> Наружка К2, Присоединение нескольких труб к колодцу
frits
сообщение 30.1.2019, 12:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 28.4.2009
Из: Казахстан
Пользователь №: 32803



Добрый день!

Подскажите, пожалуйста. Ливнёвка, наружные сети К2.
Есть два стояка ливнёвки, которые нужно присоединить к наружному трубопроводу К2 (скрин чертежа прилагается). Красным заштрихована граница здания.
Экспертиза сделала замечание: Угол между присоединяемой и отводящей трубами должен быть не менее 90 градусов.
Если ещё один колодец ставить некуда, неужели нельзя оставить подключение, как указано на чертеже?

Поделитесь опытом, пожалуйста.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Capture.JPG ( 73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  Capture.JPG ( 73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 30.1.2019, 12:31
Сообщение #2


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(frits @ 30.1.2019, 12:30) *
Экспертиза сделала замечание: Угол между присоединяемой и отводящей трубами должен быть не менее 90 градусов.


Сколько у Вас градусов между присоединяемой и отводящей трубами получилось?

Сдвиньте чуток колодец к зданию и укажите, что у Вас там 90 градусов есть.

Сообщение отредактировал ViC - 30.1.2019, 12:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 30.1.2019, 12:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Визуально по углам всё хорошо. Во-вторых, перепад есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 30.1.2019, 12:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



а перепад в этом колодце есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frits
сообщение 30.1.2019, 13:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 28.4.2009
Из: Казахстан
Пользователь №: 32803



Цитата(ViC @ 30.1.2019, 15:31) *
Сколько у Вас градусов между присоединяемой и отводящей трубами получилось?

Сдвиньте чуток колодец к зданию и укажите, что у Вас там 90 градусов есть.


Один выпуск входит в колодец под углом 90 градусов к отводящему трубопроводу. А замечание относится ко второму трубопроводу, который входит в колодец примерно под 45 градусов к отводящему трубопроводу.

Цитата(nagger @ 30.1.2019, 15:37) *
Визуально по углам всё хорошо. Во-вторых, перепад есть?


Перепад есть небольшой, буквально 4-5 см

Цитата(Dima_UA @ 30.1.2019, 15:37) *
а перепад в этом колодце есть?


Перепад есть небольшой, буквально 4-5 см
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 30.1.2019, 13:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1908
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(frits @ 30.1.2019, 13:19) *
Один выпуск входит в колодец под углом 90 градусов к отводящему трубопроводу. А замечание относится ко второму трубопроводу, который входит в колодец примерно под 45 градусов к отводящему трубопроводу.


может быть это все таки 135 градусов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 30.1.2019, 13:31
Сообщение #7


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Угол между первым справа выпуском и отводящей трубой составляет 135° (речь-то именно о внутреннем угле идёт). Не вижу проблемы. Замечание некорректное
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 30.1.2019, 13:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Тема - бск.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frits
сообщение 30.1.2019, 13:35
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 28.4.2009
Из: Казахстан
Пользователь №: 32803



Цитата(Ferdipendoz @ 30.1.2019, 16:31) *
Угол между первым справа выпуском и отводящей трубой составляет 135° (речь-то именно о внутреннем угле идёт). Не вижу проблемы. Замечание некорректное

Тоесть можно сослаться на то, что есть перепад 4-5 см?

Цитата(Aerl @ 30.1.2019, 16:30) *
может быть это все таки 135 градусов?

Извиняюсь, 135 градусов

Сообщение отредактировал frits - 30.1.2019, 13:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 30.1.2019, 16:40
Сообщение #10


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(frits @ 30.1.2019, 15:35) *
Тоесть можно сослаться на то, что есть перепад 4-5 см?

Какой перепад, зачем?
Цитата(frits @ 30.1.2019, 14:30) *
Экспертиза сделала замечание: Угол между присоединяемой и отводящей трубами должен быть не менее 90 градусов.

Цитата(Ferdipendoz @ 30.1.2019, 15:31) *
Угол между первым справа выпуском и отводящей трубой составляет 135° (речь-то именно о внутреннем угле идёт). Не вижу проблемы. Замечание некорректное

Цитата(frits @ 30.1.2019, 15:35) *
Извиняюсь, 135 градусов


В чём вопрос-то? Замечание не принято и всё. 135°>90°
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 30.1.2019, 16:51
Сообщение #11


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Ferdipendoz @ 30.1.2019, 17:40) *
Какой перепад, зачем?

В чём вопрос-то? Замечание не принято и всё. 135°>90°



Запутали человека в конец. Он про угол спрашивал, а ему про перепад laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 31.1.2019, 7:24
Сообщение #12


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(ViC @ 30.1.2019, 18:51) *
Запутали человека в конец. Он про угол спрашивал, а ему про перепад laugh.gif

Да тут выше уже верно охарактеризовали тему ))) бск
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frits
сообщение 31.1.2019, 10:06
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 28.4.2009
Из: Казахстан
Пользователь №: 32803



Цитата(Ferdipendoz @ 30.1.2019, 19:40) *
Какой перепад, зачем?




В чём вопрос-то? Замечание не принято и всё. 135°>90°

Спасибо! Дошло наконец)))

Цитата(ViC @ 30.1.2019, 19:51) *
Запутали человека в конец. Он про угол спрашивал, а ему про перепад laugh.gif

Запутался немного, но уже всё прояснилось))

Большое спасибо всем за помощь!

Цитата(Ferdipendoz @ 31.1.2019, 10:24) *
Да тут выше уже верно охарактеризовали тему ))) бск

Ещё маленький вопрос на будущее) Что значит бск)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 31.1.2019, 13:36
Сообщение #14


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Бред сивой кобылы ))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 31.1.2019, 13:59
Сообщение #15


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Ferdipendoz @ 31.1.2019, 13:36) *
Бред сивой кобылы ))))

Зачем Вы так про вопрос эксперта laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frits
сообщение 31.1.2019, 16:09
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 28.4.2009
Из: Казахстан
Пользователь №: 32803



Цитата(Ferdipendoz @ 31.1.2019, 16:36) *
Бред сивой кобылы ))))

А я голову ломал себе)))
Были всякие варианты:
- батареи статических конденсаторов,
- бесконтактная смарт-карта,
- болезни системы кровообращения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 31.1.2019, 16:54
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1908
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(frits @ 31.1.2019, 16:09) *
А я голову ломал себе)))
Были всякие варианты:
- батареи статических конденсаторов,
- бесконтактная смарт-карта,
- болезни системы кровообращения


-бесполезный совет коллеги biggrin.gif

Сообщение отредактировал Aerl - 31.1.2019, 16:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 16:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных