Добрый день! Прошу совета. Имеется непроходной канал с Т1,Т2,Т3,Т4, трубопровод системы теплоснабжения принят из стальной трубы, система ГВС из гибких полимерных труб. Данный канал запесочивается полностью, заказчик просит в местах поворота предусмотреть амортизирющие прокладки, я не совсем согласен с их мнением, так как амортизирующие прокладки применительны при бесканальной прокладке с защемлением труб в грунте. Я считаю, что трубы в лотке не будут настолько защемлены, чтобы препятствовать расширению стальных труб.
Как поступить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 2.2.2019, 15:07
Сообщение #2


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1812
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



? как поступить ?

разместить в теме схему ТС
в любом виде

чтобы выяснить длины прямых
участков и удлинения в УП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
atiks72
сообщение 4.2.2019, 7:37
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.7.2014
Пользователь №: 240348



Приложил схему ТС.
В УП1 перемещения трубопровода составляют менее 10мм; в УП2 перемещения 41мм и 10мм. Как бы напрашивается использование прокладок в УП2, но в тоже время неужели трубопроводу некуда будет перемещаться при линейном расширении в лотке. И какую длину принимать прокладок, от угла поворота до участка трубопровода с боковым перемещением 10мм?
Т1,Т2 (Ду80х4,0-180-ППУ)

Сообщение отредактировал atiks72 - 4.2.2019, 7:39
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.PNG ( 11,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 4.2.2019, 11:15
Сообщение #4


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1812
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



возможно в УП2 перемещения 41мм
и 5мм т.к. УП1-УП2 расширяется в 2 стороны

вопрос точнее звучит:

"неужели трубопроводу некуда будет перемещаться при линейном расширении"

в лотке запесоченном
в лотке полностью засыпанном песком

по-моему подушки в УП1-УП2 сработают
в УП1 в 1 ряд 3м
в УП2 в 2 ряда 1м и в 1 ряд 2м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 4.2.2019, 11:54
Сообщение #5


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(atiks72 @ 2.2.2019, 15:27) *
Добрый день! Прошу совета. Имеется непроходной канал с Т1,Т2,Т3,Т4, трубопровод системы теплоснабжения принят из стальной трубы, система ГВС из гибких полимерных труб. Данный канал запесочивается полностью, заказчик просит в местах поворота предусмотреть амортизирющие прокладки, я не совсем согласен с их мнением, так как амортизирующие прокладки применительны при бесканальной прокладке с защемлением труб в грунте. Я считаю, что трубы в лотке не будут настолько защемлены, чтобы препятствовать расширению стальных труб.
Как поступить?

Заказчик абсолютно прав.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
atiks72
сообщение 4.2.2019, 12:02
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.7.2014
Пользователь №: 240348



Цитата(экспорт @ 4.2.2019, 13:15) *
вопрос точнее звучит:
"неужели трубопроводу некуда будет перемещаться при линейном расширении"
в лотке полностью засыпанном песком

Да, спасибо, что поправили )))

Цитата(экспорт @ 4.2.2019, 13:15) *
в УП1 в 1 ряд 3м
в УП2 в 2 ряда 1м и в 1 ряд 2м

Благодарю за ответ, буду значит использовать маты на углах поворота!


И еще один вопрос. Как обычно подбирают длину участка с эластичными прокладками, я в этом случае смотрю 313.ТС-008.000, но там не все диаметры труб (>100мм), длины плеч и компенсаторов? Я предполагаю, что надо подбирать длину участков с прокладками до места трубопровода, где его боковое перемещение будет менее 10мм, то есть в данном случае участок от УП2 до УП1 будет перемещаться на протяжении 7,3м, до бокового перемещения менее 10мм - 4,8м. Если брать 4,8м, то объем немаленький получается на столь коротком участке и небольшим диаметром трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 4.2.2019, 12:46
Сообщение #7


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1812
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



начертив в автокаде в М1:1
и приняв сжатие до 20мм
как на половину толщины подушки

получается длина подушек
от УП2 до УП1 около 5м
причём в УП2 в 2 слоя

Сообщение отредактировал экспорт - 4.2.2019, 12:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
atiks72
сообщение 4.2.2019, 13:17
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.7.2014
Пользователь №: 240348



Цитата(экспорт @ 4.2.2019, 14:46) *
начертив в автокаде в М1:1
и приняв сжатие до 20мм
как на половину толщины подушки

получается длина подушек
от УП2 до УП1 около 5м
причём в УП2 в 2 слоя


Все, понял. clap.gif Принимать участок трубопровода покрытый амортизирующими материалами до места, где перемещение трубопровода будет равно 50% толщины материала (если толщина 40мм - тогда принимает 20мм).
Всем спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 1:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных