> Слив с котельной, Какие должны быть концентрации
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 7.2.2007, 14:38
Сообщение #31





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Feb 7 2007, 14:33 )
Цитата
никто не запаривался над этой проблеммой

Просто эту проблему решают на уровне ГИПов и выше, а их тут не много.
smile.gif
Кроме того, есть разница, между сбросом (опорожнением) с котлов и очисткой хвостов от водоподготовки теплофикационной воды. rolleyes.gif

в этом то все и дело.

аварийный слив в котельной можно делать даже в ливнесток.
а вот слив воды после водоподготовки совсем другое дело. в Петербурге с этим проблем нет. а вот в других регионах по всей видимости есть.
вообще такие рекомендации выдает водоканал. а еще госэспертизе есть услуга сопровождени проекта, они могут дать рекомендации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 7.2.2007, 14:40
Сообщение #32


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5189
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Имеем NaCl=21,21кг/сут, Q=1,691м.куб./сут.

21,21х1000=21210г/сут=21210000мг/сут.

Q=1691л/сут.

Получаем-21210000:1691=12542,88мг/л>350мг/л для хлоридов.

Логика правильная?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.2.2007, 14:43
Сообщение #33


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41688
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
вообще такие рекомендации выдает водоканал

biggrin.gif Вот он и выдал. В правилах.
Цитата
есть услуга сопровождени проекта, они могут дать рекомендации

Они то дадут - тока дорого это, Ваше же начальство Вам и по шее даст за такие рекомендации biggrin.gif
Могу и я дать рекомендации - осмос и выпаривание до сухого осадка biggrin.gif
Заметьте, совершенно бесплатно biggrin.gif Пользуйтесь на здоровье smile.gif

Цитата
Логика правильная?

Ага biggrin.gif
Тока кислота куда то делась. А она применяется для промывки ионообменной смолы rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 7.2.2007, 14:53
Сообщение #34





Guest Forum






Цитата
Они то дадут - тока дорого это, Ваше же начальство Вам и по шее даст за такие рекомендации 
Могу и я дать рекомендации - осмос и выпаривание до сухого осадка 
Заметьте, совершенно бесплатно  Пользуйтесь на здоровье 


спасибо! biggrin.gif

но руководство смотрит на это очень даже нормально. более того у нас в штате имеется нештатный эксперт главгосэкспертизы))).


как то у нас тут с этим проще)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 7.2.2007, 14:59
Сообщение #35


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5189
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



А кто её знает куда она делась, в составе стоков не числится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.2.2007, 15:02
Сообщение #36


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41688
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
у нас в штате имеется нештатный эксперт главгосэкспертизы)

Очень мудрое решение. Одобряю biggrin.gif Сам вояет, сам с собой согласовывает. Нормальный ход. biggrin.gif
Цитата
кто её знает куда она делась

А Вы у котельщиков спросите... biggrin.gif
Основные группы продуктов для докотловой и внутрикотловой обработки воды:
* Реагенты для коррекционной обработки котловой воды
* Реагенты, использующиеся в линиях возврата конденсата
* Реагенты для химической промывки и чистящие средства для дезинфекции производственных линий
Вот это всё куды делось?
Кроме того, если будут ваньку валять, дайте им почитать приложение 7 к водопроводному СНиПу smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 7.2.2007, 16:16
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(andrey R @ Feb 7 2007, 14:43 )
Могу и я дать рекомендации - осмос и выпаривание до сухого осадка biggrin.gif

Я несколько дней назад получила задание от заказчика: почистить сток от существующей системы регенерации фильтров котельной. В сточной воде: Cl - 20844 мг/л, ХПК-4316, Рн-6,26.
Задание звучит дословно: "выполнить проект системы водоотведения стоков котельной после регенерации и фильтров и очистки экономайзеров в отдельный отстойник, с последующим выносом в коллектор хоз.бытовой канализации" biggrin.gif
Андрей, а вы говорите - осмос, выпаривание! biggrin.gif Проще надо, проще! biggrin.gif
Отстойник и все дела! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.2.2007, 16:22
Сообщение #38


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41688
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Отстойник и все дела!

Дык... а чо на отстойнике то заработаешь? То ли дело - осмос с выпариванием... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenya
сообщение 7.2.2007, 17:01
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



Гиперфотонный термофунциональный гипер ящик, желательно черный. И очень дорогой с одной строны демократичный патрубок 100 - ка и с другой 100 - ка. Гинеклогическое и пр. заключение Толстые щеки краное лицо и визитка с должностью академика академии мироздания Все вы гипер чувак сурьезные эксперты раззевают рты от вашей внушительности и своей ничтожности и падают в оброк. Для тех кто не хочет падать - пачка баксов (применять в случае крайней необходимости, делать вид - значительный). Тусоваться на диспутах поболее и такое пр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 7.2.2007, 17:06
Сообщение #40


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5189
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



А как этот отстойник должен выглядеть и осядут ли в нём растворённые соли или NaCl это взвесь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.2.2007, 17:10
Сообщение #41


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41688
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
NaCl это взвесь?

