> выходное давление из ГРПШ
Кукурекушечки
сообщение 13.2.2019, 22:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.1.2019
Пользователь №: 354726



Друзья, объясните простой момент.

Есть максимальное Рмах=0,6МПа, и Рфакт=0,23МПа.
Максимальный расход составляет 315м3/час.

В проекте их ГРПШ Pвых = 2,5кПа.

С первыми пунктами все ясно, взяты из ТУ, как считается выходное давление чтоб подобрать регулятор?
Напиши формулу и ссылку откуда она взялась, спасибо!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gibadullina VV
сообщение 14.2.2019, 6:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 26.5.2014
Из: Россия Матушка
Пользователь №: 234781



Для подбора регулятора используется входное (фактическое) давление в газопроводе, выходное (выбирается исходя из газопотребляющего оборудования, у вас же ГРПШ предназначен для чего-то), ну и по расходу.
Если газопотребляющее оборудование - котел, то смотрим характеристику горелки, обычно даже в наименовании указывают рабочее давление, если это группа домиков, поселок или еще что-то, то тут аналогично, рабочее давление оборудования + потери на гидравлику в трубах.

Так интересно, у вас точно фактическое давление в газопроводе одной категории, а максимальное другой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 14.2.2019, 8:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



"давление после регулятора настраивается (проектируется) так, чтобы обеспечить номинальный расход у наиболее удалённого потребителя. Очевидно, что влияние на него оказывает диаметр газопровода и расстояние до потребителя, наличие у потребителя своих регуляторов (стабилизаторов) давления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 14.2.2019, 9:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Практически на любом сайте продающем ГРПШ есть таблицы с характеристиками ГРПШ - зависимости входного давления от входного и расходом газа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 14.2.2019, 9:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



дык, эт тоже самое. Выходное давление ГРПШ задается изготовителю проектной организацией "для обеспечения номинальной производительности наиболее удалённого потребителя"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кукурекушечки
сообщение 14.2.2019, 10:08
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.1.2019
Пользователь №: 354726



Gibadullina VV, разобрался всем спасибо. Та, в ТУ такие данные, что максимальное - высокое; а фактическое уже идет со среднего...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 3:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных