> Вытяжка с/у и ПУИ и про скорость
zhobagan
сообщение 3.3.2019, 11:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 4.1.2019
Пользователь №: 353756



Вытяжку ПУИ (помещение уборочного инвентаря) можно ли объединить с вытяжкой из с/у, и такой вопрос по поводу серверной. И потом посмотрите вложению, магистралью считается 1-5 (если там скорость взять 4-5м/с правильно будет), а 6(скорость 3м/с) это ответвление? это вентиляция 1-го этажа 2-х этажного офиса(типового).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___0103_Model.pdf ( 21,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
327
сообщение 4.3.2019, 0:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Вы из Казахстана? Смотрите ваши нормы по объединению.
По поводу схемы, если позволите.
1. Где вы такие сечения нашли? Я что-то сильно сомневаюсь, что они типовые (заводские).
2. В качестве регуляторов расхода примените ирисовые клапаны? Почему не везде они стоят?
3. Расходы на воздухораспределителях запредельные. Дальнобойность струи чумовая, шум.
4. Какова высота до рабочей зоны?
5. Как спланированы рабочие места?
6. Воздухораспределители RAR - настенные. Вы их в потолок врезать собрались? Найдите хотя бы книжку "Воздухораспределители компании Арктос Указания по расчёту и практическому применению". Внимательно её изучите + таблицы, диаграммы рабочих характеристик ВР, потому как если переборщите с скоростью в канале, в КСД поток будет не равномерный, и сместится к прямой по оси врезки (в случае с потолочными ВР). Начиная с стр. 111 указания, схемы воздушных струй (это даст представление хотя бы).
7. Зачем "городить" тупиковые участки с врезкой сбоку? Ставьте сразу подходящего ф кругляк.
8........., 9.........., и т.д., и т.п.....

Вопрос из песочницы скорее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274