|
  |
подпор в тамбур-шлюз при помещении категории А |
|
|
|
6.2.2007, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 3355

|
Помогите, пожалуйста, рассчитать расход в-ха, необходимого для подпора в тамбур-шлюз. В СНиПе написано, что он должен составлять 20Па. Что для этого необходимо???
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
8.2.2007, 5:09
|
Guest Forum

|
Может быть пособие 4.91 к СНиП 2.04.05-91...
|
|
|
|
|
11.2.2007, 12:27
|
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214

|
как бы Вы его не считали , минимум он должен быть 250 м3/ч, а по расчету всегда меньше  для каждого помещения свой тамбур - шлюз, поэтому можно всегда смело брать 250м3/ч и не считать.
|
|
|
|
Гость_Дмитрий Ерофеев_*
|
15.2.2007, 17:04
|
Guest Forum

|
Расчет давления проводится по давлению у вентилятора и потерям в остальных отводах. У меня Заказчик сейчас требует оставить подпор в тамбуре перед помещением кат " А" даже при пожаре - вот это меня просто шокирует .
раб. тел. 737-53-67
|
|
|
|
|
26.2.2007, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68

|
4.5. При размещении в одном блок-боксе или блок-контейнере технологического оборудования, способного создавать в аварийных случаях взрывоопасную среду, и невзрывозащищенного электрооборудования в общепромышленном исполнении, отделенного герметизирующей перегородкой, расстояния между дверьми выходов наружу из взрывоопасного и невзрывоопасного помещений не нормируются при выполнении одного из следующих условий: - устройства механической блокировки, предотвращающей одновременное открытие дверей взрыво- и невзрывоопасного отсеков; - создания избыточного давления 10-50 Па (подпора) в невзрывоопасном отсеке. "Противопожарные нормы проектирования объектов Западно-Сибирского нефтегазового комплекса". ВНТП 03/170/567-87 7.18 Общая площадь проемов в противопожарных преградах, за исключением ограждений лифтовых шахт, не должна превышать 25 % их площади. Заполнения проемов в противопожарных преградах должны отвечать требованиям 5.14 и требованиям настоящего раздела. В противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от помещений других категорий, коридоров, лестничных клеток и лифтовых холлов, следует предусматривать тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха по СНиП 2.04.05. Устройство общих тамбур-шлюзов для двух помещений и более указанных категорий не допускается. СНиП 21-01-97 "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ".
|
|
|
|
Гость_Гость_Serge_*
|
3.3.2007, 17:27
|
Guest Forum

|
М-да. Как раз такую вент. систему спроектировала (и смонтировала) нам одна уважаемая фирма, там как раз по 250 куб.м./ч на тамбур. В пояснительной записке проекта имеется фраза "обеспечивать подпор даже при пожаре", но магистральный воздуховод смонтирован в самом помещении с категорией А, а на входах в тамбур-шлюзы стоят огнезадерживающие клапаны. Налицо противоречие, только вот, может, кто знает, как оно правильно должно быть?
|
|
|
|
|
4.3.2007, 14:15
|
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214

|
Гость_Serge
а что вас смущает ? всё правильно почти.
250 кубов это правильно, я выше писал, транзит для тамбура через категорию А это нормально ( 7.11.8 таблица 2), подпор в тамбур при пожаре кроме всех систем это тоже в снипе где то пишут.
лично меня смущает только наличие клапана на тамбуре ( если подпор работает при пожаре то какой смысл в клапане на тамбуре ? )
еще нужно добавить что система должна быть с двумя вентиляторами (п7.2.15) и воздуховод до тамбура должен имень предел огнестойкости 30мин (п.7.11.12).
|
|
|
|
Гость_Serge Kozlovski_*
|
9.3.2007, 21:41
|
Guest Forum

|
Как раз клапаны и смущают. И отсутствие противопожарной изоляции. Вентиляторов два, только заведены на общий фильтр, это вместо обратных клапанов так придумано, это тоже смущает.
Спасибо за ссылки на пункты
|
|
|
|
|
10.3.2007, 13:31
|
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214

|
Клапаны лишние , от них нет толка, а огнезащита обязательна по СНиП. С фильтрами не очень понял, нужны обратные клапаны, я всегда с клапанами делаю, плохо представляю по-другому. В догонку еще можно сказать: зачем противопожарный (дорогой) клапан где не нужен, если сэкономили на 2х (дешевых) обратных ?
|
|
|
|
|
25.12.2012, 21:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 2.8.2009
Пользователь №: 36796

|
Вопрос по клапану для тамбур-шлюза. По коридору производственного здания проходит воздуховод вентсистемы, создающей подпор в тамбур-шлюзы для помещений категорий А и Б. Этот возд-д необходимо изолировать в EI30 согласно СНиП 41-01-2003. Но возд-д заходит в тамбур-шлюз через помещение категории А, надо ли на этом участке ставить огнезадерживающий клапан НО? (как на рисунке). СНиП говорит про изоляцию, про клапан для тамбура ничего не сообщается. Просто этот транзит через помещение кат. А смущает, вот и ставлю клапан НО. Надо ли, не будет ли он лишним(излишним)?
|
|
|
|
|
26.12.2012, 13:54
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Смысл в таком клапане... Подпор в такой т/ш должен быть постоянным крглосуточно-круглогодичным. Клапан когда думаете закрывать?
|
|
|
|
|
27.12.2012, 20:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 2.8.2009
Пользователь №: 36796

|
Цитата(EJIEHA @ 26.12.2012, 14:54)  Смысл в таком клапане... Подпор в такой т/ш должен быть постоянным крглосуточно-круглогодичным. Клапан когда думаете закрывать? На всякий случай предотвратить распространение пожара из помещения кат. А, через который проходит транзитом возд-д в тамбур-шлюз. В СНиПе ничего не говорится, что надо ставить клапан НО для тамбура; поэтому не буду ставить клапан. Вот уточнял.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|