Цитата(NiM @ 13.2.2019, 11:24)

Может ли кто-то пояснить по какой причине произошло изменение определения рециркуляции воздуха в СП?
Вопрос связан с отоплением складов категории А. Просто получается раньше я мог предусмотреть для этих целей систему на базе воздушно-отопительных агрегатов взрывозащищенного исполнения (склад большой, регистрами не прогреть), вытяжка однократная. Сейчас получается обязательно делать приточку, совмещенную с воздушным отоплением. С точки зрения затрат на тепло новый вариант значительно дороже. Да и изначальный монтаж значительно дороже выходит.
Почему Вы
так решили? Вам не знакомы указания СП 60...2016?
Цитата
7.9.2 Оборудование (кроме оборудования воздушных и воздушно-тепловых завес с рециркуляцией и без рециркуляции воздуха) не допускается размещать в обслуживаемых помещениях складов категорий А ...
Точно такая формулировка и в версии 2012 г. Да и вообще, такой запрет был во всех редакциях СНиП на ОВ, начиная со СНиП II-33-75, т.е. уже более 40 лет.
Что касается п. 3.31 СП 60...2016, то там нет запрета на размещение ВОА (разумеется там, где это вообще допустимо по нормам). Читаем:
3.31
рециркуляция воздуха: Смешение воздуха из помещения с наружным воздухом и подача этой смеси в данное или другие помещения (после очистки или тепловлажностной обработки)
или перемешивание воздуха в пределах одного помещения, сопровождаемое очисткой, нагреванием (охлаждением) его отопительными агрегатами, вентиляторными и эжекционными доводчиками, вентиляторами-веерами и др.