Диаметр подключения пожарных резервуаров |
|
|
|
14.3.2019, 8:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Зашел с пор с коллегой, прошу помочь рассудить: Имеются пожарные резервуары для наружного пожаротушения. Зашел спор о диаметре подключения этих резервуаров к водопроводу. Исходя из нормативного времени заполнения резервуаров и их объема я посчитал секундный расход на заполнение и получил диаметр трубы 89, с учетом что скорость будет чуть больше 1 м/с. При этом я опираюсь на то, что в водопроводе скорость должна быть около 1 м/с и на то что заполнение резервуаров не попадает под допустимую при пожаре скорость до 3 м/c.
Коллега же утверждает что хватит и подключения с диаметром 57, и при этом скорость у нее получается около 3 м/c. Обосновывает она это тем, что резервуары будут заполняться в основном после пожара и скорость в 3 м/с допустима как в случае для пожара. Так же на её стороне стоит и ГИП. так же опасаюсь, что при диаметре в 57 мм. не будет обеспечиваться требуемое нормами время заполнения резервуара.
В СП 31.13330.2012 ответа не нашел, есть п 5.6.6 в СП 30.13330.2016 (но это СП для внутренних сетей) Прошу рассудить кто прав. и помочь аргументированно ответить если прав я.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 28)
|
14.3.2019, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1905
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Может сделать гидравлику на средне-часовой расход и посмотреть скорость воды? они же в течении 24 часов должны заполниться, как раз средним по среднему, и средним погоняет.
Сообщение отредактировал Aerl - 14.3.2019, 8:52
|
|
|
|
|
14.3.2019, 9:33
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 14.3.2019, 8:29)  Прошу рассудить кто прав. и помочь аргументированно ответить если прав я. А если прав коллега, то Вы аргументы слышать не желаете?!
|
|
|
|
|
14.3.2019, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(ViC @ 14.3.2019, 11:33)  А если прав коллега, то Вы аргументы слышать не желаете?!  Думал, что если права коллега, то аргументы я в любом случае услышу... Да и некоторые из них я уже сам в первом посте привел.
|
|
|
|
|
14.3.2019, 18:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
по мне так в наружных сетях спорить между 57 и 89 это моветон.... чугун или полиэтилен D100 надо брать мне кажется) если выбирать между 89 и 57, то 89. Т.к. после пожара рассчитывать сеть опять в режиме пожара наверное неправильно
|
|
|
|
|
14.3.2019, 23:53
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3593
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Откуда вообще взялись нормы по скорости? Я не встречал для наружки нормирования скорости потока. Есть нормативное время пополнения пожзапаса, есть давление в сети. Гидравлику прокинь и всё. Куда ты СП 30 суёшь, я вообще не понял )))
|
|
|
|
|
15.3.2019, 8:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(lexa00 @ 14.3.2019, 20:00)  чугун или полиэтилен D100 надо брать мне кажется) Севера, сейсмика-полиэтилен неприменим. Прокладка сетей по поверхности земли (с теплоспутником)-лучше всего сталь.
|
|
|
|
|
15.3.2019, 8:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Ferdipendoz @ 15.3.2019, 1:53)  Откуда вообще взялись нормы по скорости? В таблицах Шевелева во многих случаях выделены рекомендуемые диаметры и параметры для конкретного расхода воды (в моем случае-нет) и плюс еще в литературе встречал
|
|
|
|
|
15.3.2019, 9:03
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 15.3.2019, 8:53)  В таблицах Шевелева во многих случаях выделены рекомендуемые диаметры и параметры для конкретного расхода воды (в моем случае-нет) и плюс еще в литературе встречал Почему нет? Есть объем резервуара и расчетное время его заполнения - определи расход и посчитай диаметр трубы.
|
|
|
|
|
15.3.2019, 10:03
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3593
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 15.3.2019, 10:53)  В таблицах Шевелева во многих случаях выделены рекомендуемые диаметры и параметры для конкретного расхода воды (в моем случае-нет) и плюс еще в литературе встречал Это так называемый экономический фактор. Рекомендуемые диаметры для соблюдения баланса между капзатратами и эксплуатационными затратами. В твоём случае протяжённость ветки невелика, работа эпизодическая. Требуется лишь чтобы вода дошла по назначению
|
|
|
|
|
18.3.2019, 8:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(ViC @ 15.3.2019, 11:03)  Почему нет? Рита, я имел ввиду, что для моего случая нет выделенного. Естесственно расход посчитал ну и т.д.
|
|
|
|
|
18.3.2019, 14:02
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 18.3.2019, 8:02)  Рита, я имел ввиду, что для моего случая нет выделенного. Естесственно расход посчитал ну и т.д.  Простых ответов, в выделенной рамочке, на всех не хватает. Если бы были ответы на всё - кончились бы инженеры и их инженерные задачи.
|
|
|
|
|
18.3.2019, 17:25
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 14.3.2019, 8:29)  При этом я опираюсь на то, что в водопроводе скорость должна быть около 1 м/с и на то что заполнение резервуаров не попадает под допустимую при пожаре скорость до 3 м/c. Сань, слабая аргументация. Цитата(Ferdipendoz @ 14.3.2019, 23:53)  Гидравлику прокинь и всё. Куда ты СП 30 суёшь, я вообще не понял ))) Сань, прошло несколько дней, гидравлику прикинул? ПС в рамочку не очень смотри у Шевелева. Там вначале справочника табличка по трубам, условные диаметры, наружные и толщина стенки друг другу не очень соответствуют.
|
|
|
|
|
20.3.2019, 6:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Dmitry_vk @ 18.3.2019, 19:25)  Сань, прошло несколько дней, гидравлику прикинул? Пока на другой объект отвлекся. На этом объекте зак. еще переутряску планов и ТУ затеял и затянуться все может на долго (говорят что с аналогичным объектом у этого же зака с такой же переутряской нашим раньше уже приходилось месяца полтора сидеть и ждать). Вот переутрясется все-вот тогда и буду считать.
|
|
|
|
|
20.3.2019, 8:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(ViC @ 18.3.2019, 16:02)  Простых ответов, в выделенной рамочке, на всех не хватает. Но эта рамочка указывает на явную тенденцию (относительно скорости воды), которой полагаю стоит придерживаться и там где нет этой самой рамки...
|
|
|
|
|
20.3.2019, 8:49
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 14.3.2019, 8:29)  Зашел с пор с коллегой Цитата(alexandrpjatkov @ 20.3.2019, 6:13)  Пока на другой объект отвлекся. На этом объекте зак. еще переутряску планов и ТУ затеял Со стороны выглядит странным откладывать решение спора под таким доводом. Ничто не мешает сделать расчет по старому плану, принять верное решение, а потом по новому плану просто уточнить расчет и решение. Цитата(alexandrpjatkov @ 20.3.2019, 8:17)  Но эта рамочка указывает на явную тенденцию (относительно скорости воды), которой полагаю стоит придерживаться и там где нет этой самой рамки...  Тенденция конечно хорошо. Она справедлива как для 10 м, так и для 10 км? Или решения могут быть разные по скорости? А конкретно в твоей задаче есть располагаемый напор, который можно полностью использовать. При чем тут вообще рекомендуемая скорость?
|
|
|
|
|
24.3.2019, 11:57
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Вопрос к автору темы и ему отвечающим: - а требование п.9.12 СП 8.13130 уже не действует ? Или я отстал от жизни ? Припоминаю, как Vict, после непродолжительного стёба, сказал мне спасибо за то, что я высказывал и отстоял своё мнение о недопустимости заполнения пожрезервуаров по стационарным трубопроводам.
|
|
|
|
|
24.3.2019, 22:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1905
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Spok_only @ 24.3.2019, 11:57)  Вопрос к автору темы и ему отвечающим: - а требование п.9.12 СП 8.13130 уже не действует ? Или я отстал от жизни ? Припоминаю, как Vict, после непродолжительного стёба, сказал мне спасибо за то, что я высказывал и отстоял своё мнение о недопустимости заполнения пожрезервуаров по стационарным трубопроводам. не до конца понял Вашу мысль
|
|
|
|
|
24.3.2019, 23:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
мысль в том, что вода будет застаиваться в трубопроводе, так же как и пож.гидранты нельзя ставить на ответвлениях от хоз-пит водопровода.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 24.3.2019, 23:20
|
|
|
|
|
25.3.2019, 8:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1905
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Dima_UA @ 24.3.2019, 23:17)  мысль в том, что вода будет застаиваться в трубопроводе, так же как и пож.гидранты нельзя ставить на ответвлениях от хоз-пит водопровода. Логично, но сточки зрения гидравлики вопрос лишь только в разных удельных потерях напора. А вот принципиально скорее то что, нужно делать гидравлику с точкой не фиксированного водоотбора, чем принимать скорость "на глаз".
|
|
|
|
|
25.3.2019, 9:41
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Spok_only @ 24.3.2019, 11:57)  Вопрос к автору темы и ему отвечающим: - а требование п.9.12 СП 8.13130 уже не действует ? Или я отстал от жизни ? Припоминаю, как Vict, после непродолжительного стёба, сказал мне спасибо за то, что я высказывал и отстоял своё мнение о недопустимости заполнения пожрезервуаров по стационарным трубопроводам. Года три назад я получил ответ с Минстроя по расположению гидрантов на ответвлениях и требованиях СанПин. Не могу найти сейчас. Так вот, они писали, что требование по установке гидрантов относятся к ВНИИПО МЧС. Поэтому требования СанПин должен учитывать проектировщик, т.к. ВНИИПО МЧС на эти требования СанПин "ложить" (это моя трактовка). Вот такое у нас ясное и однозначное законодательство.... Вот тогда я понял, что вот такие ответвления, где не выполняется нормальный водоразбор постоянный - это табу. Если учесть, что сейчас идёт массовый переход на УФ-лампы, вместо гидрохлорида, которые не имеют пролонгированного действия.
|
|
|
|
|
25.3.2019, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Spok_only @ 24.3.2019, 13:57)  Вопрос к автору темы и ему отвечающим: Изначально так и хотел, но вариант с пожарными рукавами заказчиком был отметен как таковой и даже фактически не рассматривался. Заказчику нужны стационарные подключения. Иначе-подействует лишь пункт СП где будет прямо записано, что заполнение резервуаров по пожарным резервуарам запрещено. Доказывать ему что либо -значит потратить исключительно на это несколько месяцев без явной гарантии на успех (слишком много у зака всяких согласующих лиц и в добавок они еще и нередко меняются). В общем доказывать заку, без прямого на то запрета в нормах-тот еще гемморой.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 25.3.2019, 10:12
|
|
|
|
|
25.3.2019, 10:08
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Aerl @ 25.3.2019, 8:47)  А вот принципиально скорее то что, нужно делать гидравлику с точкой не фиксированного водоотбора, чем принимать скорость "на глаз". 1. Точек нефиксированного водоотбора может быть несколько, но это дело поправимое. 2. Расчёт надо вести на каждые 24 часа в сутки максимального водопотребления, т.е. надо 24 раза увязыть сеть населенного пункта с учётом нефиксированных водоотборов. Но этого никто делать не будет. 3. А будет так: возьмут у водоканала значение гарантированного напора в точке (точках) подключения пожарных рукавов и сделают "верный" расчёт  Но я склоняюсь к тому, что рукав должен быть диаметром 77мм.
|
|
|
|
|
25.3.2019, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1905
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Spok_only @ 25.3.2019, 10:08)  1. Точек нефиксированного водоотбора может быть несколько, но это дело поправимое. 2. Расчёт надо вести на каждые 24 часа в сутки максимального водопотребления, т.е. надо 24 раза увязыть сеть населенного пункта с учётом нефиксированных водоотборов. Но этого никто делать не будет. А почему расчет сделать не по средне- часовому? 24 часа заполняется ёмкость, расчет по средне-часовому расходу, даст средне- часовой расход заполнения ёмкости, что а конечном итоге и необходимо.
|
|
|
|
|
25.3.2019, 10:20
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Spok_only @ 25.3.2019, 10:08)  3. А будет так: возьмут у водоканала значение гарантированного напора в точке (точках) подключения пожарных рукавов и сделают "верный" расчёт  Но я склоняюсь к тому, что рукав должен быть диаметром 77мм. А я склоняюсь к тому, что расчета не будет в принципе
|
|
|
|
|
25.3.2019, 10:39
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 25.3.2019, 10:04)  В общем доказывать заку, без прямого на то запрета в нормах-тот еще гемморой. Всё ищете запрещений  и термин «следует» для вас не указ. А соединять трубопровод с водой питьевого качества с трубопроводом воды не питьевого качества без разрыва струи вас не напрягает? Ясли бы я был ГИПом, я бы отказался от проектирования такого объекта.
|
|
|
|
|
25.3.2019, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Spok_only @ 25.3.2019, 12:39)  Всё ищете запрещений  и термин «следует» для вас не указ. Зак. ищет прямых запрещений. Именно такие ответы и получал от него "Прямого запрета нет-значит можно". Я уже по другим решениям ему запарился доказывать свою правоту. А даже и при прямых запретах на эти доказательства уйдет несколько месяцев (сначала всем не по разу надо в местном офисе доказать, потом все это же надо повторить в офисе что за несколько тысяч км. от нас, потом еще в одном офисе утрясти...).
|
|
|
|
|
25.3.2019, 13:23
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44725
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Не вижу проблемы. Пишите письма. Это монтажникам тяжело, а проектировщики то на это и учились - работа бумажная.
|
|
|
|
|
17.4.2019, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Цитата(Spok_only @ 25.3.2019, 10:39)  Всё ищете запрещений  и термин «следует» для вас не указ. А соединять трубопровод с водой питьевого качества с трубопроводом воды не питьевого качества без разрыва струи вас не напрягает? Ясли бы я был ГИПом, я бы отказался от проектирования такого объекта. Поплавок как в унитазе ставите и всё.Вот и разрыв струи. Проблема из пальца высосана и Вами, и Виктором. Клапана Маркенберг в помощь.В унитазе вода может более 2 суток стоять,но его ж на питьевой водопровод ставят Проблема Саши тоже из пальца. Если я верно понял, расход около 5 л/с. И та и та труба пропускает в нормативном диапазоне. Экономия на материале - на ботинки не хватит. Больше разговоров. Я бы оставил Ду50 при скорости около 2,5 м/с и не плевался йадом в сторону коллеги. Тем более, тут никаких свистелок нет,всё работать будет.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|