Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID:2Vtzqv9s7CT
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вход в совмещенную насосную ВК и АУПТ, Отступы от входа
Koless
сообщение 12.2.2019, 13:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 30.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21100



Добрый день. Ситуация следующая:
Подземный паркинг. Имеется вход в насосную станцию (ворота для вноса и выноса оборудования). ГИП желает в месте напротив входа поставить клаус (2-ух уровневая парковка). Мое видение такое, в случае пожара, если понадобится ручной пуск насосной установки, диспетчер, либо пожарный (который не сразу появится), наврядли захочет идти сквозь огонь (если пожар произошел именно в этом месте).
Есть ли какие-то нормы, согласно которым требуются определенные расстояния от двери в насосную до пожарной нагрузки? Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 12.2.2019, 14:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2337
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Koless @ 12.2.2019, 13:30) *
Добрый день. Ситуация следующая:
Подземный паркинг. Имеется вход в насосную станцию (ворота для вноса и выноса оборудования). ГИП желает в месте напротив входа поставить клаус (2-ух уровневая парковка). Мое видение такое, в случае пожара, если понадобится ручной пуск насосной установки, диспетчер, либо пожарный (который не сразу появится), наврядли захочет идти сквозь огонь (если пожар произошел именно в этом месте).
Есть ли какие-то нормы, согласно которым требуются определенные расстояния от двери в насосную до пожарной нагрузки? Заранее благодарен.

СП5
5.10.9 Насосные станции следует размещать в отдельно стоящих зданиях или пристройках либо в отдельном помещении зданий на первом, цокольном или на первом подземном этаже.

5.10.10 Насосные станции должны иметь отдельный выход наружу или на лестничную клетку, имеющую выход наружу.

5.10.11 Помещение насосной станции должно быть отделено от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости REI 4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 2:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных