|
  |
Противопожарные клапаны и механическая приточка жилья |
|
|
|
|
23.8.2019, 6:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048

|
Амиго, нифига не так. Захождишь на сайт ВНИИПО, кликаешь на кнопку ВОПРОС РУКОВОДИТЕЛЮ, выскакивает форма, где требуется ввести ФИО, телефон, Емэйл и собственно, сам вопрос. Все. Куда уж проще. А ответ получаешь на адрес Емэйл в официальном виде - с номерами, датами, подписями. В формате ПДФ.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2020, 10:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048

|
Подниму свою же тему, чтобы не плодить новых. СП 7.13130.2013 с изм. 1: Цитата 6.18 Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения (кроме систем противодымной вентиляции) в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать: ... в) из негорючих материалов с ненормируемым пределом огнестойкости при условии прокладки транзитных воздуховодов и коллекторов (кроме воздуховодов и коллекторов для производственных помещений категорий А и Б, а также для складов категорий А, Б, B1, В2) в общих шахтах с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 45, и установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом воздуховоде, пересекающем ограждающие конструкции общей шахты; В жилом 7-этажном доме воздуховоды приточной механической вентиляции прокладываем в общих шахтах с EI45, которые, в свою очередь, расположены в коридоре. Воздуховоды присоединяем к "стояку" через воздушный затвор и из коридора тянем в квартиры. Требуется ли устанавливать противопожарный клапан на пересечении воздуховодами ограждающей конструкции шахты в соответствии с п. 6.18 в), или функцию клапана в моем случае выполняет воздушный затвор?
Zatvor.PNG ( 85,82 килобайт )
Кол-во скачиваний: 89Спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2020, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048

|
Уважаемые специалисты, не оставляйте, пожалуйста, мой вопрос без ответа...
|
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2020, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12845
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Тут ББ отвечал на несколько иной вопрос, но я предлагаю обратить внимание на конкретные слова ответа: Цитата При применении прилагаемой Вами схемы Вы руководствуетесь положениями п. 6.18б или 6.18в (в зависимости от того, какая у Вас прокладка - одиночная или групповая), заменяя противопожарные клапаны на воздушные затворы. Судя по ответу 5-ти-летней давности, ББ тогда считал, что пп-клапан в Вашем варианте ставить не нужно. Теперь по ИЗМ1 в СП 7 включили воздушные затворы в п. 6.18 б), но их не включили в п. 6.18 в). Т.о. позиция ВНИИПО мне пока не ясна. Если я правильно понимаю, то пп-клапан ставится на входе воздуховодов в общую шахту в целях нераспространения дыма/пожара из одного воздуховода в другие воздуховоды, проложенные в этой же шахте, при нарушении целостности одного из воздуховодов. В таком случае пп-клапан следует ставить и в случае воздушного затвора, т.к. его целостность тоже м.б. нарушена, но тогда применение воздушного затвора уже бессмысленно, т.к. практически получаем уже схему по п. 6.10 а) с пп-клапанами при присоединении к верт. коллектору. Если есть возможность, то, вероятно, следует выгородить от общей шахты верт. коллектор с возд. затворами - будет прокладка в полном соответствии с п. 6.18 б). Если такой возможности нет, то прояснить ситуацию, думаю, может только запрос во ВНИИПО.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2020, 18:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048

|
ИОВ, дело не в самой возможности, а в том, как правильно трактовать пункт 6.18 в) в случае применения затворов. Чтож, буду писать запрос во ВНИИПО. Спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.1.2021, 5:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048

|
Здравствуйте. Получил ответ на свой вопрос. Сам вопрос выглядел так
vopros_2.PNG ( 15,79 килобайт )
Кол-во скачиваний: 222Ответ вот такой
otvet_2.PNG ( 66,35 килобайт )
Кол-во скачиваний: 235
|
|
|
|
|
|
|
|
15.1.2021, 7:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12845
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(FonViZZin @ 15.1.2021, 5:18)  Здравствуйте. Получил ответ на свой вопрос. Спасибо, что выложили ответ ВНИИПО - он до конца проясняет ситуацию. Значит, мои рассуждения в посте 64 по обязательности установки пп-клапана в Вашем случае были верны: Цитата(ИОВ @ 23.10.2020, 17:25)  Если я правильно понимаю, то пп-клапан ставится на входе воздуховодов в общую шахту в целях нераспространения дыма/пожара из одного воздуховода в другие воздуховоды, проложенные в этой же шахте, при нарушении целостности одного из воздуховодов. В таком случае пп-клапан следует ставить и в случае воздушного затвора, т.к. его целостность тоже м.б. нарушена, но тогда применение воздушного затвора уже бессмысленно, т.к. практически получаем уже схему по п. 6.10 а) с пп-клапанами при присоединении к верт. коллектору.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.2021, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 10.8.2020
Пользователь №: 380413

|
Добрый день, чтобы не создавать новой темы, пишу в этот теме. Нуждаюсь в совете, не могу разобраться. В помещении №3 (категория Б), построиоли анализаторную (№2 , категория Д). №1 тамбур-шлюз. №4.1, 4.2- помещение вентиляционного оборудования, категория Д Вопрос. Нужно ли между помещение №1 и №2 , клапан.огнезаде?
Сообщение отредактировал forum.2021 - 19.1.2021, 13:57
Прикрепленные файлы
1.png ( 73,95 килобайт )
Кол-во скачиваний: 106
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.2021, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Поставьте себе вопрос. Если у вас тамбур-шлюз - то подразумевает круглосуточный и круглогодичный подпор. При пожаре подача воздуха должна быть обеспечена в тамбур шлюз п.12.2.1 СП60 "отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы помещений категорий А и Б". Должна идти отдельная ветка воздуховода из венткамеры в ТШ. А не садить на один воздуховод анализаторную и ТШ.
И п.7.2.17, 7.2.18 СП60 внимательно посмотрите. Про встраивание анализаторной Д в помещение категории Б лучше бы архитекторы проверили.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.2021, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 10.8.2020
Пользователь №: 380413

|
Цитата(vadimk @ 19.1.2021, 14:52)  Поставьте себе вопрос. Если у вас тамбур-шлюз - то подразумевает круглосуточный и круглогодичный подпор. При пожаре подача воздуха должна быть обеспечена в тамбур шлюз п.12.2.1 СП60 "отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы помещений категорий А и Б". Должна идти отдельная ветка воздуховода из венткамеры в ТШ. А не садить на один воздуховод анализаторную и ТШ.
И п.7.2.17, 7.2.18 СП60 внимательно посмотрите. Про встраивание анализаторной Д в помещение категории Б лучше бы архитекторы проверили. ПО ВСН 21-77 8.8 разрешено подовать в шлюз, той же системой что и для анализаторной ( шлюз подразумевает же тамбур-шлюз, или ошибаюсь?) п.7.2.17, 7.2.18 СП60 подразумевается , для тамбур-шлюза помещения категории А,Б. У меня тамбур для категории Д.
Сообщение отредактировал forum.2021 - 19.1.2021, 15:01
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.2021, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Начните с компоновки здания. У вас анализаторная категории Д встроена в помещение категории Б. Можно это делать или нет определяет АР. Проведите сверку требований ВСН 21-77 и например, приказа №533 п.278 http://docs.cntd.ru/document/573200380 в части анализаторных. По СП5 "6.1.37 В противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от помещений других категорий, ..., предусматриваются тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха" и еще два абзаца этого пункта с мероприятиями. А п.8.8 ВСН 21-77 относится скорее всего к аналитическим которые отделяются шлюзом, например, от коридора, а не от помещения категории Б. Но смотрите тогда еще требования п. 10.8 ВСН 21-77. "воздух в тамбур-шлюз должен подаваться самостоятельным воздуховодом с установкой в нем автоматического обратного клапана на выходе из венткамеры".
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.2021, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Просто еще вопрос правильно ли определена категория анализаторной Д с учетом "Объем анализаторного помещения и технические характеристики систем вентиляции должны определяться, исходя из условий, при которых в помещении в течение одного часа должна быть исключена возможность образования взрывоопасной концентрации анализируемых продуктов при полном разрыве газоподводящей трубки одного анализатора независимо от их числа в помещении при наличии ограничителей расхода и давления этих продуктов."
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.2021, 19:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12845
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(vadimk @ 19.1.2021, 15:45)  Начните с компоновки здания. У вас анализаторная категории Д встроена в помещение категории Б. Можно это делать или нет определяет АР. Вообще-то, это уже определено в ст. 89 № 123-ФЗ, с которой горе-архитекторы не знакомы: Цитата 3. К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут: 3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б), расположенное на том же этаже и обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части. Поэтому нет смысла обсуждать проектные решения раздела ОВ - все указания СП 60 и СП 7 справедливы только для нормативных планировок.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.2021, 19:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 10.8.2020
Пользователь №: 380413

|
Цитата(vadimk @ 19.1.2021, 16:45)  Начните с компоновки здания. У вас анализаторная категории Д встроена в помещение категории Б. Можно это делать или нет определяет АР.
А п.8.8 ВСН 21-77 относится скорее всего к аналитическим которые отделяются шлюзом, например, от коридора, а не от помещения категории Б. Но смотрите тогда еще требования п. 10.8 ВСН 21-77. "воздух в тамбур-шлюз должен подаваться самостоятельным воздуховодом с установкой в нем автоматического обратного клапана на выходе из венткамеры". 1)Наши строители сделали анализаторную, они значит все просчитали. 2)Опять же данный пункт подразумевается , для тамбур-шлюза помещения категории А,Б. Цитата(vadimk @ 19.1.2021, 17:03)  Просто еще вопрос правильно ли определена категория анализаторной Д с учетом Категорию определяли технологи, определили правильно. Цитата(ИОВ @ 19.1.2021, 20:24)  Вообще-то, это уже определено в ст. 89 № 123-ФЗ, с которой горе-архитекторы не знакомы:
Поэтому нет смысла обсуждать проектные решения раздела ОВ - все указания СП 60 и СП 7 справедливы только для нормативных планировок. ИОВ получается, что вы утверждаете , что планировка не правильная ? Правильно понял?
Сообщение отредактировал forum.2021 - 19.1.2021, 20:00
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.2021, 20:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12845
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(forum.2021 @ 19.1.2021, 19:49)  ИОВ получается, что вы подразумеваете , что планировка не правильная ? Правильно понял? Выход из анализаторной всего один - значит, он и д.б. эвакуационным для неё. Но по п.3.3) ст. 89 № 123-ФЗ такое решение не допускается. При такой планировке по п. 1 ст. 6 № 123-ФЗ этот объект не соответствует требованиям пожарной безопасности. И все усилия ОВ-шника бесполезны и бессмысленны.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.2021, 20:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 10.8.2020
Пользователь №: 380413

|
Цитата(ИОВ @ 19.1.2021, 20:09)  Выход из анализаторной всего один - значит, он и д.б. эвакуационным для неё. Но по п.3.3) ст. 89 № 123-ФЗ такое решение не допускается. При такой планировке по п. 1 ст. 6 № 123-ФЗ этот объект не соответствует требованиям пожарной безопасности. И все усилия ОВ-шника бесполезны и бессмысленны. Спасибо, за ответ. Строители перенесут анализаторную, и сделаю выход из тамбур-шлюза сразу в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку. Тогда решение будет допустимо, и возвращаемся к ранее вопросу Нужно ли между помещение №1 и №2 , клапан.огнезаде?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.2021, 20:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12845
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(forum.2021 @ 19.1.2021, 20:33)  Нужно ли между помещение №1 и №2 , клапан.огнезаде? Нет. Мне интересно, на основании каких норм Вы поставили пп-клапаны, показанные на Вашей картинке?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.2021, 21:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 10.8.2020
Пользователь №: 380413

|
Цитата(ИОВ @ 19.1.2021, 21:50)  Нет. Мне интересно, на основании каких норм Вы поставили пп-клапаны, показанные на Вашей картинке? Я еще плаваю с клапанами СП 7. Будет достаточно , только огнезащиты? Направьте.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.2021, 21:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12845
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(forum.2021 @ 19.1.2021, 21:15)  Я еще плаваю с клапанами СП 7. Надо пытаться выплыть. Для этого и был мой вопрос: Цитата(ИОВ @ 19.1.2021, 20:50)  на основании каких норм Вы поставили пп-клапаны, показанные на Вашей картинке? Если такой пункт есть - укажите его. Если такого указания нет - то клапаны не нужны.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.2021, 21:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 10.8.2020
Пользователь №: 380413

|
Цитата(ИОВ @ 19.1.2021, 22:26)  Надо пытаться выплыть. Для этого и был мой вопрос: Если такой пункт есть - укажите его. Если такого указания нет - то кла3паны не нужны. Еще раз спасибо ИОВ. Пункта не нашел. Транзитный воздуховод проходящий по помещению №3 - изолирую по СП7. приложение В. Поправьте , если не прав.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.2021, 21:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12845
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(forum.2021 @ 19.1.2021, 21:51)  Пункта не нашел. Транзитный воздуховод проходящий по помещению №3 - изолирую по СП7. приложение В. Правильно
|
|
|
|
|
|
|
|
20.1.2021, 7:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 10.8.2020
Пользователь №: 380413

|
Цитата(ИОВ @ 19.1.2021, 21:56)  Правильно  ИОВ, направте. Помещение №1 категория Б Помещение №2 категрия Д №3 улица, расположен вытяжной вентилятор взрывозащищеный. Так как в близи наружная установка АН. Вопрос такого плана. Нужен ли обратный клапан, на улице? Думаю что клапан обратный нужен.
Сообщение отредактировал forum.2021 - 20.1.2021, 7:28
Прикрепленные файлы
2.jpg ( 512,92 килобайт )
Кол-во скачиваний: 32
|
|
|
|
|
|
|
|
20.1.2021, 7:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12845
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(forum.2021 @ 20.1.2021, 7:21)  Вопрос такого плана. Нужен ли обратный клапан, на улице? Думаю что клапан обратный нужен. А почему так думаете? Каков режим работы этой вытяжной системы? Круглосуточный или периодический? Вентилятор один или с резервом? Если расположение помещений на картинке близко к истине, то, по-моему, логичнее встраивать помещ. № 2 между венткамерой и коридором.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.1.2021, 8:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 10.8.2020
Пользователь №: 380413

|
Цитата(ИОВ @ 20.1.2021, 8:56)  А почему так думаете? Каков режим работы этой вытяжной системы? Круглосуточный или периодический? Вентилятор один или с резервом?
Если расположение помещений на картинке близко к истине, то, по-моему, логичнее встраивать помещ. № 2 между венткамерой и коридором. Вытяжка работает постояно, вентилятор( рабочий + резервный). Такая ситуация, вентиляторы остановились при пожаре, на улице произошел выброс взрывопожароопасной смеси. В таком же случии смесь может попасть по воздуховоду в помещение №2, и нужен обратный клапан или я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал forum.2021 - 20.1.2021, 8:27
|
|
|
|
|
|
|
|
20.1.2021, 8:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12845
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(forum.2021 @ 20.1.2021, 8:23)  Вытяжка работает постояно, вентилятор( рабочий + резервный). Такая ситуация, вентиляторы остановились при пожаре, на улице произошел выброс взрывопожароопасной смеси. В таком же случае смесь может попасть по воздуховоду в помещение №2, и нужен обратный клапан или я ошибаюсь? В этом случае на вентиляторах уже должны стоять ОК. Зачем ещё один дополнительно? И ещё - почему нельзя установить вентиляторы в помещении 2, на кронштейнах или на перекрытии ТШ?
|
|
|
|
|
|
|
|
20.1.2021, 9:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 10.8.2020
Пользователь №: 380413

|
Цитата(ИОВ @ 20.1.2021, 9:36)  В этом случае на вентиляторах уже должны стоять ОК. Зачем ещё один дополнительно? И ещё - почему нельзя установить вентиляторы в помещении 2, на кронштейнах или на перекрытии ТШ? Понял.В помещени очень мало места для вентиляторов. Еще раз огромное спасибо, за потраченое время.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.1.2021, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12845
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(forum.2021 @ 20.1.2021, 9:00)  В помещени очень мало места для вентиляторов. Полагаю, помещение, в которое встраиваете, высокое, поэтому обратите внимание на это: Цитата(ИОВ @ 20.1.2021, 8:36)  ...установить вентиляторы ... на перекрытии ТШ
|
|
|
|
|
|
|
|
25.6.2021, 5:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048

|
Здравствуйте. И снова вынужден вернуться к п. 6.10 СП 7.13130.2013 в связи с изменениями. Цитата 6.10 Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования должны быть предусмотрены следующие устройства:
а) противопожарные нормально открытые клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах, а также на воздухоприемных устройствах и устройствах подачи воздуха в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых (кроме санузлов, умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых зданий) и производственных помещений категорий В4 и Г;
б) воздушные затворы - на поэтажных сборных воздуховодах, а также на воздухоприемных устройствах и устройствах подачи воздуха в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых (в том числе для санузлов, умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых зданий) и производственных помещений категории Г.
Геометрические и конструктивные характеристики воздушных затворов должны обеспечивать при пожаре предотвращение распространения продуктов горения из коллекторов через поэтажные сборные воздуховоды, а также через воздухоприемные устройства и устройства подачи воздуха в помещения различных этажей; длину вертикального участка воздуховода воздушного затвора следует принимать расчетную, но не менее 2 м, толщину листовой стали следует принимать не менее 0,8 мм. При размещении воздушных затворов совместно с коллектором внутри шахты в соответствии с подпунктом "б" пункта 6.18, их предел огнестойкости не нормируется, в остальных случаях предел огнестойкости должен составлять не менее EI 30.
Вертикальные коллекторы, за исключением вертикальных коллекторов с воздушными затворами, допускается присоединять к общему горизонтальному коллектору, размещаемому на чердаке или техническом этаже; в зданиях высотой более 28 м на вертикальных коллекторах в местах присоединения их к общему горизонтальному коллектору следует устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны.
К каждому горизонтальному коллектору следует присоединять не более пяти поэтажных сборных воздуховодов с последовательно расположенных этажей.
В многоэтажных зданиях допускается присоединять:
- к горизонтальному коллектору - более пяти поэтажных сборных воздуховодов при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов в местах присоединения дополнительных (сверх пяти безусловно предусматриваемых) этажных воздуховодов;
- к общему коллектору, размещаемому на чердаке или техническом этаже, группу горизонтальных коллекторов, при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов в местах присоединения их к общему коллектору; Как правильно трактовать выделенную фразу, которой раньше не было? Если у меня жилое здание высотой менее 28 м, установлены воздушные затворы, я теперь при присоединении вертикальных коллекторов к горизонтальному сборному, должен безусловно ставить ПП-клапаны? И у меня еще к горизонтальному коллектору будет присоединяться более 5-ти вертикальных... Система приточная общеобменная, механическая
|
|
|
|
|
|
|
|
25.6.2021, 7:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12845
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(FonViZZin @ 25.6.2021, 5:41)  Здравствуйте. И снова вынужден вернуться к п. 6.10 СП 7.13130.2013 в связи с изменениями.
Как правильно трактовать выделенную фразу, которой раньше не было? Если у меня жилое здание высотой менее 28 м, установлены воздушные затворы, я теперь при присоединении вертикальных коллекторов к горизонтальному сборному, должен безусловно ставить ПП-клапаны? И у меня еще к горизонтальному коллектору будет присоединяться более 5-ти вертикальных... Система приточная общеобменная, механическая Цитата Вертикальные коллекторы, за исключением вертикальных коллекторов с воздушными затворами, допускается присоединять к общему горизонтальному коллектору, размещаемому на чердаке или техническом этаже ; в зданиях высотой более 28 м на вертикальных коллекторах в местах присоединения их к общему горизонтальному коллектору следует устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны. Я понимаю так: Перед ; ( первая часть фразы) есть запрет для верт. коллекторов с воздушными затворами. После ; ( вторая часть фразы) речь только о коллекторах, удовлетворяющих первой части фразы. По второй части фразы в зданиях выше 28 м пп-клапаны ставить на всех верт. коллекторах, независимо от их количества. В зданиях высотой менее 28 м пп-клапаны ставить на верт. коллекторах, начиная с 6-го. В моём понимании Ваше решение не соответствует процитированной фразе из п. 6.10 б).
|
|
|
|
|
|
|
|
25.6.2021, 7:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048

|
Цитата(ИОВ @ 25.6.2021, 11:11)  В моём понимании Ваше решение не соответствует процитированной фразе из п. 6.10 б). Принципиальная схема
vent_shema_1.JPG ( 75,55 килобайт )
Кол-во скачиваний: 126
shema_vent_1.pdf ( 42,34 килобайт )
Кол-во скачиваний: 36С чем именно связано Ваше понимание?
Сообщение отредактировал FonViZZin - 25.6.2021, 7:45
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7
Последние сообщения Форума
|