Слив с котельной, Какие должны быть концентрации |
|
|
Гость_hydrotehnik_*
|
7.2.2007, 14:38
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ Feb 7 2007, 14:33 ) Цитата никто не запаривался над этой проблеммой Просто эту проблему решают на уровне ГИПов и выше, а их тут не много. Кроме того, есть разница, между сбросом (опорожнением) с котлов и очисткой хвостов от водоподготовки теплофикационной воды. в этом то все и дело. аварийный слив в котельной можно делать даже в ливнесток. а вот слив воды после водоподготовки совсем другое дело. в Петербурге с этим проблем нет. а вот в других регионах по всей видимости есть. вообще такие рекомендации выдает водоканал. а еще госэспертизе есть услуга сопровождени проекта, они могут дать рекомендации.
|
|
|
|
|
7.2.2007, 14:40
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5189
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Имеем NaCl=21,21кг/сут, Q=1,691м.куб./сут.
21,21х1000=21210г/сут=21210000мг/сут.
Q=1691л/сут.
Получаем-21210000:1691=12542,88мг/л>350мг/л для хлоридов.
Логика правильная?
|
|
|
|
|
7.2.2007, 14:43
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41688
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата вообще такие рекомендации выдает водоканал  Вот он и выдал. В правилах. Цитата есть услуга сопровождени проекта, они могут дать рекомендации Они то дадут - тока дорого это, Ваше же начальство Вам и по шее даст за такие рекомендации Могу и я дать рекомендации - осмос и выпаривание до сухого осадка Заметьте, совершенно бесплатно  Пользуйтесь на здоровье Цитата Логика правильная? Ага Тока кислота куда то делась. А она применяется для промывки ионообменной смолы
|
|
|
|
Гость_hydrotehnik_*
|
7.2.2007, 14:53
|
Guest Forum

|
Цитата Они то дадут - тока дорого это, Ваше же начальство Вам и по шее даст за такие рекомендации Могу и я дать рекомендации - осмос и выпаривание до сухого осадка Заметьте, совершенно бесплатно Пользуйтесь на здоровье спасибо! но руководство смотрит на это очень даже нормально. более того у нас в штате имеется нештатный эксперт главгосэкспертизы))). как то у нас тут с этим проще)
|
|
|
|
|
7.2.2007, 14:59
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5189
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
А кто её знает куда она делась, в составе стоков не числится
|
|
|
|
|
7.2.2007, 15:02
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41688
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата у нас в штате имеется нештатный эксперт главгосэкспертизы) Очень мудрое решение. Одобряю  Сам вояет, сам с собой согласовывает. Нормальный ход. Цитата кто её знает куда она делась А Вы у котельщиков спросите...  Основные группы продуктов для докотловой и внутрикотловой обработки воды: * Реагенты для коррекционной обработки котловой воды * Реагенты, использующиеся в линиях возврата конденсата * Реагенты для химической промывки и чистящие средства для дезинфекции производственных линий Вот это всё куды делось? Кроме того, если будут ваньку валять, дайте им почитать приложение 7 к водопроводному СНиПу
|
|
|
|
|
7.2.2007, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(andrey R @ Feb 7 2007, 14:43 ) Могу и я дать рекомендации - осмос и выпаривание до сухого осадка  Я несколько дней назад получила задание от заказчика: почистить сток от существующей системы регенерации фильтров котельной. В сточной воде: Cl - 20844 мг/л, ХПК-4316, Рн-6,26. Задание звучит дословно: "выполнить проект системы водоотведения стоков котельной после регенерации и фильтров и очистки экономайзеров в отдельный отстойник, с последующим выносом в коллектор хоз.бытовой канализации" Андрей, а вы говорите - осмос, выпаривание!  Проще надо, проще! Отстойник и все дела!
|
|
|
|
|
7.2.2007, 16:22
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41688
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Отстойник и все дела! Дык... а чо на отстойнике то заработаешь? То ли дело - осмос с выпариванием...
|
|
|
|
|
7.2.2007, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736

|
Гиперфотонный термофунциональный гипер ящик, желательно черный. И очень дорогой с одной строны демократичный патрубок 100 - ка и с другой 100 - ка. Гинеклогическое и пр. заключение Толстые щеки краное лицо и визитка с должностью академика академии мироздания Все вы гипер чувак сурьезные эксперты раззевают рты от вашей внушительности и своей ничтожности и падают в оброк. Для тех кто не хочет падать - пачка баксов (применять в случае крайней необходимости, делать вид - значительный). Тусоваться на диспутах поболее и такое пр.
|
|
|
|
|
7.2.2007, 17:06
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5189
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
А как этот отстойник должен выглядеть и осядут ли в нём растворённые соли или NaCl это взвесь?
|
|
|
|
|
7.2.2007, 17:10
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41688
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата NaCl это взвесь? Это..., оно..дык..  Как тот крокодил. Взвесь, но очень недолго, пока не растворится...
|
|
|
|
|
7.2.2007, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736

|
черный ящик НУЖЕН. Стоимость определяется стоимостью выпаривателя - 30%
|
|
|
|
|
7.2.2007, 19:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(andrey R @ Feb 7 2007, 17:10 ) Цитата NaCl это взвесь? Это..., оно..дык..  Как тот крокодил. Взвесь, но очень недолго, пока не растворится... Ладно, Андрей, пошутили и будет!  Работать то однако надо, это Вам не хочется сегодня, а мы люди подневольные! Нам что с Водяным делать то? Как лечится этот Cl?
|
|
|
|
|
7.2.2007, 19:54
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41688
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Как лечится этот Cl? Какие уж тут шутки Цитата NaCl это поваренная соль. Используется для регенерации фильтров ионообменных. Вы приложение 7 к СНиПу помните? Нужно узнать, какие в котельной фильтры, а то как бы, окромя соли, ещё и кислота не вылезла. А с солью как бороться? Слабые рассолы разделяют на осмотической мембране на рассол и воду, которую можно сбрасывать в канажку. А рассол упаривают до сухой соли. Другого я не знаю.
|
|
|
|
|
8.2.2007, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(andrey R @ Feb 7 2007, 19:54 ) Слабые рассолы разделяют на осмотической мембране на рассол и воду, которую можно сбрасывать в канажку. А рассол упаривают до сухой соли. Т.е. сначало осмос, затем часть на упаривание, остальное на сброс -так? Андрей, а Вы не могли бы вгрубую сказать сколько может стоить такое оборудование на расход 20 м куб/час?
|
|
|
|
|
8.2.2007, 13:53
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41688
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата так? Так. Цитата сказать сколько может стоить С этим - сложнее. Последний раз делал года три назад. Брал оборудование какой то питерской фирмы. Какой, уже забыл Если найду, сброшу инфу, но не обещаю.
|
|
|
|
|
8.2.2007, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 306
Регистрация: 16.1.2007
Пользователь №: 5556

|
ООО НПО "Эколгия" еще делает Москва
|
|
|
|
|
8.2.2007, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(andrey R @ Feb 8 2007, 13:53 ) Если найду, сброшу инфу, но не обещаю. Буду надеяться Lira, спасибо, но мне бы хотелось вгрубую цифру по стоимости. Фирмы то потом поищу, если заказчик от цены выживет и согласится на дальнейший проект. А то заказчик мой похоже совсем "не варит" что к чему - раз про отстойник говорит.
|
|
|
|
|
8.2.2007, 14:05
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41688
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата про отстойник говорит. Отстойник - само собой  Ольга, я ошибся, фирма не Питерская, а Владимирская. Координаты бросил в личку.
|
|
|
|
Гость_bayd_*
|
8.2.2007, 16:57
|
Guest Forum

|
Необходимо знать секундный расход по К1 (куда сбрасывать). Суточный расход от котельной (там же залповые сбросы)собираете в колодец с приемной частью, отводите трубой с рассчитанным диаметром на смешение с К1 (расчет на смешение нужно делать). Расчет покажет, смлжете ли отвести за сутки дозированно данное количество этих самых залповых сбросов не превышая допустимую концентрацию в К1.
|
|
|
|
|
8.2.2007, 16:59
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41688
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата на смешение с К1 Ну нельзя этого.  Запрещено правилами приёма.
|
|
|
|
|
9.2.2007, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(andrey R @ Feb 8 2007, 14:05 ) Ольга, я ошибся, фирма не Питерская, а Владимирская. Координаты бросил в личку. Андрей, еще раз спасибо большое. На днях свяжусь с ними и попробую получить информацию необходимую.
|
|
|
|
|
9.2.2007, 9:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736

|
Мембраны что ль Владимирские работал с ними....
|
|
|
|
|
9.2.2007, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Evgenya @ Feb 9 2007, 09:32 ) Мембраны что ль Владимирские работал с ними.... Ну и как они себя показали?
|
|
|
|
|
9.2.2007, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736

|
Да я не знаю. Моя контора срулила плавно. Я думаю все медным тазом накрылось.
|
|
|
|