Это..., оно..дык.. blink.gif
Как тот крокодил. Взвесь, но очень недолго, пока не растворится... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenya
сообщение 7.2.2007, 17:11
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



черный ящик НУЖЕН. Стоимость определяется стоимостью выпаривателя - 30% smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 7.2.2007, 19:10
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(andrey R @ Feb 7 2007, 17:10 )
Цитата
NaCl это взвесь?

Это..., оно..дык.. blink.gif
Как тот крокодил. Взвесь, но очень недолго, пока не растворится... biggrin.gif

Ладно, Андрей, пошутили и будет! biggrin.gif Работать то однако надо, это Вам не хочется сегодня, а мы люди подневольные! smile.gif
Нам что с Водяным делать то? Как лечится этот Cl?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.2.2007, 19:54
Сообщение #44


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41688
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Как лечится этот Cl?

Какие уж тут шутки biggrin.gif
Цитата
NaCl
это поваренная соль. Используется для регенерации фильтров ионообменных. Вы приложение 7 к СНиПу помните? Нужно узнать, какие в котельной фильтры, а то как бы, окромя соли, ещё и кислота не вылезла.
А с солью как бороться? Слабые рассолы разделяют на осмотической мембране на рассол и воду, которую можно сбрасывать в канажку. А рассол упаривают до сухой соли.
Другого я не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 8.2.2007, 13:33
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(andrey R @ Feb 7 2007, 19:54 )
Слабые рассолы разделяют на осмотической мембране на рассол и воду, которую можно сбрасывать в канажку. А рассол упаривают до сухой соли.

Т.е. сначало осмос, затем часть на упаривание, остальное на сброс -так? Андрей, а Вы не могли бы вгрубую сказать сколько может стоить такое оборудование на расход 20 м куб/час?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.2.2007, 13:53
Сообщение #46


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41688
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
так?

Так.
Цитата
сказать сколько может стоить

С этим - сложнее. Последний раз делал года три назад. Брал оборудование какой то питерской фирмы. Какой, уже забыл wink.gif
Если найду, сброшу инфу, но не обещаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lira
сообщение 8.2.2007, 13:55
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 306
Регистрация: 16.1.2007
Пользователь №: 5556



ООО НПО "Эколгия" еще делает Москва
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 8.2.2007, 14:04
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(andrey R @ Feb 8 2007, 13:53 )
Если найду, сброшу инфу, но не обещаю.

Буду надеяться smile.gif
Lira, спасибо, но мне бы хотелось вгрубую цифру по стоимости. Фирмы то потом поищу, если заказчик от цены выживет и согласится на дальнейший проект. А то заказчик мой похоже совсем "не варит" что к чему - раз про отстойник говорит. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.2.2007, 14:05
Сообщение #49


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41688
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
про отстойник говорит.

Отстойник - само собой biggrin.gif

Ольга, я ошибся, фирма не Питерская, а Владимирская. Координаты бросил в личку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_bayd_*
сообщение 8.2.2007, 16:57
Сообщение #50





Guest Forum






Необходимо знать секундный расход по К1 (куда сбрасывать). Суточный расход от котельной (там же залповые сбросы)собираете в колодец с приемной частью, отводите трубой с рассчитанным диаметром на смешение с К1 (расчет на смешение нужно делать). Расчет покажет, смлжете ли отвести за сутки дозированно данное количество этих самых залповых сбросов не превышая допустимую концентрацию в К1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.2.2007, 16:59
Сообщение #51


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41688
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
на смешение с К1

Ну нельзя этого. biggrin.gif Запрещено правилами приёма.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 9.2.2007, 9:03
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(andrey R @ Feb 8 2007, 14:05 )
Ольга, я ошибся, фирма не Питерская, а Владимирская. Координаты бросил в личку.

Андрей, еще раз спасибо большое. На днях свяжусь с ними и попробую получить информацию необходимую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenya
сообщение 9.2.2007, 9:32
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



Мембраны что ль Владимирские работал с ними....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 9.2.2007, 9:38
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Evgenya @ Feb 9 2007, 09:32 )
Мембраны что ль Владимирские работал с ними....

Ну и как они себя показали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenya
сообщение 9.2.2007, 9:41
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



Да я не знаю. Моя контора срулила плавно. Я думаю все медным тазом накрылось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 2:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных