Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Общий забор воздуха для нескольких вентустановок
Composter
сообщение 26.2.2019, 22:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Добрый день . Есть здание где будет общий воздуховод метров 20 для забора, далее будет в венткамере разбираться несколькими вентустновками. Существуют ли какие требования/рекомендации по максимальной скорости для общего воздухозаборного воздуховода? Раньше же часто делали забор воздуха через жб канал на расстоянии от здания, наверняка была инфа по этому поводу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 26.2.2019, 23:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Мне не приходилось встречать подобных рекомендаций.
Если по логике, то чем Ваш воздухозаборный воздуховод отличается от любого другого? Т.е. требуется выполнить ограничения по шуму и учесть сопротивление воздухозаборного участка для каждой системы при подборе вентиляторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 26.2.2019, 23:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Логика проста, чем больше скорость в общем воздуховоде, тем больше вероятность того что вентиляторы будут "передавливать" друг друга.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 26.2.2019, 23:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



На вводе воздухозаборного воздуховода в помещение поставьте короб со скоростью меньшей чем в воздуховоде . И в короб врезайте приточки. По аналогии с форкамерой.

Сообщение отредактировал vadimk - 26.2.2019, 23:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.2.2019, 23:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



ищите по словам"камера статического давления". не хочу соврать, но что то около 2 м\с, проверьте обязательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 27.2.2019, 0:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



смог найти такое. интересны конечно отзывы эксплуатации

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  gusev_11_2.png ( 35,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 27.2.2019, 0:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



На стройке современной такие решения "рубят" на корню. И архи и строители. А по скоростям все верно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 27.2.2019, 6:57
Сообщение #8


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(Composter @ 26.2.2019, 23:31) *
Существуют ли какие требования/рекомендации по максимальной скорости для общего воздухозаборного воздуховода?


Если посчитаете разряжение в приточной камере и с его учётом все вентсистемы, то нормально.

Но с год назад был объект, в приёмной камере разряжение 700 Па, вентиляторы с хорошим давлением, опрокидывания тяги не произошло, но судя по падению общей производительности проектировщик явно не учёл такое сопротивление приёмной секции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 27.2.2019, 9:15
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Composter @ 27.2.2019, 0:07) *
...интересны конечно отзывы эксплуатации

У меня сравнительно недавно было 5-ти-эт. общественное офисное здание федерального Заказчика - все венткамеры в центральной части без нар. стен. Воздухозабор над кровлей через общую шахту в строит. конструкциях, макс. скорость в шахте ~3 м/с, наибольшие расходы воздуха для 5-го и 4-го этажей были. На всех подключениях приточек к шахте установлены пп-клапаны, затем уже приёмные клапаны приточек. Приточки НЭД. Разумеется, учли в расчётах сопротивление всего воздухозаборного участка.
В эксплуатации уже 4 года - не было сложностей и нареканий ни при наладке, ни при эксплуатации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 5.3.2019, 23:34
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



Цитата(ИОВ @ 27.2.2019, 9:15) *
У меня сравнительно недавно было 5-ти-эт. общественное офисное здание федерального Заказчика - все венткамеры в центральной части без нар. стен. Воздухозабор над кровлей через общую шахту в строит. конструкциях, макс. скорость в шахте ~3 м/с, наибольшие расходы воздуха для 5-го и 4-го этажей были. На всех подключениях приточек к шахте установлены пп-клапаны, затем уже приёмные клапаны приточек. Приточки НЭД. Разумеется, учли в расчётах сопротивление всего воздухозаборного участка.
В эксплуатации уже 4 года - не было сложностей и нареканий ни при наладке, ни при эксплуатации.

пп-клапан - это обратный клапан? Какую скорость в шахте организовали и итоговое сопротивление этой конструкции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 5.3.2019, 23:47
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(frosteR @ 5.3.2019, 22:34) *
пп-клапан - это обратный клапан?

ПротивоПожарный
Клапаны противопожарные огнезадерживающие
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 5.3.2019, 23:53
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(frosteR @ 5.3.2019, 23:34) *
пп-клапан - это обратный клапан? Какую скорость в шахте организовали и итоговое сопротивление этой конструкции?

пп-клапан - это противопожарный клапан. Нужен, т.к. воздухозаборная шахта является вертикальным коллектором.
Цитата(ИОВ @ 27.2.2019, 9:15) *
...макс. скорость в шахте ~3 м/с, ...


Сообщение отредактировал ИОВ - 5.3.2019, 23:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stranger_2
сообщение 9.3.2019, 5:18
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 1.10.2010
Пользователь №: 74482



У меня были подобные объекты с общим забором и выбросом от нескольких установок. Проект и наладку делал сам. При высокой скорости воздуха в общем воздуховоде забора или выброса воздуха возникает явление конкуренции вентиляторов установок. Где-то расход получается больше проектного, где-то меньше. Это бывает достаточно сложно устранить при наладке. Если сопротивление общего участка умеренное (участок короткий, скорость воздуха в не более 5-6 м/с), а вентиляторы установок оснащены частотниками (или применяются EC-электродвигатели), то исправить ситуацию (выровнять расходы) проще. Общая рекомендация - сделать общий воздухозаборный участок как можно большего сечения с низкой скоростью воздуха. Выше уже говорили про камеры стат. давления.

Постарайтесь сделать общий воздухозабор со скоростью воздуха в нем в пределах 1-2 м/с (если это конечно возможно на данном объекте).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 18:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных