Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Герметичность воздуховодов, вопрос
Lourens
сообщение 20.2.2019, 23:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 26.9.2008
Пользователь №: 22938



Здравствуйте.

И сразу к вопросу...

Цитата
Критерием герметичности воздуховодов является коэффициент утечки воздуха. Он показывает, сколько литров за секунду теряется на одном погонном метре при давлении в системе 400 Па. В России и Европе воздухонепроницаемость вентиляционных систем регламентируется разными нормативными документами:

СНиП 3.05.01-85;
Eurovent 2.2.
В соответствии с российскими стандартами выделяется два класса воздуховодов:

нормальные – коэффициент утечки 1,61 л/сек/м;
плотные – 0,53 л/сек/м.
Нормальные воздуховоды используются в общеобменной приточной и вытяжной вентиляции, плотные – на транзитных участках систем вентиляции, в системах дымоудаления, аспирации (очистки воздуха на вредных производствах), в пневмотранспортерах зерна.
В Европе требования более жесткие, воздуховоды делятся на три класса:

А – 1,35 л/сек/м;
В – 0,45 л/сек/м;
С – 0,15 л/сек/м.


Везде пишут про классы герметичности и цифры, но нигде не пишут как именно добиться соответствующего класса герметичности.

Например на круглом соединении - что надо сделать чтобы получить 1,61 л/сес/м, и что надо сделать чтобы получить 0,53 л/сек/м ? Для круглых труб, для прямоугольных фланцевых труб.

Есть такое утверждение в интернете:
Цитата
Воздуховод круглого сечения с использованием резинового уплотнителя - воздуховод с самой высокой воздухонепроницаемостью, удовлетворяет требованиям самого высокого класса по европейскому стандарту – класса С и может быть использован в системах воздуховодов с повышенным требованиями к воздухопотерям.

Этому утверждению можно доверять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 21.2.2019, 1:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=4694

http://docs.cntd.ru/document/1200040503

http://docs.cntd.ru/document/1200084395

Если всё правильно делать, можно грыжу заработать. biggrin.gif Что на картинке, нормально соединяется до максимум ф315. И то резинка очень часто рвётся, а если она не "закатана" в фальц, то вообще сказка на любом диаметре. И, потом почему вы думаете, что герметичность обусловлена только стыками? По фальцами и у спиралки и у прямоуголки, на фасонке, тоже могут быть "протечки". Всё зависит от качества применяемого оборудования и технологии (ТУ). А также от давления/разряжения. На уважающем себя пр-ве, действительно гарантирующем заявленные характеристики, будут все необходимые документы и сертификаты.
Думаю ответ получите из доков по ссылкам.
Эхххх, а ведь профессия жестянщик умерла практически. Автоматы. роботы..................
Мне довелось поработать с советскими жестянщиками, ребятушки, это просто песня! И качественно. и красиво, и даже быстрее чем станок. Жаль не собирал в портфолио тогда фото. Ниппелей и муфт они не делали почему-то.....

Сообщение отредактировал 327 - 21.2.2019, 1:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lourens
сообщение 21.2.2019, 16:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 26.9.2008
Пользователь №: 22938



327, спасибо! Полезные ссылки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IlyichD
сообщение 3.3.2021, 16:15
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.6.2016
Пользователь №: 299837



Добрый день, а как быть с требованиями СП I-II группы патогенности.
"1.2.11. Воздуховоды вентиляционных систем должны быть герметичны, выполняться из листовой стали с антикоррозийным покрытием, устойчивым к обработке дезинфицирующими составами на сварке с минимальным количеством фланцевых соединений. Фланцы к воздуховодам должны привариваться сплошным швом. Устройство фланцевых соединений на участках герметичных воздуховодов, проходящих через помещения других групп и классов, не допускается."
1.2.13. Дополнительные требования для лабораторий максимальной защиты и лабораторий, проводящих экспериментальные работы с ПБА I (кроме вирусов) и II групп:
Герметичные воздуховоды должны выполняться из нержавеющей стали на сварке с минимальным количеством фланцевых соединений. Фланцы к воздуховодам должны привариваться сплошным
швом. Устройство фланцевых соединений на участках герметичных воздуховодов, проходящих через помещения других групп и классов, не допускается.


Они должны быть абсолютно герметичны ??? какими нормативными документами руководствоваться в данном случае ??? по моему мнению они должны быть полностью герметичны и не иметь утечек воздуха в принципе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 3.3.2021, 16:51
Сообщение #5


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Цитата(IlyichD @ 3.3.2021, 16:15) *
Добрый день, а как быть с требованиями СП I-II группы патогенности.
"1.2.11. Воздуховоды вентиляционных систем должны быть герметичны, выполняться из листовой стали с антикоррозийным покрытием, устойчивым к обработке дезинфицирующими составами на сварке с минимальным количеством фланцевых соединений. Фланцы к воздуховодам должны привариваться сплошным швом. Устройство фланцевых соединений на участках герметичных воздуховодов, проходящих через помещения других групп и классов, не допускается."
1.2.13. Дополнительные требования для лабораторий максимальной защиты и лабораторий, проводящих экспериментальные работы с ПБА I (кроме вирусов) и II групп:
Герметичные воздуховоды должны выполняться из нержавеющей стали на сварке с минимальным количеством фланцевых соединений. Фланцы к воздуховодам должны привариваться сплошным
швом. Устройство фланцевых соединений на участках герметичных воздуховодов, проходящих через помещения других групп и классов, не допускается.


Они должны быть абсолютно герметичны ??? какими нормативными документами руководствоваться в данном случае ??? по моему мнению они должны быть полностью герметичны и не иметь утечек воздуха в принципе.


Герметичность воздуховодов зависит от технологического процесса. Обычно для СП I-II группы патогенности класс класс герметичности ATC 3 в старой редакции D. Проверьте у технолога. Есть небольшая заморочка с проверкой на герметичность, но это следующий этап. г-н Vano, занимается фармакологией, обратитесь.

Сообщение отредактировал Таратыркин - 3.3.2021, 16:52
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Classification_of_outdoor_air_correction_factor_стр_42_page_1.jpg ( 85,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
Прикрепленный файл  5_страница.pdf ( 1,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 32
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 4.3.2021, 7:43
Сообщение #6


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(IlyichD @ 3.3.2021, 16:15) *
Они должны быть абсолютно герметичны ??? какими нормативными документами руководствоваться в данном случае ??? по моему мнению они должны быть полностью герметичны и не иметь утечек воздуха в принципе.


Цельносварные из относительно толстого материала обычно на С проходят сразу. Если обмазать мастикой, то может получиться то, что вы называете "абсолютно", потери меньше ошибки измерения нормативным методом.

Полностью герметичны "в принципе" это уже так сказать космические технологии, толщина не менее 2 мм, дефектоскопия каждого шва. Испытывают специальными методами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 8:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных