования

Согласно п. 7.9.1:
Оборудование следует размещать в помещении для вентиляционного оборудования. По заданию на проектирование допускается устанавливать оборудование:
а) в обслуживаемом помещении с учетом 7.9.2;
б) на кровле и снаружи здания соответствующего климатического исполнения (при расчетных параметрах Б) и наружного размещения оборудования по ГОСТ 15150; при расчетной температуре наружного воздуха минус 40°С и ниже требуется согласование эксплуатации оборудования на открытом воздухе заводом-изготовителем. При установке оборудования на кровле необходимо предусмотреть ограждения для защиты от доступа посторонних лиц.

7.9.3 Оборудование с расходом воздуха 5 тыс. мСП 41-01-2003/ч и менее следует (ранее было допускается, противоречие пункту 7.9.1) устанавливать с учетом требований 7.9.2 в подшивных потолках обслуживаемых помещений, а также в подшивных потолках коридоров при условии установки (кроме помещений в пределах одной квартиры) противопожарных нормально-открытых клапанов в местах пересечения воздуховодами стены, разделяющей коридор и обслуживаемое помещение. Установка указанных клапанов не требуется для помещений с дверями, предел огнестойкости которых не нормируется.

По разделу 7.10 Помещения для оборудования

7.10.1 Для помещений (в том числе на чердаках и технических этажах) в жилых, общественных, административно-бытовых и производственных зданиях, в которых размещается вентиляционное оборудование, следует соблюдать требования СП 54.13330, СП 56.13330, СП 118.13330, а также требования нормативных документов по пожарной безопасности согласно [2]. (тут идет речь о требовании к помещениям, расположенных и на чердачных и технических этажах)

СП 4.13130:
чердак - пространство между перекрытием верхнего этажа, покрытием здания (крышей) и наружными стенами (при их наличии), расположенное выше перекрытия верхнего этажа.
этаж технический - Этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций, который может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней части здания. Междуэтажное пространство высотой менее 1,8 м, используемое только для прокладки коммуникаций, техническим этажом не является.

То есть данное пространство уже называется технический этаж rolleyes.gif
Из выше приведенных пунктов размещать вентоборудование в пространстве чердака не разрешается, для оборудования следует предусмотреть помещение на чердаке. Правильно ли я сделал вывод? Очень прошу при ответах ссылаться только на нормативы.

Сообщение отредактировал alexius_sev - 25.1.2019, 9:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 25.1.2019, 9:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Да, нестыковка в нормативной документации есть, но даже госэкспертиза, к счастью, к этому не придирается.

Размещали вытяжные венткамеры и венткамеры дымоудаления на чердаке детского сада. выгораживали их на чердаке кирпичными стенами. От госэкспертизы по этому вопросу замечаний не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лариса Злотник
сообщение 25.1.2019, 9:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 3.1.2019
Пользователь №: 353742



Цитата(Зольников Михаил @ 25.1.2019, 9:32) *
Да, нестыковка в нормативной документации есть, но даже госэкспертиза, к счастью, к этому не придирается.

Размещали вытяжные венткамеры и венткамеры дымоудаления на чердаке детского сада. выгораживали их на чердаке кирпичными стенами. От госэкспертизы по этому вопросу замечаний не было.

Размещать оборудование в специальных помещениях (венткамерах) на чердаке можно. При этом должна быть обеспечена огнестойкость стен венткамеры. Это было всегда.

Если поместить вентиляторы просто на чердаке - при любом пожаре гарантируется возгорание конструкций крыши.

Размещение оборудования в обслуживаемом помещении и в подвесных потолках с установкой противопожарных клапанов также предотвращает распространение пожара, но не очень надежно. Потому и ограничена производительность.

Цитата
Очень прошу при ответах ссылаться только на нормативы

А вы их сами и процитировали. Что касается терминологии, то ведь нахождение помещения венткамеры на рабочем этаже не делает весь этаж техническим. Так же и с чердаком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 25.1.2019, 10:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Когда-то давно делали рабочку по проектной документации с таким замечанием ГГЭ. АБК.
Ссылка на старые нормы
"Для размещения вентиляционного оборудования в зоне чердака предусмотреть выгороженные помещения вентиляционных камер: с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 45 (п.13.6 СНиП 41-01-2003); двери – с пределом огнестойкости EI 30 (п.13.6 СНиП 41-01-2003); высоту помещений венткамер предусмотреть не менее 2,2 м от пола до низа выступающих конструкций (п.13.8 СНиП 41-01-2003)."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 25.1.2019, 13:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(alexius_sev @ 25.1.2019, 9:10) *
Из выше приведенных пунктов размещать вентоборудование в пространстве чердака не разрешается, для оборудования следует предусмотреть помещение на чердаке. Правильно ли я сделал вывод? Очень прошу при ответах ссылаться только на нормативы.

Ну да. Если вы размещаете оборудование на чердаке, то чердак становится большой венткамерой и к нему предъявляются дополнительные требования . Например он становится категоризируемым
Цитата
7.10.2 Помещения для оборудования вытяжных и приточных систем следует относить к категориям по взрывопожарной и пожарной опасности согласно сводам правил по пожарной безопасности, обеспечивающих выполнение требований [2].

потом очень тяжело будет исполнить данный пункт
Цитата
7.10.8 Через помещение для вентиляционного оборудования не допускается прокладывать трубопроводы:
а) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами;
б) канализационные с прочистками и ревизиями (кроме трубопроводов ливневой канализации и водоотведения из вышележащих помещений для вентиляционного оборудования, в том числе от вентиляционного оборудования); допускается прокладка канализационных трубопроводов на хомутовых безраструбных соединениях.

так как фановые стояки канализации обычно идут на кровлю.

Поэтому всегда выгораживается отдельное помещения на чердаке и там размещается оборудование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 11:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных