CNFHSQ
сообщение 18.2.2019, 8:23
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 6373
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Посмотрел старую режимную карту на факел. Т.к котел чугунный эксплуатация попросила ограничить макс. 80%, а был 87. Уходящие 160, кпд 91. Здесь про
температуру уходящих и подключенную нагрузку так и не ответили.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 18.2.2019, 8:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 27.2.2019, 23:54
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



А как насчет температуры уходящих газов при максимальной нагрузке если сравнить с паспортной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey3165
сообщение 13.10.2021, 16:08
Сообщение #33





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.2.2019
Пользователь №: 355730



подскажите, расход воды через котел в паспорте указан от 19 до 35 м3/ч, какое гидравлическое сопротивление котла при 19 и 35 м3/ч?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.10.2021, 16:34
Сообщение #34


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(sergey3165 @ 13.10.2021, 16:08) *
какое гидравлическое сопротивление котла при 19 и 35 м3/ч?

При 35 м3/ч - 0,8 кгс/см2 (Kv39).

Прикрепленный файл  0007.png ( 122,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17


Сообщение отредактировал tiptop - 13.10.2021, 16:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey3165
сообщение 13.10.2021, 16:59
Сообщение #35





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.2.2019
Пользователь №: 355730



Цитата(tiptop @ 13.10.2021, 16:34) *
При 35 м3/ч - 0,8 кгс/см2 (Kv39).

Прикрепленный файл  0007.png ( 122,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17

в таблице указано 25, 45м3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.10.2021, 17:12
Сообщение #36


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(sergey3165 @ 13.10.2021, 16:59) *
в таблице указано 25, 45м3

Вы правы, "25...45".
В более позднем РЭ стоит "35": Прикрепленный файл  Fakel_Gpart1.doc ( 2,79 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6


Сообщение отредактировал tiptop - 13.10.2021, 17:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.10.2021, 17:54
Сообщение #37


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tiptop @ 13.10.2021, 17:12) *
В более позднем РЭ

Если верить этому варианту, то получается, что зависимость сопротивления там вовсе не квадратичная. Для аппроксимации напрашивается степень 4,5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey3165
сообщение 14.10.2021, 13:59
Сообщение #38





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.2.2019
Пользователь №: 355730



Цитата(tiptop @ 13.10.2021, 17:54) *
Если верить этому варианту, то получается, что зависимость сопротивления там вовсе не квадратичная. Для аппроксимации напрашивается степень 4,5.

на сайте завода есть также паспорт где для расчетного перепада 45градусов указано сопротивление 30 кПа, это уже ближе к квадратичной зависимости, также в книге "Перевод промышленно-отопительных котлов с парового на водогрейный режим" при расчете котла используются только квадратичные зависимости...

Сообщение отредактировал sergey3165 - 14.10.2021, 14:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 17:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных