> Fc 102 замкнутый контур
Unrealee
сообщение 25.3.2019, 21:29
Сообщение #31





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.1.2017
Пользователь №: 312699



Загрузили все в LCP, скинули ПЧ по трем кнопкам, восстановили с LCP. Все заработало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 25.3.2019, 21:42
Сообщение #32


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10941
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



это хорошо, значит повезло...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Unrealee
сообщение 25.3.2019, 21:53
Сообщение #33





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.1.2017
Пользователь №: 312699



Цитата(LordN @ 25.3.2019, 21:42) *
это хорошо, значит повезло...

Вот только что это было???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 26.3.2019, 5:36
Сообщение #34


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10941
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Unrealee @ 26.3.2019, 1:53) *
Вот только что это было???

я же говорю - сбой еепром скорее всего. оно не предназначено чтобы в него лазать по десять раз на дню.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RIKSAYN
сообщение 29.3.2019, 18:47
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 1.1.2017
Пользователь №: 312449



Подскажите пожалуйста.

Верно ли утверждение, что для работы преобразователя частоты FC302 c энкодером инкрементным, необходимо докупить плату энкодерную МСВ102?

А без неё через входа 32\33(А\В) 12\20(+\-), работать не будет.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RIKSAYN
сообщение 2.4.2019, 14:40
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 1.1.2017
Пользователь №: 312449



Цитата(RIKSAYN @ 29.3.2019, 19:47) *
Подскажите пожалуйста.

Верно ли утверждение, что для работы преобразователя частоты FC302 c энкодером инкрементным, необходимо докупить плату энкодерную МСВ102?

А без неё через входа 32\33(А\В) 12\20(+\-), работать не будет.

Спасибо.


Отвечу сам smile.gif. Будет! Но только с энкодером у которого высокий уровень сигнала 24Вольта! Всякие там 2,5 ; 5 Вольт, не видит и отказывается их воспринимать.

Перебрал кучку инкрементных которые были под рукой, подошёл "Аленн бредли", древний Америкосовский. Через МСТ10, усё видно, крутит значит, считает, отображает, в замкнутом контуре участвует. Мне спасибо smile.gif.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 3:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных