> Скотч алюминиевый, какой выбрать?, Отклеивается скотч алюминиевый от изоляции
Tomsk_vozduh
сообщение 31.1.2019, 7:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 31.1.2019
Пользователь №: 355121



При монтаже воздуховодов используем изоляцию и она обклеивается алюминиевой самоклеящейся лентой (скотчем), после недолгого времени она начинает отклеиваться. Ранее в работе использовали
ленту Швейцарского производства ATS 50ммх45м Polar Bear, она была вполне приемлема, но теперь такую не поставляют, либо Россия либо Китай и она совершенно не подходит. Подскажите пожалуйста
какой марки, толщины, маркировки скотч приобретать, чтобы качество было хорошее, именно в его клейкости?

Сообщение отредактировал Tomsk_vozduh - 31.1.2019, 7:15
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.jpg ( 14,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 31.1.2019, 7:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Поверхности перед склеиванием надо очищать от пыли и обезжиривать. А у вас она отклеивается, скорее всего, потому, что наклеиваете на пыльную поверхность.

Если клеите на чистую и обезжиренную поверхность и причина именно в скотче, а не пыли, тогда давайте продолжим обсуждение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 31.1.2019, 7:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



DEC - это фирма.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 31.1.2019, 8:10
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Зольников Михаил @ 31.1.2019, 8:17) *
Поверхности перед склеиванием надо очищать от пыли и обезжиривать. А у вас она отклеивается, скорее всего, потому, что наклеиваете на пыльную поверхность.

Если клеите на чистую и обезжиренную поверхность и причина именно в скотче, а не пыли, тогда давайте продолжим обсуждение.

++много

И не только обезжирить и обеспылить. При работах зимой ещё и просушить - при возможности конденсата на поверхности никакой клеевой состав не удержит. И технологию использования соблюдать надо. В частности руками клеящуюся поверхность не трогать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tomsk_vozduh
сообщение 31.1.2019, 8:48
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 31.1.2019
Пользователь №: 355121



Это все понятно и все соблюдается, ведь работали раньше те же люди только с другой лентой и все было хорошо. Скотч клеим на изоляцию внутри помещения, не на улице, либо сразу (поэтому пыль не
успела появиться), либо удаляют пыль монтажники. Обезжиривать я так понимаю надо металл, мы применяем на изоляцию и с нее отваливается все.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 31.1.2019, 8:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



С изоляцией так и будет (особенно если пенофол 10мм и толщее, и его "наматывать" на воздуховод). Нужно смотреть рекомендации изготовителей применяемой изоляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 31.1.2019, 9:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Вопрос еще такой - насколько тепло или холодно в помещении, в котором клеите скотч? Температура имеет важное значение.

И в помещении здания, где идет строительство, пыли намного больше, чем на улице.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 31.1.2019, 9:10
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Попадалась Алюшка у которой клеевой состав отходил от фольги. Сама фольга правильной толщины, а клей на ней не держится. Ещё бывало, что клей высыхал как-бы после 1-2 недель. Но с изоляцией довольно часто проблемы. Прозевал как монтажники работают. готово - всё поотлетало. И не везде Алюшка "работает".

Сообщение отредактировал 327 - 31.1.2019, 9:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 31.1.2019, 9:18
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Цитата
Прозевал как монтажники работают. готово - всё поотлетало.

Тоже хотел это написать.
Людей надо контролировать.

