> Насосная станция 2-го подъёма.
CLEPEN
сообщение 29.1.2019, 11:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.1.2019
Пользователь №: 354923



Здравствуйте товарищи,
Суть моего вопроса и проблемы в следующем.
Имеется станция 2-го подъёма ХВС с 2-мя консольными насосными агрегатами К45/30. Как видно из приложенного схематического изображения насосы работают в режиме всасывания из резервуара по трубопроводу Ø150 мм. Разница между нулевыми уровнями насосов и резервуара составляет порядка 6м. Общая протяжённость трубопровода всасывания — 10м.
Управление насосами осуществляется 2-мя частотными преобразователями по датчику давления (датчик Р на схеме) на напорном трубопроводе в следующем режиме - один насос ведущий, второй насос в резерве, в ожидании. При понижении давления до определённого уровня на ведущем насосе, второй включается в режим подпитки. При достижении определённого давления двумя насосами в работе остаётся ведущий насос, второй переходит в режим ожидания.
Всё бы хорошо, но происходит завоздушивание насоса находящегося в режиме ожидания и соответственно невозможность работы в автоматическом режиме.
Прошу вас технически и конструкционно подсказать варианты решения проблемы.
Да, ещё, данная станция не имеет дополнительного водоснабжения и персонала постоянного контроля.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.jpg ( 38,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
Михаил I
сообщение 29.1.2019, 12:01
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Как вариант от напорного трубопровода первого насоса подвести уже с давлением воду во всасывающий трубопровод второго.
Поставить обратные клапаны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 29.1.2019, 13:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Михаил I @ 29.1.2019, 12:01) *
Как вариант от напорного трубопровода первого насоса подвести уже с давлением воду во всасывающий трубопровод второго.
Поставить обратные клапаны.


При включении резервного насоса, первый все еще будет работать в его всасывающий? и где же тогда окажется рабочая точка первого насоса?

Поставить мембранный бак + жокей, не подойдет?

Сообщение отредактировал Aerl - 29.1.2019, 13:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostyan777
сообщение 29.1.2019, 13:54
Сообщение #4


Работу работаю


Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480



А обратный клапан перед вторым насосом не поможет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 29.1.2019, 13:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Aerl @ 29.1.2019, 13:19) *
При включении резервного насоса, первый все еще будет работать в его всасывающий? и где же тогда окажется рабочая точка первого насоса?

Можно тонкую трубку, чтобы минимизировать ее влияние smile.gif И при желании на нее кран с эл приводом, работающим от включения/выключения резервного насоса



Сообщение отредактировал miter - 29.1.2019, 14:06
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_2656.JPG ( 131,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CLEPEN
сообщение 29.1.2019, 14:56
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.1.2019
Пользователь №: 354923



Цитата(Kostyan777 @ 29.1.2019, 13:54) *
А обратный клапан перед вторым насосом не поможет?


Обратный клапан на всасывающем трубопроводе перед насосами установить физически невозможно в связи ограниченностью пространства в насосной станции!

Цитата(miter @ 29.1.2019, 13:59) *
Можно тонкую трубку, чтобы минимизировать ее влияние smile.gif И при желании на нее кран с эл приводом, работающим от включения/выключения резервного насоса



А как данное предложение использовать в случае если насосы периодически будут менять свой режим работы, т.е. ведущий №1, а ведомый №2 и следующий режим - ведущий №2, а ведомый №1?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 29.1.2019, 15:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(CLEPEN @ 29.1.2019, 14:56) *
А как данное предложение использовать в случае если насосы периодически будут менять свой режим работы, т.е. ведущий №1, а ведомый №2 и следующий режим - ведущий №2, а ведомый №1?!

Сделать две трубки laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CLEPEN
сообщение 29.1.2019, 17:26
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.1.2019
Пользователь №: 354923



Цитата(miter @ 29.1.2019, 15:07) *
Сделать две трубки laugh.gif


А технический смысл в этих трубках? Стравливать воздух в ручном режиме!!!
Так для этого есть автоматические воздухоотводчики!
Мы пробовали устанавливать их в корпус насоса, но эффекта не дало!
Вот если их установить на всасывающий трубопровод...

Сообщение отредактировал CLEPEN - 29.1.2019, 17:30
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.jpg ( 90,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 29.1.2019, 19:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(CLEPEN @ 29.1.2019, 17:26) *
А технический смысл в этих трубках? Стравливать воздух в ручном режиме!!!
Так для этого есть автоматические воздухоотводчики!
Мы пробовали устанавливать их в корпус насоса, но эффекта не дало!
Вот если их установить на всасывающий трубопровод...


А? что blink.gif ? на всасывающем - совсем плохая идея

Сообщение отредактировал Aerl - 29.1.2019, 19:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 30.1.2019, 8:33
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(CLEPEN @ 29.1.2019, 17:26) *
А технический смысл в этих трубках? Стравливать воздух в ручном режиме!!!

Не стравливать воздух, а заполнять водой и не давать образовываться воздушным мешкам
У вас на рисунке кстати на всасе обратный клапан есть. Он не держит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CLEPEN
сообщение 30.1.2019, 9:27
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.1.2019
Пользователь №: 354923



Цитата(miter @ 30.1.2019, 8:33) *
Не стравливать воздух, а заполнять водой и не давать образовываться воздушным мешкам
У вас на рисунке кстати на всасе обратный клапан есть. Он не держит?


Обратный клапан стоит на всасывающей трубе в резервуаре (см. эскиз).
А на заполнение водой насосов есть отводы 1/2 дюймовые, но это только для режима "в ручную"!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 30.1.2019, 12:50
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(miter @ 30.1.2019, 8:33) *
У вас на рисунке кстати на всасе обратный клапан есть. Он не держит?


Тогда бы по идее и основной завоздушивался бы, а ТС говорит что только резервный страдает такой болезнью. Приложил напорно-расходную характеристику К45/30, ничего не смущает?

Сообщение отредактировал Aerl - 30.1.2019, 12:55
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2b2082041035cef0a151b708b2a9affa.jpg ( 94,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CLEPEN
сообщение 30.1.2019, 14:38
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.1.2019
Пользователь №: 354923



Цитата(Aerl @ 30.1.2019, 12:50) *
Тогда бы по идее и основной завоздушивался бы, а ТС говорит что только резервный страдает такой болезнью. Приложил напорно-расходную характеристику К45/30, ничего не смущает?


Предполагаю, что вопрос касается характеристики насоса "допустимый кавитационный запас"! Я правильно понял?
В нашем случае высота от нижнего края обратного клапана на всасывающем трубопроводе до оси ротора насоса составляет 4 м, что соответствует техническим требованиям работы насоса в нормальном режиме.
Опять же, если бы данное требование не было бы соблюдено, то ведущий насос тоже бы завоздушивался! Так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 30.1.2019, 14:50
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Эжекция может?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CLEPEN
сообщение 30.1.2019, 16:05
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.1.2019
Пользователь №: 354923



Цитата(miter @ 30.1.2019, 14:50) *
Эжекция может?


Всё может быть! Выражаясь цитатой из х/ф "Гараж":"Чего только не бывает в биологии!!!"
Но суть моего вопроса адресован тем кто сталкивался с такого типа проблемой, сформулированной мной вначале, и с помощью каких технических мероприятий удалось найти решение!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 30.1.2019, 16:17
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Цитата(CLEPEN @ 30.1.2019, 16:05) *
Всё может быть! Выражаясь цитатой из х/ф "Гараж":"Чего только не бывает в биологии!!!"
Но суть моего вопроса адресован тем кто сталкивался с такого типа проблемой, сформулированной мной вначале, и с помощью каких технических мероприятий удалось найти решение!

Тут в основном теоретики, проектировщики то есть rolleyes.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 30.1.2019, 19:26
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Слишком большая высота всасывания и длина всасывающего трубопровода. Да еще ОК на всасывающем трубопроводе создает доп. сопротивление.

Сообщение отредактировал Skorpion - 30.1.2019, 19:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 30.1.2019, 19:29
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(CLEPEN @ 30.1.2019, 14:38) *
Предполагаю, что вопрос касается характеристики насоса "допустимый кавитационный запас"! Я правильно понял?
В нашем случае высота от нижнего края обратного клапана на всасывающем трубопроводе до оси ротора насоса составляет 4 м, что соответствует техническим требованиям работы насоса в нормальном режиме.
Опять же, если бы данное требование не было бы соблюдено, то ведущий насос тоже бы завоздушивался! Так?


минимальный уровень воды в емкости 2м от дна? Опять же не учитываете еще местные и линейные потери напора.

Сообщение отредактировал Aerl - 30.1.2019, 19:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 31.1.2019, 12:54
Сообщение #19


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Смотрю схему, у вас на напорной линии есть манометры, а на всасывающем патрубке перед насосом мановакууметры не указаны? Значит отсутствуют. Ибо, увидев истинное значения разрежения при минимальном уровне воды в резервуаре (да и не только), вы бы сделали вывод что:
1) насос периодически работает в кавитационном режиме;
2) выделяющийся из воды растворённый воздух вытесняет воду из неработающего насоса, а защита от «сухого хода» не позволяет запустить его в работу.
Кстати (читаем СП, СНиП), в насосных станциях 3 категории, допускается устройство одной всасывающей линии. При этом на всасывающей линии, диаметром до 200 мм, допускается установка приёмного клапана. У вас же видим обратный клапан (и наверно не поворотный), который и есть основным виновником создания разрежения. Ну, а ещё добавим 4 м на геометрическую высота подъёма smile.gif
Установка вантузов или других устройств для выпуска воздуха на всасывающих линиях, не только бессмысленна, но и вредна.
Решение вашей проблемы:
1) замена обратного клапана на приемный (предварительно сделав расчёт);
2) устройство самостоятельных всасывающих линий (без их объединения !) к каждому насосу. Но и в этом случае установить приемные клапана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 4.2.2019, 8:42
Сообщение #20


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Aerl @ 29.1.2019, 15:19) *
При включении резервного насоса, первый все еще будет работать в его всасывающий? и где же тогда окажется рабочая точка первого насоса?

Поставить мембранный бак + жокей, не подойдет?


Тонкую трубку, чтобы под залив.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y@rVik
сообщение 14.3.2019, 11:35
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075



Можно тоже вопрос-консультацию?)
Верна ли обвязка установок? где, что изменить/добавить? как правильно разместить водомер. Нужны ли эл.задвижки на напорной линии у пож.установки.?
Есть НС 2 подъема, забор воды из РЧВ, насосы стоят под залив.
Сеть объединенная пожар(напор 60м) + хозпит (30м).
2 группы насосов. (П.С в каком случае можно объединять и делать 1 группу насосов, а в каких не стоит)
2 категория водоснабжения.
При включении пожарной установки, хозпит отключается.
Пожарная установка рассчитана на пропуск пожар+хозпит

Заранее всем спасибо!



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___2________.dwg ( 1,35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  ___2_________Model.pdf ( 39,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 14.3.2019, 11:43
Сообщение #22


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Обратный клапан нужен после УО, перед объединением с пож.насосами, чтобы пож.насосы не давили на счетчик.
У Вас вся система под заливом, эл.задвижки на напорной у пож.установки не нужны. Там все должно быть открыто всегда.

Сообщение отредактировал ViC - 14.3.2019, 11:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 14.3.2019, 11:45
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



при пожаре воду не обеззараживаете?
ну и задвижек не хватает на всасывающем трубопроводе на кольце

Сообщение отредактировал Dima_UA - 14.3.2019, 11:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y@rVik
сообщение 14.3.2019, 12:18
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075



Цитата(ViC @ 14.3.2019, 12:43) *
Обратный клапан нужен после УО, перед объединением с пож.насосами, чтобы пож.насосы не давили на счетчик.
У Вас вся система под заливом, эл.задвижки на напорной у пож.установки не нужны. Там все должно быть открыто всегда.

Ок! спасибо!

Цитата(Dima_UA @ 14.3.2019, 12:45) *
при пожаре воду не обеззараживаете?
ну и задвижек не хватает на всасывающем трубопроводе на кольце


Задвижки поставила!

Ну да, получается при пожаре тоже надо УО поставить, но не хочется))) это на весь расход ее нужно подбирать, а сколько в ней потерь будет? можно ли пренебречь ей при пожаре? как бы временное явление. Вообще в РЧВ у нас все условия для хранения питьевой воды выполнены и обмен воды и конструкция РЧВ.

Сообщение отредактировал Y@rVik - 14.3.2019, 12:20
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___2________1_Model.pdf ( 40,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 14.3.2019, 14:13
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



мне не нравятся эти задвижки. нарисуйте для себя схему как вы разделите на полукольцо и од каждого по всасу на насосные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y@rVik
сообщение 16.3.2019, 11:39
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075



Еще вопрос который просто меня выбивает из колеи)))
Наружные сети!
При объединенном водопроводе на хозпит+пожар какая система правильная:
1. 2 группы насосов: отдельно хозпит + отдельно пожар (с учетом хозпита). при пожаре хозпит отключается.
2. 2 группы насосов: отдельно хозпит + отдельно пожар (без учета хозпита). при пожаре хозпит не отключается. Но тогда смущает продавит ли хозпит при пожаре при разных параметрах установок, к примеру пожар напор 60м 20л/с/хозпит 30м 6л/с. И возможно ли использование при пожаре хозпита если они частотниками.
3. 1 группа насосов на хозпит+пожар. какие тогда принципы работы?

ПС. эксперт говорит вообще при пожаре ни какого хозпита не надо, типа когда горит ни кто не пьет и прочее) .... а так мы заведомо завышаем производительность пожарной установки и соответственно стоимость. Но я не соглашаюсь....и получаю повторные замечания(((
Я сама всегда придерживаюсь 1 варианту он мне кажется более надежным.

в СП 30 п.5.6.2 все ясно прописано - но это внутрянка, а замечание по сетям. эксперт ссылается на СП 8 п. 7.3

Как надежно и правильно проектирования НС при объединенном водопроводе?



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y@rVik
сообщение 18.3.2019, 12:23
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075



Очень интересно мнение специалистов!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 18.3.2019, 13:11
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



для зданий я подбираю отдельно пож.установку на пож.расход, и отдельно на хоз-пит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 18.3.2019, 13:40
Сообщение #29


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



В п.7.3 СП 8 ни полслова не сказано про расход воды при пожаре и про необходимость подачи хозпитьевого расхода. Про то, что при пожаре никто не пьёт - с чего он взял? Я, увидев в окно пожар, не перестану пить и в душ ходить.
При этом есть п.5.12 СП 8 - расчётный расход на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе на другие нужды (и перечислено на какие).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y@rVik
сообщение 18.3.2019, 14:11
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075



Цитата(Ferdipendoz @ 18.3.2019, 14:40) *
В п.7.3 СП 8 ни полслова не сказано про расход воды при пожаре и про необходимость подачи хозпитьевого расхода. Про то, что при пожаре никто не пьёт - с чего он взял? Я, увидев в окно пожар, не перестану пить и в душ ходить.
При этом есть п.5.12 СП 8 - расчётный расход на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе на другие нужды (и перечислено на какие).


ссылаясь на п.7.3 эксперт видимо читает про совместную работу насосов, но в пункте не написано совместная работа всех насосов или только пожарных.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 8:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных