Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> дымоудаление жилого дома
natalia1988
сообщение 20.2.2019, 9:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.10.2016
Пользователь №: 306861



Добрый день. Имеется проект жилого дома. Строительство практически закончено, и сейчас в срочном порядке необходимо проверить правильность принятых технических решений. При приеме в эксплуатацию не возникло больших проблем.

1) Вопрос возник по поводу расстояния между притоком противодымной вентиляцией и вытяжкой. По планам расстояние между ПД и ВД явно меньше 5 м. А решетка для подпора в зону безопасности при закрытых дверях находится в непосредственной близости с вентилятором ВД. Чем могли руководствоваться проектировщики, существуют ли нормы по разности в высотных отметках между системами (вентилятор вытяжной крышный поднят на 2 м., решетка находится ниже)?

2) По второму вопросу пересмотрела массу информации на форуме. По подпору в зону безопасности. В проекте предусмотрено:
а) подпор в шахту лифта
б) подпор на 2 режима в зону безопасности (холл перед лифтом)
в) вытяжка из коридора
Как будет работать система при закрытых дверях? Вытяжка из коридора будет практически без компенсации?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.dwg.pdf ( 59,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 20.2.2019, 10:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(natalia1988 @ 20.2.2019, 10:59) *
1) Вопрос возник по поводу расстояния между притоком противодымной вентиляцией и вытяжкой. По планам расстояние между ПД и ВД явно меньше 5 м. А решетка для подпора в зону безопасности при закрытых дверях находится в непосредственной близости с вентилятором ВД. Чем могли руководствоваться проектировщики, существуют ли нормы по разности в высотных отметках между системами (вентилятор вытяжной крышный поднят на 2 м., решетка находится ниже)?

Нормируется расстояние не между вентиляторами, а между воздухозаборным и выбросным отверстием. При этом расстояние берется не по проекции на плане, а реальное, с учётом разницы по высоте. Однако здравый смысл тоже никто не отменял - если расстояние в проекции менее 5м, а выброс дыма расположен ниже воздухозабора ПД, то дым пойдёт наверх и попадет в систему ПД.

Цитата(natalia1988 @ 20.2.2019, 10:59) *
Вытяжка из коридора будет практически без компенсации?

Должна быть предусмотрена система компенсации вытяжки из коридора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
natalia1988
сообщение 20.2.2019, 10:37
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.10.2016
Пользователь №: 306861



Спасибо за ответ.
По расстоянию понятно, т.е. независимо от отметок надо разносить вентиляторы. Смутило, что приемное отверстие ниже отметки выброса воздуха. И за счет скорости дым будет выбрасываться вверх.

По компенсации притоком вытяжки. А как будет работать система при открытых дверях в зону безопасности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.2.2019, 10:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(keaton @ 20.2.2019, 10:14) *
...если расстояние в проекции менее 5м, а выброс дыма расположен ниже воздухозабора ПД, то дым пойдёт наверх и попадет в систему ПД.

Если воздухозабор будет расположен ниже выброса дыма, то дым тоже попадёт в воздухозабор - дым при выбросе будет остывать и опускаться.
Нормируемое расстояние в 5 м по горизонтали.

Цитата(natalia1988 @ 20.2.2019, 10:37) *
По расстоянию понятно, т.е. независимо от отметок надо разносить вентиляторы.
Вам справедливо ответили
Цитата(keaton @ 20.2.2019, 10:14) *
Нормируется расстояние не между вентиляторами, а между воздухозаборным и выбросным отверстием.

Можно выдержать расстояние с помощью воздуховодов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
natalia1988
сообщение 20.2.2019, 10:50
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.10.2016
Пользователь №: 306861



ИОВ, спасибо за разъяснение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
natalia1988
сообщение 20.2.2019, 11:34
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.10.2016
Пользователь №: 306861





Должна быть предусмотрена система компенсации вытяжки из коридора.
[/quote]
А как будет работать система при открытых дверях?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.2.2019, 12:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Вы задаёте очень правильный вопрос. К сожалению, он не освещён ни в нормах, ни в различных разъяснениях от разработчиков СП 7.
В нескольких темах ув. NOVIK_N справедливо указывал, что система компенс. притока должна включаться по датчику давления в коридоре и иметь частотник для регулирования производительности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agel
сообщение 12.3.2019, 15:15
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722



попробую спросить здесь....как нормируется расстояние от выброса ДУ до выбросной шахты общеобменной вентиляции(например, из санузлов)?
..могут располагаться рядом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 12.3.2019, 16:07
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Когда работает общеобменка не работает Ду и наоборот. Поэтому они никак не влияют друг на друга.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.3.2019, 19:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(agel @ 12.3.2019, 15:15) *
попробую спросить здесь....как нормируется расстояние от выброса ДУ до выбросной шахты общеобменной вентиляции(например, из санузлов)?
..могут располагаться рядом?

Могут рядом располагаться - расстояние не регламентируется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 12:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных