> Аэродинамический расчет, местные сопротивления
jeki
сообщение 18.2.2019, 9:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 90583



Всем привет. Может кто то может объяснить как рассчитываются местные сопротивления:газоход прямоугольный 0,4х0,5 м; поворотный шибер, резкий поворот на 90 гр. вход в дым трубу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
engineer0
сообщение 18.2.2019, 11:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 23.3.2015
Пользователь №: 262963



Цитата(jeki @ 18.2.2019, 9:19) *
Всем привет. Может кто то может объяснить как рассчитываются местные сопротивления:газоход прямоугольный 0,4х0,5 м; поворотный шибер, резкий поворот на 90 гр. вход в дым трубу.

Пример аэродинамического расчета можете посмотреть в А3-804 "Руководство по расчету воздуховодов из унифицированных деталей". Там же есть все местные сопротивления на большинство фасонных элементов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 18.2.2019, 18:05
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22427
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вопрос по дымоходу.
Кстати, несколько не на месте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лариса Злотник
сообщение 18.2.2019, 20:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 3.1.2019
Пользователь №: 353742



Для дымового тракта котельных надо использовать "Аэродинамический расчет котельных установок (нормативный метод)". Там своя специфика. И температуру газов надо учитывать.

"Вентиляционные" КМС немного не такие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_texnflot_*
сообщение 16.3.2019, 9:14
Сообщение #5





Guest Forum






Алгоритмы расчетов:
Прикрепленный файл  AeroSystem.pdf ( 9,79 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 97

Прикрепленный файл  Rekyperator.pdf ( 3,58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 66

Прикрепленный файл  Zawesa.pdf ( 3,8 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 48

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 15:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных