Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Дымоудаление из офисных помещений
dianasmn
сообщение 26.2.2019, 10:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.9.2018
Пользователь №: 347626



Товарищи, нужна помощь!

Имеется офис площадью 471м2. Офис примыкает к незадымляемой лестничной клетке, от самой удаленной точки до эвакуационного выхода более 25м. Эвакуационный выход считаю дверь примыкающую к коридору. Есть две двери примыкающие к лестничной клетке.
Здание существующее, предусмотренный расход для ДУ 23000м3/ч. В результате расчета ДУ не влазим. В офисе не предусмотрены окна с приводом.

Вопрос следующий, возможно ли произвести модернизации с помещением, чтобы можно было бы выполнить пожарные требования?

Планировку прикладываю (перегородки двигать можно).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.PNG ( 115,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dianasmn
сообщение 26.2.2019, 12:07
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.9.2018
Пользователь №: 347626



Или есть нормативы позволяющие избежать проектирование дымоудаления?


Сообщение отредактировал dianasmn - 26.2.2019, 12:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 26.2.2019, 15:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Что то не видно офиса на плане такой площадью и чтобы он примыкал к лк
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rishav
сообщение 26.2.2019, 16:05
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 25.10.2017
Пользователь №: 330439



Может быть Вам запроектировать новую венткамеру на этаже и новый вентилятор, выбрасывать на фасад со скоростью 20м/с?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 26.2.2019, 17:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(dianasmn @ 26.2.2019, 12:07) *
Или есть нормативы позволяющие избежать проектирование дымоудаления?

Нет, конечно - по СП 7:
Цитата
7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, ...

Тут вопрос в том, чтобы специалисты АР/ПБ выполнили планировки, в которых с незадымл. ЛК сообщались бы только коридоры (ДУ из них, как правило, существенно меньше), а для любого офиса выполнялись условия п. 7.2 СП 7
Цитата
Для ... офисных помещений площадью не более 800 м2 при расстоянии от наиболее удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода не более 25 м удаление продуктов горения допускается предусматривать через примыкающие коридоры ...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dianasmn
сообщение 4.3.2019, 13:15
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.9.2018
Пользователь №: 347626



Цитата(ИОВ @ 26.2.2019, 18:31) *
Нет, конечно - по СП 7:

Тут вопрос в том, чтобы специалисты АР/ПБ выполнили планировки, в которых с незадымл. ЛК сообщались бы только коридоры (ДУ из них, как правило, существенно меньше), а для любого офиса выполнялись условия п. 7.2 СП 7


Предположим существует решение, при котором длиной коридора можем пренебречь.
Вопрос в том, моожем ли мы сделать дымоудаление из одного центрального коридора и расчет на 1 помещение примыкающее к нему т.е. из всех примыкающих офисов выбираем одно наибольшее с наибольшей пожарной нагрузкой)? при условии что мы делаем перегородки REI 60
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 5.3.2019, 15:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(dianasmn @ 4.3.2019, 13:15) *
Предположим существует решение, при котором длиной коридора можем пренебречь.
Вопрос в том, моожем ли мы сделать дымоудаление из одного центрального коридора и расчет на 1 помещение примыкающее к нему т.е. из всех примыкающих офисов выбираем одно наибольшее с наибольшей пожарной нагрузкой)? при условии что мы делаем перегородки REI 60

Эта фраза не имеет смысла. Длина коридора тут вообще ни при чём.
В п. 7.2
Цитата
Для торговых залов и офисных помещений площадью не более 800 м2 при расстоянии от наиболее удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода не более 25 м удаление продуктов горения допускается предусматривать через примыкающие коридоры

измеряется расстояние до эв. выхода из помещения офиса в эв. коридор.
Т.о., если для всех офисов с выходами в эв. коридор соблюдаются условия по площади и расстоянию, то ДУ следует предусматривать только из коридора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 23:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных