> Объединение систем в лаборатории, 7.2.5
tobejk
сообщение 7.2.2019, 12:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.2.2013
Пользователь №: 179940



Здравствуйте уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, как правильно трактовать пункт 7.2.5 нашего СП 60.13330.2016.
Цитата
7.2.5 Общие приточные системы следует предусматривать в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности согласно [2] для групп лабораторных помещений научно-исследовательского и производственного назначения, расположенных в пределах одного пожарного отсека не более чем на 11 этажах (включая технические и подвальные), категорий В1-В4, Г и Д и для групп административно-бытовых помещений в любых сочетаниях, а также с присоединением к ним не более двух (на разных этажах) кладовых категории А (каждая площадью не более 36 м2 для хранения оперативного запаса исследуемых веществ согласно 7.2.4 г).

Варианты трактовки:
1) Отдельно производственная группа В1-В4, с возможностью присоединением кладовой А; отдельно административно-бытовые с возможностью присоединением кладовой А.
2) Производственные помещения В1-В4 с административно-бытовыми, с возможностью присоединением кладовой А.

Пункт 7.2.4. г) допускает объединять В1-В4 с административно-бытовыми, через клапан. Так, что я считаю, что верная трактовка под номером два. В СНиПе от 2003 года в пункте про лаборатории было четко по второму варианту, сейчас, читая этот пункт может показаться, что следует объединять только по первому варианту. Может кто пояснить, как все таки правильно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 7.2.2019, 19:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



По варианту 2).
В тексте пункта только союзы и, нет союзов или
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tobejk
сообщение 8.2.2019, 7:17
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.2.2013
Пользователь №: 179940



Спасибо! И еще в догонку вопрос. Допустим у меня есть помещение кладовой для оперативного хранения запаса категории А, перед ним есть тамбур-шлюз. Могу ли я присоединить тамбур-шлюз к той же системе, которая обслуживает помещение категории А и остальные (В1-В4, административные), ссылаясь на то, что эта система обслуживает защищаемое помещение или следует все таки отделять тамбур-шлюз от общей системы?
Цитата
7.2.18 Подачу наружного воздуха в указанные в 7.2.17 тамбур-шлюзы (кроме машинных отделений лифтов) следует предусматривать от отдельной системы или от общей приточной системы, обслуживающей защищаемые помещения категорий А и Б, или от приточной системы (без рециркуляции), обслуживающей помещения категорий В4 и Д, предусматривая резервный вентилятор на требуемый воздухообмен для тамбур-шлюзов, а также установку противопожарных нормально открытых клапанов для отключения при пожаре подачи воздуха в защищаемые помещения категорий А и Б или в помещения категорий В4 и Д.


Сообщение отредактировал tobejk - 8.2.2019, 7:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.2.2019, 20:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Моё мнение - следует предусмотреть отдельную систему для ТШ.
В п. 7.2.5 описаны допущения в отношении лабораторий, а основными пунктами являются, всё же, п.п. 7.2.3 и 7.2.4. А по п. 7.2.18 условия или-или и не указаны какие-либо допущения/послабления для лабораторий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 23:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных