> Вопрос по коллекторам Stout
nuikaketo
сообщение 28.1.2019, 13:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.1.2019
Пользователь №: 354861



Добрый день!
Подскажите пожалуйста. Возможно ли использовать коллекторы STOUT SMS 0912 в радиаторном отоплении?
В инструкции на них указано, что данные коллекторы рассчитаны на температуру теплоносителя до 100С.
А в паспорте на них указано, что они рассчитаны на температуру до 80С.
Не знаю кому верить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 6.2.2019, 11:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Инструкция это документ. Паспорт - документ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 6.2.2019, 11:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1643
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(BIONDER @ 6.2.2019, 11:04) *
Инструкция это документ. Паспорт - документ.

Абалдеть! blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 6.2.2019, 14:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(nuikaketo @ 28.1.2019, 13:03) *
Добрый день!
Подскажите пожалуйста. Возможно ли использовать коллекторы STOUT SMS 0912 в радиаторном отоплении?
В инструкции на них указано, что данные коллекторы рассчитаны на температуру теплоносителя до 100С.
А в паспорте на них указано, что они рассчитаны на температуру до 80С.
Не знаю кому верить.

верьте "худшему" варианту. в 80 градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 7.2.2019, 10:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2212
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(nuikaketo @ 28.1.2019, 13:03) *
Добрый день!
Подскажите пожалуйста. Возможно ли использовать коллекторы STOUT SMS 0912 в радиаторном отоплении?
В инструкции на них указано, что данные коллекторы рассчитаны на температуру теплоносителя до 100С.
А в паспорте на них указано, что они рассчитаны на температуру до 80С.
Не знаю кому верить.

Вопрос веры - это серьезно... smile.gif Обычно металлические девайсы для отопления прописываются до 130 градусов - это предел для применяемых в них резиновых уплотнительных колец. Сам по себе металл, естественно, может и больше выдержать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 19:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных