cpt
сообщение 7.2.2019, 10:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Добрый день.
Попалась вот такая схема организации подпора в лифтовый холл (зона безопасности)

ПД23 подпор на закрытую дверь с подогревом, ПД1 подпор в шахту лифта с режимом перевозки пожарных подразделений

Не могу найти на основании какой нормы принято такое техническое решение, подскажите кто знает разрешено такое решение или нет. Ближайшее что к этому есть СП7.13330.2013 п8.8 который разрешает компенсирующий переток из шахт лифтов с режимом "пожарная опасность"

Но тут лифт с режимом "перевозки пожарных подразделений" и из него и переток делать запрещёно, а тут подпор. В СТУ, по которым сделан проект тоже не слова о таком решении.

Прикрепленный файл  GL.JPG ( 52,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 7.2.2019, 11:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12692
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Действующими нормами такое решение не описывается. Обсуждать неправильность считаю бессмысленным.
Тут (в конце поста) выкладывали Презентацию ИЗМов к СП 7 - читайте будущие изменения в п. 7.14 (последнее предложение).
Изменения уже более 2-х лет проходят утверждения в разных инстанциях, когда вступят в силу, неизвестно пока. Но сейчас можно руководствоваться мнением ББ/ВНИИПО в отношении действующего СП 7:
Цитата(Boris_Ka @ 18.12.2015, 16:00) *
Все зависит от того, под каким углом Вы смотрите на документ. Если под углом "то, что регламентировано СП 7.13130, то можно, остальное нельзя", тогда Ваш вариант "не проходной". Если по другим углом "то, что не запрещено в СП 7.13130, то можно", тогда Ваш вариант "проходной".

Позиция ВНИИПО первая. Если Вы напишите соответствующий запрос, то будет ответ - нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 7.2.2019, 12:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(cpt @ 7.2.2019, 11:57) *
подскажите кто знает разрешено такое решение или нет.

Но тут лифт с режимом "перевозки пожарных подразделений" и из него и переток делать запрещёно

Хм...

Безотносительно этого, схема предполагает открытие и закрытие клапанов в лифтовой стене, что занимает определенное время. Кроме того, предполагается изменение расхода вентилятора. Так что решение со всех сторон непонятное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 7.2.2019, 12:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12692
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(keaton @ 7.2.2019, 12:21) *
... решение со всех сторон непонятное.

Оно просто безграмотное, и выполнено проектировщиками, не имеющими представления о нормах, физике, а также наладке этого чуда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 7.2.2019, 12:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8