Наружка К2, Присоединение нескольких труб к колодцу |
|
|
|
30.1.2019, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 28.4.2009
Из: Казахстан
Пользователь №: 32803

|
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Ливнёвка, наружные сети К2. Есть два стояка ливнёвки, которые нужно присоединить к наружному трубопроводу К2 (скрин чертежа прилагается). Красным заштрихована граница здания. Экспертиза сделала замечание: Угол между присоединяемой и отводящей трубами должен быть не менее 90 градусов. Если ещё один колодец ставить некуда, неужели нельзя оставить подключение, как указано на чертеже? Поделитесь опытом, пожалуйста.
|
|
|
|
|
30.1.2019, 12:31
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(frits @ 30.1.2019, 12:30)  Экспертиза сделала замечание: Угол между присоединяемой и отводящей трубами должен быть не менее 90 градусов. Сколько у Вас градусов между присоединяемой и отводящей трубами получилось? Сдвиньте чуток колодец к зданию и укажите, что у Вас там 90 градусов есть.
Сообщение отредактировал ViC - 30.1.2019, 12:33
|
|
|
|
|
30.1.2019, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Визуально по углам всё хорошо. Во-вторых, перепад есть?
|
|
|
|
|
30.1.2019, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
а перепад в этом колодце есть?
|
|
|
|
|
30.1.2019, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 28.4.2009
Из: Казахстан
Пользователь №: 32803

|
Цитата(ViC @ 30.1.2019, 15:31)  Сколько у Вас градусов между присоединяемой и отводящей трубами получилось?
Сдвиньте чуток колодец к зданию и укажите, что у Вас там 90 градусов есть. Один выпуск входит в колодец под углом 90 градусов к отводящему трубопроводу. А замечание относится ко второму трубопроводу, который входит в колодец примерно под 45 градусов к отводящему трубопроводу. Цитата(nagger @ 30.1.2019, 15:37)  Визуально по углам всё хорошо. Во-вторых, перепад есть? Перепад есть небольшой, буквально 4-5 см Цитата(Dima_UA @ 30.1.2019, 15:37)  а перепад в этом колодце есть? Перепад есть небольшой, буквально 4-5 см
|
|
|
|
|
30.1.2019, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1908
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(frits @ 30.1.2019, 13:19)  Один выпуск входит в колодец под углом 90 градусов к отводящему трубопроводу. А замечание относится ко второму трубопроводу, который входит в колодец примерно под 45 градусов к отводящему трубопроводу. может быть это все таки 135 градусов?
|
|
|
|
|
30.1.2019, 13:31
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Угол между первым справа выпуском и отводящей трубой составляет 135° (речь-то именно о внутреннем угле идёт). Не вижу проблемы. Замечание некорректное
|
|
|
|
|
30.1.2019, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Тема - бск.
|
|
|
|
|
30.1.2019, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 28.4.2009
Из: Казахстан
Пользователь №: 32803

|
Цитата(Ferdipendoz @ 30.1.2019, 16:31)  Угол между первым справа выпуском и отводящей трубой составляет 135° (речь-то именно о внутреннем угле идёт). Не вижу проблемы. Замечание некорректное Тоесть можно сослаться на то, что есть перепад 4-5 см? Цитата(Aerl @ 30.1.2019, 16:30)  может быть это все таки 135 градусов? Извиняюсь, 135 градусов
Сообщение отредактировал frits - 30.1.2019, 13:36
|
|
|
|
|
30.1.2019, 16:40
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(frits @ 30.1.2019, 15:35)  Тоесть можно сослаться на то, что есть перепад 4-5 см? Какой перепад, зачем? Цитата(frits @ 30.1.2019, 14:30)  Экспертиза сделала замечание: Угол между присоединяемой и отводящей трубами должен быть не менее 90 градусов. Цитата(Ferdipendoz @ 30.1.2019, 15:31)  Угол между первым справа выпуском и отводящей трубой составляет 135° (речь-то именно о внутреннем угле идёт). Не вижу проблемы. Замечание некорректное Цитата(frits @ 30.1.2019, 15:35)  Извиняюсь, 135 градусов В чём вопрос-то? Замечание не принято и всё. 135°>90°
|
|
|
|
|
30.1.2019, 16:51
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Ferdipendoz @ 30.1.2019, 17:40)  Какой перепад, зачем?
В чём вопрос-то? Замечание не принято и всё. 135°>90° Запутали человека в конец. Он про угол спрашивал, а ему про перепад
|
|
|
|
|
31.1.2019, 7:24
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(ViC @ 30.1.2019, 18:51)  Запутали человека в конец. Он про угол спрашивал, а ему про перепад  Да тут выше уже верно охарактеризовали тему ))) бск
|
|
|
|
|
31.1.2019, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 28.4.2009
Из: Казахстан
Пользователь №: 32803

|
Цитата(Ferdipendoz @ 30.1.2019, 19:40)  Какой перепад, зачем?
В чём вопрос-то? Замечание не принято и всё. 135°>90° Спасибо! Дошло наконец))) Цитата(ViC @ 30.1.2019, 19:51)  Запутали человека в конец. Он про угол спрашивал, а ему про перепад  Запутался немного, но уже всё прояснилось)) Большое спасибо всем за помощь! Цитата(Ferdipendoz @ 31.1.2019, 10:24)  Да тут выше уже верно охарактеризовали тему ))) бск Ещё маленький вопрос на будущее) Что значит бск)?
|
|
|
|
|
31.1.2019, 13:36
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Бред сивой кобылы ))))
|
|
|
|
|
31.1.2019, 13:59
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Ferdipendoz @ 31.1.2019, 13:36)  Бред сивой кобылы )))) Зачем Вы так про вопрос эксперта
|
|
|
|
|
31.1.2019, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 28.4.2009
Из: Казахстан
Пользователь №: 32803

|
Цитата(Ferdipendoz @ 31.1.2019, 16:36)  Бред сивой кобылы )))) А я голову ломал себе))) Были всякие варианты: - батареи статических конденсаторов, - бесконтактная смарт-карта, - болезни системы кровообращения
|
|
|
|
|
31.1.2019, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1908
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(frits @ 31.1.2019, 16:09)  А я голову ломал себе))) Были всякие варианты: - батареи статических конденсаторов, - бесконтактная смарт-карта, - болезни системы кровообращения -бесполезный совет коллеги
Сообщение отредактировал Aerl - 31.1.2019, 16:54
|
|
|
|
|
  |