Valiko
сообщение 26.2.2019, 20:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Приветствую участников.
Столкнулись с интересным явлением: электродвигатель вентилятора горелки 230 кВт при перезапуске вращается в разные стороны, без какой-либо закономерности. При неправильном вращении, естественно, горелка уходит в аварию.
Что это? Движок 220V, предполагаем - что дело в конденсаторе? а как проверить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.2.2019, 21:01
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Valiko @ 26.2.2019, 20:48) *
предполагаем - что дело в конденсаторе? а как проверить?

Можно отсоединить его и померять его сопротивление...
А можно сразу заменить на заведомо исправный.

Цитата(Valiko @ 26.2.2019, 20:48) *
вращается в разные стороны, без какой-либо закономерности.

А в названии темы нельзя было сразу написать "вращается в разные стороны"? mad.gif
Впрочем, это вопрос риторический... dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 26.2.2019, 21:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



сопротивление конденсатора? А какое нормальное?
Печалька, такого никогда не видел.
Поменять не получилось, как-то в запасе не было.

Сообщение отредактировал Valiko - 26.2.2019, 21:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.2.2019, 21:14
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Valiko @ 26.2.2019, 21:11) *
сопротивление конденсатора? А какое нормальное?

Для постоянного тока - "бесконечность".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 26.2.2019, 21:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



самое интересное, что таких экземпляров ТРИ, и с одинаковой "болячкой"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 26.2.2019, 21:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(Valiko @ 26.2.2019, 21:48) *
Приветствую участников.
Столкнулись с интересным явлением: электродвигатель вентилятора горелки 230 кВт при перезапуске вращается в разные стороны, без какой-либо закономерности. При неправильном вращении, естественно, горелка уходит в аварию.
Что это? Движок 220V, предполагаем - что дело в конденсаторе? а как проверить?

Это однозначно конденсатор. У меня в сумке всегда простейший ESR-пробник для проверки конденсаторов. Менял уже много раз в однофазных движках насосов, вентиляторов горелок, приводов клапанов, не считая всяческой электроники.
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1007
Случайно прикрепил картинку три раза. Как удалить лишние?

Сообщение отредактировал Kotlovoy - 26.2.2019, 21:26
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20190226_211948.jpg ( 1,19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  IMG_20190226_211948.jpg ( 1,19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  IMG_20190226_211948.jpg ( 1,19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 0
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 3.3.2019, 18:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 26.2.2019, 21:01) *
А в названии темы нельзя было сразу написать "вращается в разные стороны"? mad.gif

Вращается в три-четыре стороны? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 3.3.2019, 18:04
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Цитата(Галиев @ 3.3.2019, 17:02) *
Вращается в три-четыре стороны? biggrin.gif

можно было и так. Но - не написал.
Спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 4:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных