> регулятор скорости вентилятора
zhobagan
сообщение 29.1.2019, 10:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 4.1.2019
Пользователь №: 353756



Здравствуйте, у меня есть вытяжной канальный вентилятор 3400 м3/ч, в связи с уменьшением нагрузки (до 1000м3/ч), можно ли использовать этот вентилятор, если приобрести регулятор скорости?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 29.1.2019, 10:46
Сообщение #2


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Если нельзя, но очень хочется, можно задавать идиотские вопросы, людям с верхним образованием?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 29.1.2019, 11:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(zhobagan @ 29.1.2019, 9:41) *
3400 м3/ч, в связи с уменьшением нагрузки (до 1000м3/ч),

:-)
Можно.
Но уменьшит ли оно (регулятор) обороты до нужных Вам неизвестно.
Надо смотреть характеристику вентилятора.

Сообщение отредактировал yozik - 29.1.2019, 11:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 29.1.2019, 11:43
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



1. Кто сказал, что в данный момент производительность вентилятора 3400 м3/час? Надпись на коробке? Так на сарае много чего написано, а там дрова. На производительность влияет сопротивление сети.
2. Использовать можно. Но вопрос, как собираетесь проверять "снижение до 1000"? На ощупь?
3. Возможна (весьма возможна) в результате работа вентилятора с магнитным шумом, весьма неприятные последствия, гудение постоянное никому не по душе. Если, конечно, Вы не подразумевали частотный регулятор. Или наличие у вентилятора EC двигателя и регулирующего входа.
4. В другой теме Вы презентовали себя как начинающего, но специалиста. Неужели уровень подготовки настолько упал?

Сообщение отредактировал Skaramush - 29.1.2019, 11:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
babbay
сообщение 29.1.2019, 12:01
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 9.10.2017
Пользователь №: 329474



Если канальник однофазный, можно воспользоваться обычным реостатом, соответствующей мощности. Трёхфазный- потребует установки частотного регулятора, который стоит несколько дороже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 29.1.2019, 21:36
Сообщение #6





Группа: Модератор_2
Сообщений: 685
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(babbay @ 29.1.2019, 12:01) *
Если канальник ... Трёхфазный- потребует установки частотного регулятора, который стоит несколько дороже.


Трёхфазный пятиступенчатый трансформатор "немного" rolleyes.gif дешевле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 29.1.2019, 22:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



А три реостата ещё дешевле. Но обороты напряжением кое-как регулируются у двигателей с повышенным скольжением, да и то только при вентиляторной нагрузке. Двигатели с жёсткой характеристикой таким способом регулируются плохо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi