Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> подпор в тамбур-шлюз при помещении категории А
S_Irina
сообщение 6.2.2007, 16:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 3355



Помогите, пожалуйста, рассчитать расход в-ха, необходимого для подпора в тамбур-шлюз. В СНиПе написано, что он должен составлять 20Па. Что для этого необходимо??? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 8.2.2007, 5:09
Сообщение #2





Guest Forum






Может быть пособие 4.91 к СНиП 2.04.05-91...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 11.2.2007, 12:27
Сообщение #3


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



как бы Вы его не считали , минимум он должен быть 250 м3/ч, а по расчету всегда меньше wink.gif

для каждого помещения свой тамбур - шлюз, поэтому можно всегда смело брать 250м3/ч и не считать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий Ерофеев_*
сообщение 15.2.2007, 17:04
Сообщение #4





Guest Forum






Расчет давления проводится по давлению у вентилятора и потерям в остальных
отводах. У меня Заказчик сейчас требует оставить подпор в тамбуре перед
помещением кат " А" даже при пожаре - вот это меня просто шокирует .

раб. тел. 737-53-67
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 26.2.2007, 14:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



4.5. При размещении в одном блок-боксе или блок-контейнере технологического оборудования, способного создавать в аварийных случаях взрывоопасную среду, и невзрывозащищенного электрооборудования в общепромышленном исполнении, отделенного герметизирующей перегородкой, расстояния между дверьми выходов наружу из взрывоопасного и невзрывоопасного помещений не нормируются при выполнении одного из следующих условий:
- устройства механической блокировки, предотвращающей одновременное открытие дверей взрыво- и невзрывоопасного отсеков;
- создания избыточного давления 10-50 Па (подпора) в невзрывоопасном отсеке.
"Противопожарные нормы проектирования объектов Западно-Сибирского нефтегазового комплекса". ВНТП 03/170/567-87
7.18 Общая площадь проемов в противопожарных преградах, за исключением ограждений лифтовых шахт, не должна превышать 25 % их площади. Заполнения проемов в противопожарных преградах должны отвечать требованиям 5.14 и требованиям настоящего раздела.
В противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от помещений других категорий, коридоров, лестничных клеток и лифтовых холлов, следует предусматривать тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха по СНиП 2.04.05. Устройство общих тамбур-шлюзов для двух помещений и более указанных категорий не допускается.
СНиП 21-01-97 "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Serge_*
сообщение 3.3.2007, 17:27
Сообщение #6





Guest Forum






М-да. Как раз такую вент. систему спроектировала (и смонтировала) нам одна уважаемая фирма, там как раз по 250 куб.м./ч на тамбур. В пояснительной записке проекта имеется фраза "обеспечивать подпор даже при пожаре", но магистральный воздуховод смонтирован в самом помещении с категорией А, а на входах в тамбур-шлюзы стоят огнезадерживающие клапаны. Налицо противоречие, только вот, может, кто знает, как оно правильно должно быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 4.3.2007, 14:15
Сообщение #7


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



Гость_Serge

а что вас смущает ? всё правильно почти.

250 кубов это правильно, я выше писал, транзит для тамбура через категорию А это нормально ( 7.11.8 таблица 2), подпор в тамбур при пожаре кроме всех систем это тоже в снипе где то пишут.

лично меня смущает только наличие клапана на тамбуре ( если подпор работает при пожаре то какой смысл в клапане на тамбуре ? )

еще нужно добавить что система должна быть с двумя вентиляторами (п7.2.15) и воздуховод до тамбура должен имень предел огнестойкости 30мин (п.7.11.12).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Serge Kozlovski_*
сообщение 9.3.2007, 21:41
Сообщение #8





Guest Forum






Как раз клапаны и смущают. И отсутствие противопожарной изоляции.
Вентиляторов два, только заведены на общий фильтр, это вместо обратных клапанов так придумано, это тоже смущает.

Спасибо за ссылки на пункты
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 10.3.2007, 13:31
Сообщение #9


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



Клапаны лишние , от них нет толка, а огнезащита обязательна по СНиП. С фильтрами не очень понял, нужны обратные клапаны, я всегда с клапанами делаю, плохо представляю по-другому.

В догонку еще можно сказать: зачем противопожарный (дорогой) клапан где не нужен, если сэкономили на 2х (дешевых) обратных ? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey12
сообщение 25.12.2012, 21:48
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 2.8.2009
Пользователь №: 36796



Вопрос по клапану для тамбур-шлюза. По коридору производственного здания проходит воздуховод вентсистемы, создающей подпор в тамбур-шлюзы для помещений категорий А и Б. Этот возд-д необходимо изолировать в EI30 согласно СНиП 41-01-2003. Но возд-д заходит в тамбур-шлюз через помещение категории А, надо ли на этом участке ставить огнезадерживающий клапан НО? (как на рисунке). СНиП говорит про изоляцию, про клапан для тамбура ничего не сообщается. Просто этот транзит через помещение кат. А смущает, вот и ставлю клапан НО. Надо ли, не будет ли он лишним(излишним)?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______Model.png ( 17,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
Прикрепленный файл  ______.dwg ( 80,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 26.12.2012, 13:54
Сообщение #11


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Смысл в таком клапане... Подпор в такой т/ш должен быть постоянным крглосуточно-круглогодичным. Клапан когда думаете закрывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey12
сообщение 27.12.2012, 20:33
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 2.8.2009
Пользователь №: 36796



Цитата(EJIEHA @ 26.12.2012, 14:54) *
Смысл в таком клапане... Подпор в такой т/ш должен быть постоянным крглосуточно-круглогодичным. Клапан когда думаете закрывать?

На всякий случай предотвратить распространение пожара из помещения кат. А, через который проходит транзитом возд-д в тамбур-шлюз.
В СНиПе ничего не говорится, что надо ставить клапан НО для тамбура; поэтому не буду ставить клапан. Вот уточнял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 3:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных