|
  |
Обеззараживание сточных вод для морга |
|
|
|
|
6.3.2019, 5:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 28.4.2009
Из: Казахстан
Пользователь №: 32803

|
Уважаемые господа!
Подскажите, может кто сталкивался...
В проекте больницы есть Паталогоанатомическое отделение (морг по сути). В помещении "Секционная на один стол" согласно документа "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения" необходимо Секционный стол (на котором обмывают трупы) оборудовать емкостью для сбора и обеззараживания сточных вод перед сливом в систему водоотведения.
Вопрос: Порекомендуйте, пожалуйста, максимально простую систему для обеззараживания стоков. Желательно, чтобы её можно было установить прямо в помещении и подключить к К1.
Сообщение отредактировал frits - 6.3.2019, 5:51
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3.2019, 19:17
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
автоматическое - счетчик на стоки в емкость, по сигналу счетчика - дозация гипохлорита натрия (ГПХН) в трубу.
ручное - в процессе накопление емкости - выливание определенного объема ГПХН в емкость, предварительно, до подачи стоков.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3.2019, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 28.4.2009
Из: Казахстан
Пользователь №: 32803

|
Цитата(nick2 @ 6.3.2019, 22:17)  автоматическое - счетчик на стоки в емкость, по сигналу счетчика - дозация гипохлорита натрия (ГПХН) в трубу.
ручное - в процессе накопление емкости - выливание определенного объема ГПХН в емкость, предварительно, до подачи стоков. Спасибо, что направили на путь. В прикреплённом файле помещение секционной на один стол. Южная стена - наружная. Через помещение проходит существующий трубопровод К1. Как я понимаю, принцип такой будет: 1. Стоки самотёком сливаются в накопительную ёмкость с фекальным насосом. В ёмкости изначально дозирована порция ГПХН; 2. Когда ёмкость со стоками наполняется до определённого уровня, по сигналу датчика уровня насос выкачивает обеззараженные стоки в К1; 3. После этого происходит дозация очередной порции ГПХН и цикл повторяется. Как считаете?
Сообщение отредактировал frits - 7.3.2019, 12:09
|
|
|
|
|
|
|
|
8.3.2019, 5:41
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Привет землякам! Цитата(frits @ 7.3.2019, 14:08)  Как я понимаю, принцип такой будет: 1. Стоки самотёком сливаются в накопительную ёмкость с фекальным насосом. В ёмкости изначально дозирована порция ГПХН; 2. Когда ёмкость со стоками наполняется до определённого уровня, по сигналу датчика уровня насос выкачивает обеззараженные стоки в К1; 3. После этого происходит дозация очередной порции ГПХН и цикл повторяется.
Как считаете? примерно таким и было мое решение на хлорировании стоков инфекционного отделения больницы. нюанс: вопрос подачи нужного количества ГПХН. оптимально - счетчик и подача ГПХН в трубу для стоков. заодно - перемешивание. в моем случае - счетчика не было, некуда поставить. поэтому дозация шла насосом по времени, по таймеру. ночью - реже, днем - больше. утром-вечером максимум два трубопровода стоков сводились в один переливной колодец, в котором всегда был уровень до трубы перелива уже в К1 сети объекта, и далее в городскую сеть. на одной трубе был промежуточный колодец. в промежуточном колодце стоял дренажник. постоянно забивался нитками от бинтов и прочего хлама. в итоге, колодец, где он стоял - превратился тоже в переливной. для Вас , например: пришел работник на работу к столу - включил насос-дозатор, тот в режиме постоянного дозирования подает раствор. закончил работу - выключил насос. передозировка чревата требованиями водоканала на прием хлорированной воды. нужно написАть, что весь хлор поглощается, отрабатывает в накопительной емкости.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.3.2019, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 28.4.2009
Из: Казахстан
Пользователь №: 32803

|
Цитата(nick2 @ 8.3.2019, 8:41)  Привет землякам!
примерно таким и было мое решение на хлорировании стоков инфекционного отделения больницы.
нюанс: вопрос подачи нужного количества ГПХН. оптимально - счетчик и подача ГПХН в трубу для стоков. заодно - перемешивание.
в моем случае - счетчика не было, некуда поставить. поэтому дозация шла насосом по времени, по таймеру. ночью - реже, днем - больше. утром-вечером максимум два трубопровода стоков сводились в один переливной колодец, в котором всегда был уровень до трубы перелива уже в К1 сети объекта, и далее в городскую сеть. на одной трубе был промежуточный колодец. в промежуточном колодце стоял дренажник. постоянно забивался нитками от бинтов и прочего хлама. в итоге, колодец, где он стоял - превратился тоже в переливной.
для Вас , например: пришел работник на работу к столу - включил насос-дозатор, тот в режиме постоянного дозирования подает раствор. закончил работу - выключил насос.
передозировка чревата требованиями водоканала на прием хлорированной воды. нужно написАть, что весь хлор поглощается, отрабатывает в накопительной емкости. Спасибо, земляк! Очень хорошее решение! Единственное, сами знаете, наши люди не будут особо заморачиваться по поводу включения-выключения насосов) Это не наша проблема, конечно же) Но в идеале неплохо было бы, чтобы установка работала в автоматическом режиме. В прикреплённом файле предварительное решение от наших турецких партнёров. Технологию они пока не объяснили. Всё на турецком языке, но разобраться можно (даже термины аналогичны нашим). Думаю, это работает следующим образом: * Жёлтая труба - стоки от секционного стола, которые накапливаются в ёмкости 1м3; * По сигналу автоматики, насосы подают стоки в бак, где они смешиваются с хлором (перед баком дозатор хлора); * 1 ступень. Стоки поступают на первый фильтр (если правильно понимаю - Многослойный мультимедийный механический напорный фильтр); * 2 и 3 ступень - фильтр-адсорбер; * Верхняя труба - подача водопроводной воды (для промывки, наверное); * Далее - слив в бытовую канализацию.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.3.2019, 18:00
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата(frits @ 9.3.2019, 17:41)  В прикреплённом файле предварительное решение от наших турецких партнёров. все верно. они добавили ещё аэрацию в накопитель, сделали аэротенк. потом на мешочный/сетчатый фильтр фильтры - баллоны 3672. осадочник и сорбционные. у них, кроме обеззараживание, ещё - очистка стоков.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3.2019, 10:14
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9596
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(nick2 @ 8.3.2019, 5:41)  Привет землякам!
примерно таким и было мое решение на хлорировании стоков инфекционного отделения больницы.
нюанс: вопрос подачи нужного количества ГПХН. оптимально - счетчик и подача ГПХН в трубу для стоков. заодно - перемешивание.
в моем случае - счетчика не было, некуда поставить. поэтому дозация шла насосом по времени, по таймеру. ночью - реже, днем - больше. утром-вечером максимум два трубопровода стоков сводились в один переливной колодец, в котором всегда был уровень до трубы перелива уже в К1 сети объекта, и далее в городскую сеть. на одной трубе был промежуточный колодец. в промежуточном колодце стоял дренажник. постоянно забивался нитками от бинтов и прочего хлама. в итоге, колодец, где он стоял - превратился тоже в переливной.
для Вас , например: пришел работник на работу к столу - включил насос-дозатор, тот в режиме постоянного дозирования подает раствор. закончил работу - выключил насос.
передозировка чревата требованиями водоканала на прием хлорированной воды. нужно написАть, что весь хлор поглощается, отрабатывает в накопительной емкости. Решение конечно интересное. А ещё интересней чем обосновали принятую дозу хлора для неочищенных стоков инфекционного отделения? В СНиП/СП норма дана после очистки - как минимум механической. Что приводит к проблеме дезинфекции осадка. Всё что я видел по этому поводу - ссылку на приказ Минздрава №109 от 21.03.2005г. Но там дозы огромные- Цитата(frits @ 6.3.2019, 5:50)  Уважаемые господа!
Подскажите, может кто сталкивался...
В проекте больницы есть Паталогоанатомическое отделение (морг по сути). В помещении "Секционная на один стол" согласно документа "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения" необходимо Секционный стол (на котором обмывают трупы) оборудовать емкостью для сбора и обеззараживания сточных вод перед сливом в систему водоотведения.
Вопрос: Порекомендуйте, пожалуйста, максимально простую систему для обеззараживания стоков. Желательно, чтобы её можно было установить прямо в помещении и подключить к К1. Это технологическое оборудование - ВК не касается: http://www.forens-med.ru/zakon/doc/mz/3_27_126.htmlЦитата 27. Все сточные воды от патологоанатомического отделения и морга при наличии в городе или поселке канализации с очистными сооружениями и устройством для обеззараживания сточных вод подлежат подключению к общегородской или поселковой канализационной системе.
Если городская или поселковая канализация не обеспечена сооружениями для очистки и обеззараживания сточных вод, а также если канализация вообще отсутствует, то при учреждении должны устраиваться местные сооружения для очистки и обеззараживания сточных вод.
28. Для мытья рук работающего персонала в помещениях патологоанатомического отделения и морга (лабораторий) должны быть водопроводные раковины отдельно от раковин, предназначенных для мытья инвентаря и инструментария.
В секционной и предсекционной должны устанавливаться специальные хирургические умывальники с локтевым или педальным пуском воды.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3.2019, 10:31
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44865
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Есть установки в виде раковины компактные с нагревом. Типа такой http://www.actini.com/wp-content/uploads/2...ии-с-мойкой.pdfесть и отечественные мзмо оно же ламинарные системы делает, с ходу не нашел. Вдруг подойдет. Если подойдет, то можно пристроить к секционному столу.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3.2019, 11:23
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9596
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Vano @ 11.3.2019, 10:31)  Есть установки в виде раковины компактные с нагревом. Типа такой http://www.actini.com/wp-content/uploads/2...ии-с-мойкой.pdfесть и отечественные мзмо оно же ламинарные системы делает, с ходу не нашел. Вдруг подойдет. Если подойдет, то можно пристроить к секционному столу. C трупа воды немного - могут и ведром вылить. Не с каждого надо дезинфицировать.  Мы тоже для инфекционного отделения новой тюрьмы заложили установку из этих http://www.actini.com/ru/%d0%b1%d0%b8%d0%b...b8%d0%b7%d0%b0/FDS-500. А вариант с хлорированием неочищенных стоков 1м3 получался 100 евро в сутки на хлорную известь. Если хлорировать по Минздраву. Цитата(Vano @ 11.3.2019, 10:31)  есть и отечественные мзмо оно же ламинарные системы делает, с ходу не нашел. Есть: https://профлаб.рф/catalog/Dekontaminatsiyastokov/ustanovka-termicheskoy-obrabotki-stokov-zagryaznennykh-biologicheskimi-agentami-i-iv-grupp-patogenno/?yclid=1140374740074004256 но дорого просят..
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3.2019, 11:34
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44865
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Serg Ivanov @ 11.3.2019, 11:23)  Есть: https://профлаб.рф/catalog/Dekontaminatsiyastokov/ustanovka-termicheskoy-obrabotki-stokov-zagryaznennykh-biologicheskimi-agentami-i-iv-grupp-patogenno/?yclid=1140374740074004256 но дорого просят.. Нет, поменьше в виде раковины есть отечественная, так же как импортная по моей и вашей ссылке выше.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3.2019, 15:04
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата(Serg Ivanov @ 11.3.2019, 12:14)  Решение конечно интересное. А ещё интересней чем обосновали принятую дозу хлора для неочищенных стоков инфекционного отделения? В СНиП/СП норма дана после очистки - как минимум механической. Что приводит к проблеме дезинфекции осадка. Всё что я видел по этому поводу - ссылку на приказ Минздрава №109 от 21.03.2005г. Но там дозы огромные- тут было всё проще. после вспышки сибирской язвы в ЯНАО (2016 год), в инфекционной больнице (или в Роспотреб..) вспомнили, что надо стоки обеззараживать. дали команду, нашли производителя хлораторных (надо было что-то с громким названием), составили под него конкурс, а выиграл кто-то другой. потом победитель обратился к нам (так как это не его профиль), сделайте аналог. аналог сделали, только сети местные под хлорирование и очистку стоков не запроектировали изначально, поэтому пришлось всю наружку "доработать напильником". как говорится - сделали на всякий пожарный случай
Сообщение отредактировал nick2 - 11.3.2019, 15:06
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2019, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 28.4.2009
Из: Казахстан
Пользователь №: 32803

|
Очень приятно, что тема развивается. Спасибо за различные варианты, очень интересно!
К сожалению, нет времени работать над гениальным и простым решением, хоть и хотелось бы :-(( Нужно срочно в экспертизу заходить. Пока придётся отстановиться на турецком решении. Как оформлю, скину обязательно сюда.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2019, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 28.4.2009
Из: Казахстан
Пользователь №: 32803

|
В итоге получилась такая картина на скорую руку. Всем спасибо за помощь с этой непростой и интересной задачей!
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2019, 17:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 922
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646

|
Это прошло экспертизу?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2019, 5:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 28.4.2009
Из: Казахстан
Пользователь №: 32803

|
Цитата(Urchi_Purchi @ 2.4.2019, 20:29)  Это прошло экспертизу? Ещё нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.4.2021, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 16.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26765

|
Цитата(frits @ 3.4.2019, 6:29)  Ещё нет. уже прошло?) тоже выбираем стерилизатор стоков для помещения морга. состав не представлен. и еще найти бы, где это купить. прошу помощи.
Сообщение отредактировал vip_artur - 22.4.2021, 13:14
|
|
|
|
|
|
|
|
28.3.2022, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 21.8.2019
Пользователь №: 364566

|
Добрый день! Не могу найти нормы по которым необходимо делать обеззараживание стоков от секционных патологоанатомических отделений. Есть старый проект, в котором предусмотрены установки УФ-обеззараживания стоков. Но согласно СП 158.13330.2014 7.5.4.1 Очистка и обеззараживание сточных вод от больниц и других стационаров, в том числе и инфекционных, осуществляется на общегородских или других канализационных очистных сооружениях. Не понимаю зачем тогда нужно обеззараживание в проекте.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.3.2022, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1681
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(carrotinka @ 28.3.2022, 12:25)  Добрый день! Не могу найти нормы по которым необходимо делать обеззараживание стоков от секционных патологоанатомических отделений. Есть старый проект, в котором предусмотрены установки УФ-обеззараживания стоков. Но согласно СП 158.13330.2014 7.5.4.1 Очистка и обеззараживание сточных вод от больниц и других стационаров, в том числе и инфекционных, осуществляется на общегородских или других канализационных очистных сооружениях. Не понимаю зачем тогда нужно обеззараживание в проекте. СП30.13330.2020 20.1 Производственные сточные воды, не отвечающие нормативам состава сточных вод [8], следует очищать до поступления их в централизованные системы водоотведения. Для этого в здании или около него следует предусматривать устройство локальных очистных сооружений. После очистки в локальных очистных сооружениях сточные воды должны соответствовать требованиям к составу и свойствам сточных вод для приема их в наружную канализационную сеть.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.3.2022, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 21.8.2019
Пользователь №: 364566

|
Цитата(aminopower @ 28.3.2022, 14:48)  СП30.13330.2020 20.1 Производственные сточные воды, не отвечающие нормативам состава сточных вод [8], следует очищать до поступления их в централизованные системы водоотведения. Для этого в здании или около него следует предусматривать устройство локальных очистных сооружений. После очистки в локальных очистных сооружениях сточные воды должны соответствовать требованиям к составу и свойствам сточных вод для приема их в наружную канализационную сеть. Спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|