Ремонт системы отопления 12 этажного дома |
|
|
|
23.2.2019, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647

|
Добрый день. Имеется 12 этажка, в овентропе набросал однотрубку. Все стояки Ду25, все байпасы Ду15, все подводки к радиаторам Ду20. Принята схема 90/60, т.к. ограничение по обратке от тепловиков в 60 градусов. На входе в здание макс 105. Если делать 85/60 - то прийдется частично уходить на Ду32. Все балансировочники приняты Ду20. Мощности по цирк. кольцам от 20 до 26кВт. Интересно кто что думает по поводу такой системы. С точки зрения цены монтажа я думаю что она наиболее бюджетна. Рассматривали вариант тащить 2 магистрали на тех этаж - и далее раздавать - но делать под 30 дырок в монолите нет особого желания...
|
|
|
|
|
23.2.2019, 18:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 25.1.2010
Из: Ялта
Пользователь №: 45066

|
А тепло как считать будете? По старинке? Пардон, не заметил что реконструкция.
Сообщение отредактировал may3ep - 23.2.2019, 18:01
|
|
|
|
|
23.2.2019, 18:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А про что надо думать? Про то , что ремонт не предполагает изменения первоначальной схемы отопления или с чем и на основании чего пойдете в экспертизу?
|
|
|
|
|
23.2.2019, 19:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647

|
Существующая схема - подача поднимается вхолостую до 12 этажа и далее спускается через радиаторы вниз. В настоящий момент все ушлые (~20%) сняли батареи с обратки и повесили на подачу, в результате полная Ж творится...
Ну а думать - с точки зрения опыта является ли такая система наиболее оптимальной, или можно еще что-то подшлифовать или переделать?
|
|
|
|
|
23.2.2019, 20:01
|
проекты ТС без авансов
Группа: Участники форума
Сообщений: 1812
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772

|
? почему везде температуры в комнатах 22 С ?
|
|
|
|
|
23.2.2019, 20:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Хорошо, что вы не в автосервисе работаете. А то привезешь авто на ремонт, а когда придешь.. так.. - ну вот движок вам заменил на 1.6 литра вместо вашего прожорливого 3.0 литра, резину поставил вам поменьше, что б подешевле шиномонтаж был , Б\у но крепенькая еще и покрасил в приятный цвет, который у меня оказался под рукой, желтый. -Слышь, там мне надо только масло было сменить и колодки проверить!!! - Не, я ж сам знаю что вам надо, я ж тут спец, а не вы. А ведь эффективно ж получилось и с вас 370 тыров плиз.
|
|
|
|
|
23.2.2019, 23:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12693
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(tolik-8422 @ 23.2.2019, 19:32)  Ну а думать ... Ну так Вы сначала подумайте/выясните - что на этом объекте будет: ремонт или реконструкция. Градкодекс почитайте. Вы в названии темы заявили ремонт, а пишете уже о полной реконструкции СО. Что у Вас в договоре и за чей счёт Вы собираетесь вместо ремонта реконструкцию предлагать?
|
|
|
|
|
24.2.2019, 6:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647

|
Цитата(инж323 @ 23.2.2019, 21:05)  Хорошо, что вы не в автосервисе работаете. А то привезешь авто на ремонт, а когда придешь.. так.. Уважаемый инж323, не пишите пожалуйста здесь больше, очень сильно прошу, заранее спасибо. Цитата(ИОВ @ 24.2.2019, 0:04)  Ну так Вы сначала подумайте/выясните - что на этом объекте будет: ремонт или реконструкция. Градкодекс почитайте. Вы в названии темы заявили ремонт, а пишете уже о полной реконструкции СО. Что у Вас в договоре и за чей счёт Вы собираетесь вместо ремонта реконструкцию предлагать? Есть желание под вывеской ремонта провести реконструкцию, хуже чем сейчас уже точно не будет, а хочется сделать как можно лучше и желательно за минимальные деньги для жильцов Овентроповский файлик во вложении
Сообщение отредактировал tolik-8422 - 24.2.2019, 6:17
|
|
|
|
|
24.2.2019, 8:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 3.1.2019
Пользователь №: 353742

|
Такая система принципиально вполне может работать. И работают. В смысле вода течет из подающей в обратку. Вот только нюансы - будут жильцы мерзнуть.
1. Почему теплопотери на всех этажах одинаковые? А куда делась инфильтрация? Она зависит от этажности, на нижних этажах больше, постепенно уменьшается. Если в малоэтажных домах еще можно пренебречь, то в 12-этажке очень влияет.
И не думайте, что если "евроокна", то инфильтрации нет. Телопотери будут другие и вся схема ломается. Вода по опускному стояку течет вниз, снижая температуру, а теплопотери наоборот растут.
И зачем делать винегрет из П-образных стояков с уходом в какой-то другой стояк, да еще до половины? Эксплуатации не позавидуешь.
2. Не столько диаметры стояков влияют - больше 25 нет смысла делать. Важнее диаметры магистралей, чтобы обеспечить и более равномерный перепад на стояках и гидравлическую устойчивость. И тут овентропы не помогут. Тут головой надо.
|
|
|
|
|
24.2.2019, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12693
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(tolik-8422 @ 24.2.2019, 6:10)  Есть желание под вывеской ремонта провести реконструкцию, хуже чем сейчас уже точно не будет, а хочется сделать как можно лучше и желательно за минимальные деньги для жильцов Одного Вашего желания недостаточно. Ремонт и реконструкция проводятся по разным статьям расходов и в соответсвии с установленной документацией. Так что, если средства из фонда капремонта, то они не будут выделены на предлагаемую Вами реконструкцию СО. Вам уже выше справедливо написали Цитата(инж323 @ 23.2.2019, 18:57)  ...ремонт не предполагает изменения первоначальной схемы отопления или на основании чего пойдете в экспертизу?. При этом первоначальной является вовсе не схема, переделанная под себя отдельными жильцами, а схема проекта, по которому и была смонтирована СО изначально.
|
|
|
|
|
24.2.2019, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(tolik-8422 @ 23.2.2019, 16:53)  Интересно кто что думает по поводу такой системы. Хорошо, что Вы не доктор.....
|
|
|
|
|
24.2.2019, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Именно ИОВ, именно это. Но за такое предупреждение от влетания в серьезные проблемы коньяк присылают и благодарят, но тут даже нет понимания ЧЕГО хочет сотворить и под ЧТО и на какие суммы попадалово себе устроит.
|
|
|
|
|
25.2.2019, 8:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647

|
Цитата(Лариса Злотник @ 24.2.2019, 9:20)  Такая система принципиально вполне может работать. И работают. В смысле вода течет из подающей в обратку. Вот только нюансы - будут жильцы мерзнуть.
И зачем делать винегрет из П-образных стояков с уходом в какой-то другой стояк, да еще до половины? Эксплуатации не позавидуешь. Там где стояки до половины - это обратный стояк проходящий через подъезд, тут с эксплуатацией проблем не будет. Задача была довести мощности этих двух цирк. колец до равенства Цитата 2. Не столько диаметры стояков влияют - больше 25 нет смысла делать. Важнее диаметры магистралей, чтобы обеспечить и более равномерный перепад на стояках и гидравлическую устойчивость. И тут овентропы не помогут. Тут головой надо. Я все таки не совсем тут понимаю - как по мне, чем более одинаковые мощности по цирк кольцам - тем меньше "поджимать" балансировочник. т.к. стоит насос обеспечивающий стабильный расход - то и за гидравлическую устойчивость можно не сильно переживать... Цитата(ИОВ @ 24.2.2019, 12:38)  Одного Вашего желания недостаточно. Ремонт и реконструкция проводятся по разным статьям расходов и в соответсвии с установленной документацией. Так что, если средства из фонда капремонта, то они не будут выделены на предлагаемую Вами реконструкцию СО. У нас с этим попроще... В целом проект есть, решение жителей есть на сумму - деньги пошли... Цитата(ИОВ) первоначальной[/b] является вовсе не схема, переделанная под себя отдельными жильцами, а схема проекта, по которому и была смонтирована СО изначально. Да где же ее найти то изначальную... Черная дыра... Хоть дом и слегка типовой - но нет нигде, даже на аналогичных домах у других УК
Сообщение отредактировал tolik-8422 - 25.2.2019, 9:03
|
|
|
|
|
25.2.2019, 10:24
|
проекты ТС без авансов
Группа: Участники форума
Сообщений: 1812
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772

|
? почему везде температуры в комнатах 22 С ? пример оформления: 1 прибор на 1 блок схемы и выноски от всех труб
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|