Помещения блок-бокса КНС |
|
|
|
14.2.2019, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20574
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Разрабатываю КНС для хозяйственно бытовой канализации. Канализационные сети проложены наземно совместно с теплоспутником (все участки напорные). Вечная мерзлота. Температура наиболее холодной пятидневки-ниже минус пятидесяти (конкретные цифры обсуждать не могу) КНС вместе с резервуаром тоже надземного исполнения. Принципиально будет выглядеть как прямоугольный резервуар с погружными насосами и сверху на него устанавливается блок-бокс. Производителей готовых выполнить подобные КНС нашел ( Взлет, ГМС нефтемаш). Принципиальную возможность изготовления подобной КНС они мне подтвердили. Но встал вопрос о составе помещений блок бокса (или блок-контейнера) и площади данных помещений. Поясню: 1. В КНС будет электрооборудование. Соответственно там должны быть щиты, шкафы управления и т.п.-какую площадь отвести под них? Как эту площадь определить? 2. В одном из проектов я видел блок-бокс КНС с помещением венткамеры. Когда эта венткамера нужна, а когда нет и каких размеров она должна быть если нужна?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 14.2.2019, 12:20
|
|
|
|
|
14.2.2019, 12:24
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
По логике. Венткамера пригодилась бы для вытяжного вентилятора, который по климатическим условиям лучше не устанавливать просто так снаружи.
|
|
|
|
|
14.2.2019, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Требуется ли венткамера определяет ОВ. И скорее она нужна будет если потребуется приточная установка. А вытяжной вентилятор можно и в помещении насосной поставить.
|
|
|
|
|
14.2.2019, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12665
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(vadimk @ 14.2.2019, 12:40)  Требуется ли венткамера определяет ОВ. И скорее она нужна будет если потребуется приточная установка. А вытяжной вентилятор можно и в помещении насосной поставить. Обязательно потребуется - там кратность не менее 3-х по нормам.
|
|
|
|
|
14.2.2019, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20574
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(ИОВ @ 14.2.2019, 15:59)  Обязательно потребуется - там кратность не менее 3-х по нормам. Говорят что там кратность должна быть 5
|
|
|
|
|
14.2.2019, 17:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1634
Регистрация: 4.7.2010
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496

|
В электрощитовое помещение на 3 - 4 шкафа 2000х800х400 мм одностороннего обслуживания и проход между ними и противоположной стеной 1500 мм. Предполагаю, что два ввода, три насоса основных и дренажный, 4 вентилятора, приводы задвижек или заслонок, электрообогрев помещения и освещение. Естественно, КИП и автоматика.
|
|
|
|
|
14.2.2019, 18:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12665
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 14.2.2019, 17:07)  Говорят что там кратность должна быть 5 Я и не собираюсь с Вами торговаться Технолог по этой КНС - именно Вы. В Вашем СП 32 есть табл. 22 - вот по ней Вы и будете выдавать задание ОВ-шнику
|
|
|
|
|
14.2.2019, 19:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646

|
А разве производитель не может внести ясность по компоновке??
|
|
|
|
|
14.2.2019, 19:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20574
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(ИОВ @ 14.2.2019, 20:47)  Я и не собираюсь с Вами торговаться Технолог по этой КНС - именно Вы. В Вашем СП 32 есть табл. 22 - вот по ней Вы и будете выдавать задание ОВ-шнику Просто первый раз делаю КНСку (до того закладывал готовые) Цитата(Urchi_Purchi @ 14.2.2019, 21:22)  А разве производитель не может внести ясность по компоновке?? Там заказчик никак на объекте определиться вот и прорабатываем разные варианты (в том числе и варианты КНС) прежде чем окончательно выходить на производителя (ибо задолбаем его корректировками если что).
|
|
|
|
|
14.2.2019, 19:51
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44692
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Скидывайте это на производителя. Если ваша контора не делала такого, то и не надо начинать. Поставка электроснабжения, автоматики и насосов все равно комплектная. Мучайте поставщиков - так и скажите победит сильнейший - тот кто поставит комплектно весь блок с оборудованием быстро, недорого, качественно и даст наибольший откат. Устройте тендер.
|
|
|
|
|
14.2.2019, 20:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20574
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Vano @ 14.2.2019, 21:51)  Скидывайте это на производителя. Если ваша контора не делала такого, то и не надо начинать. ГИП против. Вся переписка идет на виду у ГИПов и всего начальства. Так что отвернуть не получится. Да и к тому же есть различные наработки по КНСкам в конторе (заказчик передал на других объектах, климатические условия абсолютно другие).
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 14.2.2019, 20:04
|
|
|
|
|
14.2.2019, 20:21
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44692
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Ну тогда в добрый путь. Каждый смежник будет говорить - ты ж технолог - давай задание. Ты Саша тогда крайний. Это работа (проектирование КНС) осмечивается отдельно и стоит рублей хорошо - Андрей не даст соврать - можно и к районному архитектору сходить с согласованием фасадов КНС, а можно и на градсовет в область.
|
|
|
|
|
14.2.2019, 20:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20574
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Vano @ 14.2.2019, 22:21)  Ну тогда в добрый путь. Земля прощай.
|
|
|
|
|
14.2.2019, 21:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646

|
Не, так можно криво прикинуть планировку и допустить ошибку. Надо по разделам смотреть, потом суммировать. ГИПу надо всех состыковать. Да и вообще, это ж заводы насосные, туда приходить с несерийным оборудованием для сточной воды - только время отнимать. Перевыставить могут, но на фоне этого аутсорсинга обычно теряются данные из тз и крайним конечно окажется технолог.
Сообщение отредактировал Urchi_Purchi - 14.2.2019, 21:27
|
|
|
|
|
14.2.2019, 21:59
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Зачем погружные насосы, если эта КНСка на полюсе холода с забортной температурой минус полста? Как их обслуживать, если чо на таком морозе? Почему не поставить насосы в отапливаемом помещении, коль скоро оно всё равно будет? Цитата(Vano @ 14.2.2019, 20:21)  Это работа (проектирование КНС) осмечивается отдельно и стоит рублей хорошо - Андрей не даст соврать Работа оплачивается, а не заказ готовой. Хотят же и рыбку съесть и всё остальное. А это засада для крайнего, и я даже знаю этого человека
|
|
|
|
|
14.2.2019, 22:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20574
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(andrey R @ 14.2.2019, 23:59)  Зачем погружные насосы, если эта КНСка на полюсе холода с забортной температурой минус полста? Как их обслуживать, если чо на таком морозе? Почему не поставить насосы в отапливаемом помещении, коль скоро оно всё равно будет? И резервуар и блокбокс утеплены и обогреваются. Блокбокс находится сверху резервуара. Люк в резервуар находится в блокбоксе. Этого не достаточно? Цитата(andrey R @ 14.2.2019, 23:59)  и я даже знаю этого человека  Я его тоже знаю. Тем самым местом чувствую.
|
|
|
|
|
14.2.2019, 22:25
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 14.2.2019, 22:19)  Блокбокс находится сверху резервуара. Люк в резервуар находится в блокбоксе. Этого не достаточно? А почему надо городить эту этажерку, да еще и с люком из резервуара в помещение?
|
|
|
|
|
14.2.2019, 22:44
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44692
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Тут или полностью комплектная модульная поставка заводского изготовления или полностью индивидуальный проект. Если скрещивать - надо иметь опыт прежде всего ГИПу.
|
|
|
|
|
15.2.2019, 1:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
Извиняюсь, что поздно. Цитата(Vano @ 14.2.2019, 22:44)  Тут или полностью комплектная модульная поставка заводского изготовления или полностью индивидуальный проект. Если скрещивать - надо иметь опыт прежде всего ГИПу. Полностью согласен. Ещё и дороже выйдет, чем с заводской технологией т.к. эксклюзив. Цитата 1. В КНС будет электрооборудование. Соответственно там должны быть щиты, шкафы управления и т.п.-какую площадь отвести под них? Как эту площадь определить? 2. В одном из проектов я видел блок-бокс КНС с помещением венткамеры. Когда эта венткамера нужна, а когда нет и каких размеров она должна быть если нужна? Если есть ГИП, пусть скоординирует с "электриком" эти вопросы. Насколько помню, много ответов в ПУЭ будет. Приложил фото блока для КНС. - обычный вагончик с эл. конвектором внутри. Всё с завода. Вентиляции вообще никакой. Экспертиза видела  . Стоит в п.ГоркиX рядом с зарытой КНС МКД
20140916_155028.jpg ( 2,43 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 14.
|
|
|
|
|
15.2.2019, 6:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20574
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(andrey R @ 15.2.2019, 0:25)  А почему надо городить эту этажерку, да еще и с люком из резервуара в помещение? Подобым образом у нас выполнены очистные для канализации, ГИП хочет подобным же образом видеть и КНСку. Почему? Полагаю потому, что таким образом будет возможно меньше хлопот по теплоизоляции резервуара и возможно меньше мощностей будет требоваться для его обогрева. Сверху будет эту проблему решать отапливаемый блок-бокс. Цитата(327 @ 15.2.2019, 3:23)  Полностью согласен. Ещё и дороже выйдет, чем с заводской технологией т.к. эксклюзив. как уже мой опыт мне показал-в тех северных краях немало того, что на остальной территории считается эксклюзивом ну или применяется очень редко. Цитата(Vano @ 15.2.2019, 0:44)  Если скрещивать - надо иметь опыт прежде всего ГИПу. У него в этом смысле опыт видимо имеется. Цитата(327 @ 15.2.2019, 3:23)  Приложил фото блока для КНС. - обычный вагончик с эл. конвектором внутри. Всё с завода. Вентиляции вообще никакой. Экспертиза видела  . Стоит в п.ГоркиX рядом с зарытой КНС МКД. если это те Горки, про которые я думаю (а судя по всему это они и есть) то там нету вечной мерзлоты, да и температура наиболее холодной пятидневки не зашкаливает за пятьдесят. Да и многих особенностей (например сейсмики в 8 баллов) там наверное нету, которые есть в моем случае
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 15.2.2019, 6:07
|
|
|
|
|
15.2.2019, 8:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 14.2.2019, 12:07)  1. В КНС будет электрооборудование. Соответственно там должны быть щиты, шкафы управления и т.п.-какую площадь отвести под них? Как эту площадь определить? 2. В одном из проектов я видел блок-бокс КНС с помещением венткамеры. Когда эта венткамера нужна, а когда нет и каких размеров она должна быть если нужна? Дарю идею решения подобных ситуаций. Шаг 1. Встаете со своего места (сложно, но можно) Шаг 2. Идете к электрику и ОВшнику (я надеюсь вы не вдвоем с ГИПом в фирме работаете) Шаг 3. Задаете ртом им эти вопросы (иногда мне кажется, что вы боитесь звука живой речи) PROFIT!!! Требуемое время - 10 минут или чуть больше, если они не в радиусе 10 метров. Но по крайней мере не сутки на форуме сидеть.
|
|
|
|
|
15.2.2019, 8:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20574
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(miter @ 15.2.2019, 10:29)  Дарю идею решения подобных ситуаций. Шаг 1. Встаете со своего места (сложно, но можно) Шаг 2. Идете к электрику и ОВшнику (я надеюсь вы не вдвоем с ГИПом в фирме работаете) Шаг 3. Задаете ртом им эти вопросы (иногда мне кажется, что вы боитесь звука живой речи) Все эти шаги сделаны паралельно с общением в теме и ответы на данные вопросы уже получены. Обошелся и без венткамеры и без электрощитовой. Сейчас только предварительно прорабатываю все это с конструкторами (способ установки данной КНС на фудамент) Будет с вентподпольем на сваях
|
|
|
|
|
15.2.2019, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 15.2.2019, 8:53)  Все эти шаги сделаны паралельно с общением в теме и ответы на данные вопросы уже получены. А, так вам просто не хватает общения
|
|
|
|
|
15.2.2019, 9:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 15.2.2019, 8:53)  Будет с вентподпольем на сваях Это как? Если не сложно потом скиньте фрагмент посмотреть.
|
|
|
|
|
15.2.2019, 9:48
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 15.2.2019, 6:05)  Подобым образом у нас выполнены очистные для канализации, ГИП хочет подобным же образом видеть и КНСку. Почему? Полагаю потому, что таким образом будет возможно меньше хлопот по теплоизоляции резервуара и возможно меньше мощностей будет требоваться для его обогрева. Сверху будет эту проблему решать отапливаемый блок-бокс. При наличии сейсмики и минус 50 за бортом - это безусловно гениальное решение. Высокая этажерка лучше сопротивляется сейсмичности, нежели низкий плоский сарай. И хлопот по теплоизоляции этажерки много меньше, отапливаемый бокс, продуваемый в небесах всеми ветрами, отлично теплоизолирует нижнюю часть этажерки
|
|
|
|
|
15.2.2019, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20574
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(vadimk @ 15.2.2019, 11:39)  Это как? Если не сложно потом скиньте фрагмент посмотреть. Чертеж дать не могу а про здания с вентподпольями можно посмотреть здесьЦитата(andrey R @ 15.2.2019, 11:48)  При наличии сейсмики и минус 50 за бортом - это безусловно гениальное решение. И тем не менее надо сделать так. Я предлагал несколько другой вариант, нечто похожее на это с разными вариантами отметок резервуара (на объекте вся канализация напорная) но вариант был забракован (возможно даже заказчиком).
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 15.2.2019, 10:10
|
|
|
|
|
15.2.2019, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20574
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(miter @ 15.2.2019, 11:29)  А, так вам просто не хватает общения  Изначально действительно были все эти вопросы, сегодня же просто ответил на те посты, что не увидел вчера (ну и какие появились сегодня). С целью почерпнуть для себя и для работы что нибудь полезное (и учесть если не в этом объекте, то в последующих) Цитата(vadimk @ 15.2.2019, 11:39)  Это как? Если не сложно потом скиньте фрагмент посмотреть. Еще кое что Цитата В районах распространения вечномерзлых грунтов все подлежащие застройке территории можно разделить по мерзлотным условиям на две группы: территории, где слой сезонного промерзания-оттаивания сливается с вечномерзлыми грунтами, и территории, где этот слой не сливается с ними. ... Первый тип условий определяет способ строительства жилых и общественных зданий с сохранением грунтов основания в мерзлом состоянии. Конструктивно он выражается в заложении фундаментов в вечномерзлом грунте и устройство под зданием вентилируемых подполий или других охлаждающих систем. Этот способ обеспечивает надежность и долговечность сооружений, если одновременно предусматриваются мероприятия по ликвидации теплового воздействия на грунты основания близрасположенных зданий и сооружений. Он широко применяется в северных районах области распространения вечной мерзлоты. Основанием зданий и сооружений в этих районах являются вечномерзлые грунты, находящиеся в твердомерзлом состоянии и характеризующиеся высокой несущей способностью. http://docs.cntd.ru/document/1200085645
|
|
|
|
|
15.2.2019, 10:47
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 15.2.2019, 9:55)  И тем не менее надо сделать так Я обычно посылаю в пешее эротическое, если мне предлагают работать в режиме "слепите, то, не знаю что, а вообще будьте готовы к варианту - что изволит возжелать заказчик, то и будете воплощать". Всё это обычно заканчивается весьма печально
|
|
|
|
|
15.2.2019, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(andrey R @ 15.2.2019, 9:48)  При наличии сейсмики и минус 50 за бортом - это безусловно гениальное решение. Высокая этажерка лучше сопротивляется сейсмичности, нежели низкий плоский сарай. И хлопот по теплоизоляции этажерки много меньше, отапливаемый бокс, продуваемый в небесах всеми ветрами, отлично теплоизолирует нижнюю часть этажерки  Ну сваи - стандартное решение для вечной мерзлоты. Утеплить проблем обычно не возникает
|
|
|
|
|
15.2.2019, 11:00
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(miter @ 15.2.2019, 10:53)  Ну сваи - стандартное решение для вечной мерзлоты. Утеплить проблем обычно не возникает Я не про сваи, а про этажерку, когда помещение над резервуаром и всё это маленькое в плане и высокое. Стандартное решение - низкое сооружение на сваях. Для очистных двухэтажность логична, там большой емкостной блок и всё остальное над ним. Имеем блин на ножках в два яруса. А здесь я вижу двухэтажный скворечник
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|