> Количество котлов и их мощность по СП 89.13330
Egor_B
сообщение 19.2.2019, 16:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 9.10.2013
Пользователь №: 208582



Необходима блочно-модульная котельная для потребителей второй категории. Суммарная потребность в тепловой энергии потребителей 400 кВт. Расчётная температура -30.
По п. 4.16 СП 89.13330 необходимо подобрать котельную с 2-мя котлами, каждый из которых должен обеспечить 348 кВт ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.2.2019, 17:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А СП по автономным совсем не нравится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Egor_B
сообщение 20.2.2019, 8:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 9.10.2013
Пользователь №: 208582



Цитата(инж323 @ 19.2.2019, 17:26) *
А СП по автономным совсем не нравится?

В СП 373 требования как для первой категории.
отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение - в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ILIA
сообщение 22.2.2019, 17:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 23.12.2008
Пользователь №: 27092



Ставьте "частокол" из "настенников"...
Если следовать требованиям п.4.16 СП89.13330.2016 то выходит что в лучшем случае 10шт.х40 кВт.
Ну а если следовать здравому смыслу то надо ставить, например 2шт.х200 кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
may3ep
сообщение 23.2.2019, 16:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 25.1.2010
Из: Ялта
Пользователь №: 45066



Цитата(ILIA @ 22.2.2019, 17:01) *
Ставьте "частокол" из "настенников"...
Если следовать требованиям п.4.16 СП89.13330.2016 то выходит что в лучшем случае 10шт.х40 кВт.
Ну а если следовать здравому смыслу то надо ставить, например 2шт.х200 кВт



Как лихо посчитали. Позвольте спросить - а зачем 10?

Цитата(Egor_B @ 19.2.2019, 16:55) *
Необходима блочно-модульная котельная для потребителей второй категории. Суммарная потребность в тепловой энергии потребителей 400 кВт. Расчётная температура -30.
По п. 4.16 СП 89.13330 необходимо подобрать котельную с 2-мя котлами, каждый из которых должен обеспечить 348 кВт ?


Во избежание магических цифр и заклинаний, необходимо воспользоваться тремя цифрами:
ОВ макс.
ГВС макс.
ГВС средн.

Есть у вас таких?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ILIA
сообщение 23.2.2019, 16:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 23.12.2008
Пользователь №: 27092



may3ep, а тоже тут сложного?
Есть требование к минимальным процентам в зависимости от наружной температуры, резерв не требуется, раз/два и готово. Или как у автора темы, решение тоже возможное, только резерв в 295 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
may3ep
сообщение 23.2.2019, 16:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 25.1.2010
Из: Ялта
Пользователь №: 45066



Цитата(ILIA @ 23.2.2019, 16:50) *
may3ep, а тоже тут сложного?
Есть требование к минимальным процентам в зависимости от наружной температуры, резерв не требуется, раз/два и готово. Или как у автора темы, решение тоже возможное, только резерв в 295 кВт.


Видите ли, не все могут смотреть в завтрашний день. Поэтому все-таки уточните, почему вы мощность 400 кВт разнесли на 10 котлов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ILIA
сообщение 23.2.2019, 17:09
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 23.12.2008
Пользователь №: 27092



Пожалуйста.
п.4.16 СП 89.13330.2016 требует при выходе из строя одного котла обеспечить отпуск тепловой энергии потребителям 2-ой и 3-ей категории в размере 87% при tн=-30С. 100%-87%=13%, т.е. производительность вышедшего из строя котла не более 13%, тогда, если без резерва, то мин. кол. котлов 8 шт. От 78%(при -10) до 91%(-50) разница в кол. котлов не большая, можно смело брать 10 шт.

Сообщение отредактировал ILIA - 23.2.2019, 17:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
may3ep
сообщение 23.2.2019, 17:18
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 25.1.2010
Из: Ялта
Пользователь №: 45066



Цитата(ILIA @ 23.2.2019, 17:09) *
Пожалуйста.
п.4.16 СП 89.13330.2016 требует при выходе из строя одного котла обеспечить отпуск тепловой энергии потребителям 2-ой и 3-ей категории в размере 87% при tн=-30С. 100%-87%=13%, т.е. производительность вышедшего из строя котла не более 13%, тогда, если без резерва, то мин. кол. котлов 8 шт. От 78%(при -10) до 91%(-50) разница в кол. котлов не большая, можно смело брать 10 шт.


Все это замечательно. Только теперь скажите пожалуйста, из 400 кВт, сколько заложено на ОВ, а сколько на ГВС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ILIA
сообщение 23.2.2019, 17:21
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 23.12.2008
Пользователь №: 27092



А какая разница?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
may3ep
сообщение 23.2.2019, 17:27
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 25.1.2010
Из: Ялта
Пользователь №: 45066



Цитата(ILIA @ 23.2.2019, 17:21) *
А какая разница?


Вы видимо шутите. Или при чтении нормативной документации используете диагональный метод чтения. А зря! Иначе бы прочли, что требование о гарантированном теплоснабжении при выходе самого мощного котла из строя для потребителей указанных категорий касается только ОВ, без учета ГВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.2.2019, 17:48
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(may3ep @ 23.2.2019, 16:33) *
Во избежание магических цифр и заклинаний, необходимо воспользоваться тремя цифрами:
ОВ макс.
ГВС макс.
ГВС средн.

Есть у вас таких?

видимо эти цифры долго ждать придется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
may3ep
сообщение 23.2.2019, 17:52
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 25.1.2010
Из: Ялта
Пользователь №: 45066



Цитата(инж323 @ 23.2.2019, 17:48) *
видимо эти цифры долго ждать придется.


Совершенно с вами согласен. Тем не менее не спросить тоже не мог, дал человеку шанс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ILIA
сообщение 23.2.2019, 18:12
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 23.12.2008
Пользователь №: 27092



Что касается указанной автором темы категории потребителя из п.4.16:

"При выходе из строя одного котла независимо от категории котельной количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй и третьей категорий, следует обеспечивать в размерах, указанных в таблице 1."

Где же тут про ОВ? и где тут про ГВС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.2.2019, 18:43
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



вы конечно можете и в Снип про благоустройство глянуть, но котельная ТС скорее идет автономной для одного здания и соответственно правоприменяемым будет СП 373 с его п. 6.7, а не СП 89.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
may3ep
сообщение 24.2.2019, 0:40
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 25.1.2010
Из: Ялта
Пользователь №: 45066



Цитата(ILIA @ 23.2.2019, 18:12) *
Что касается указанной автором темы категории потребителя из п.4.16:

"При выходе из строя одного котла независимо от категории котельной количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй и третьей категорий, следует обеспечивать в размерах, указанных в таблице 1."

Где же тут про ОВ? и где тут про ГВС?


Загляните в СП 124 п. 5.5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ILIA
сообщение 24.2.2019, 11:15
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 23.12.2008
Пользователь №: 27092



Цитата(ILIA @ 23.2.2019, 18:12) *
Что касается указанной автором темы категории потребителя из п.4.16:

"При выходе из строя одного котла независимо от категории котельной количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй и третьей категорий, следует обеспечивать в размерах, указанных в таблице 1."

Где же тут про ОВ? и где тут про ГВС?


я про тут, а вы меня на СП124 посылаете...
А "тут" "черным по белому" написано - количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям 2 и 3 категории.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skbyar
сообщение 13.12.2022, 8:44
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 27.6.2013
Пользователь №: 197317



Вот

Сообщение отредактировал skbyar - 13.12.2022, 8:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 7:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных