> Danfoss Basic Drive Fc 101, Не могу запустить двигатель
Слава Кушнирук
сообщение 23.2.2019, 21:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 23.2.2019
Пользователь №: 356372



Всем привет. Такая проблема . Достался мне частотник Danfoss Basic Drive FC 101 на 30 киловат. По инструкции все настройки сбил. По сути в режиме ручного управления при нажатии Hard ON мотор должен зупустится. Но этого не происходит. Может что то надо в настройках поенять для запуска. Помогите пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
le555
сообщение 24.2.2019, 19:26
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.9.2017
Пользователь №: 327898



перемычка 12-27 или отменить, параметр 5-12 на 0