Когда-то использовали для огнезащитную мастику в ведрах. Следишь за рабочими, контролируешь, чтобы воздуховоды очищали - все ложится и засыхает нормально.
Не контролируешь монтажников - и они не утруждают себя очисткой, а огнезащитная мастика на воздуховодах потом идет трещинами.
Не проверять можно только надежных монтажников. Но, конечно, могут и расходники быть не высшего качества.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tomsk_vozduh
сообщение 31.1.2019, 9:43
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 31.1.2019
Пользователь №: 355121



Какие марки скотча вы используете? И что получается на изоляцию нельзя клеить скотч? Ведь раньше клеили, качество ленты поменялось и это происходит на всех объектах, а не конкретной бригады.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 31.1.2019, 9:59
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Вы о какой изоляции пишите-то? Их видов не много, но разные же-шь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tomsk_vozduh
сообщение 31.1.2019, 10:34
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 31.1.2019
Пользователь №: 355121



Пенафол с алюминиевым покрытием
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 31.1.2019, 10:55
Сообщение #13


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



1. У Пенофола нет алюминиевого покрытия. Есть алюминированный пластик, это несколько иной коверкот.
2. Для такого типа изоляции лучше и ленту использовать не алюминиевую с клеевой основой, а такой же алюминированный пластик. Совместимость, она тоже не в последнюю очередь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 31.1.2019, 11:08
Сообщение #14


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Skaramush @ 31.1.2019, 10:55) *
Есть алюминированный пластик

Может быть, там получается так, что скотч должен держаться на полиэтилене? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 31.1.2019, 11:51
Сообщение #15


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(tiptop @ 31.1.2019, 12:08) *
Может быть, там получается так, что скотч должен держаться на полиэтилене? unsure.gif

Именно так и получается. И алюминий не будет держаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 31.1.2019, 14:04
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Да. Покупал когда-то на рынке бабинки обычного скотча с металлизированным покрытием (блястяшчий такой разной ширины). Им гуд, но несколько раз обмотать нужно 1 стык. На него. правда. технадзор может поругаться..... Но это уже другая история.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 2.3.2019, 23:28
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый вечер.
Цитата(Tomsk_vozduh @ 31.1.2019, 9:43) *
Какие марки скотча вы используете? И что получается на изоляцию нельзя клеить скотч? Ведь раньше клеили, качество ленты поменялось и это происходит на всех объектах, а не конкретной бригады.

Присоединяюсь к вышесказанному, про чистоту поверхности. Добавил бы одно (из практики), если по бюджету устроит, используйте этот ал. скотч:
"DEC" шириной 100мм.

С Уважением,

Сообщение отредактировал vnipi - 2.3.2019, 23:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 3.3.2019, 0:53
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Skaramush @ 31.1.2019, 10:55) *
1. У Пенофола нет алюминиевого покрытия. Есть алюминированный пластик, это несколько иной коверкот.
2. Для такого типа изоляции лучше и ленту использовать не алюминиевую с клеевой основой, а такой же алюминированный пластик. Совместимость, она тоже не в последнюю очередь.

Есть, но толи мал объем выпуска, толи еще что,но встречается редко. В основном этот алюминированный, но убирал елку(она у меня в шкафу сантехническом живет основное время), а у меня самого дома трубы то изолированы именно этим, с алюминевой фольгой, но не самоклеющимся. И , кстати, скоч не отлипает даже от пыльной поверхности, начинает хуже держаться, но держится и не отклеивается.
Может ТСу попался левый какой скоч, завез кто вагон его в город и вот всюду его впаривают. Как советский лейкопластырь- двух он типов- который не приклеивается и который не отклеивается. Вам какой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 3.3.2019, 9:30
Сообщение #19


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



а никого не смущает, что пенофол вообще нельзя применять в вентиляции? smile.gif
горит, распространяет, дымит, поддерживает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 3.3.2019, 9:49
Сообщение #20


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44691
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(LordN @ 3.3.2019, 9:30) *
а никого не смущает, что пенофол вообще нельзя применять в вентиляции? smile.gif
горит, распространяет, дымит, поддерживает.

Разве совсем нельзя?
Я конечно люблю минвату, но заявление слишком категоричное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 3.3.2019, 10:09
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Ни 1 монтажника пока не смутило. ГАСН на это не обращает внимание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 3.3.2019, 10:25
Сообщение #22


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44691
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Есть в СП7 ограничения.
И по группе горючести.
Если соблюдаются нормативные требования - то что внимание обращать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 5:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных