Уважаемый Jtg,
В первом своем посте Вы писали, что:
Цитата(jtg @ 4.3.2019, 23:43)

Каждый отдельный SEZ-KD находится в своей группе (то есть по одному кондиционеру в группе). Каждая группа управляется через местные пульты PAR-U02MEDA.
А на схеме у Вас только один пульт PAR-U02MEDA.
Дело в том, что пульт PAR-U02MEDA - это ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ пульт, а не ЦЕНТРАЛЬНЫЙ.
Это означает, что пульт PAR-U02MEDA может управлять только одним ВБ, либо управлять синхронно (как единым целым) группой ВБ. Через пульт PAR-U02MEDA невозможно управлять раздельно двумя и более ВБ.
Если же действительно, у Вас будет собрана схема, помеченная как "
Как нужно", то наличие пультов PAR-SL97A-E (+ ик-=приемник) и пультов PAR-33MAA для каждого ВБ - просто не имеет смысла.
Так все таки сколько у Вас пультов PAR-U02MEDA?
Всего один или четыре?
С уважением, Денис.