> Что относится к противодымным системам, Противопожарные двери и шторы
Vladimir_ing
сообщение 29.3.2019, 17:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 2.10.2018
Пользователь №: 348772



Добрый день!
Выписали предписание по результатам проверки. В одном из пунктов прописали, что мы не обслуживаем противопожарные двери и шторы согласно регламенту. При этом сослались на п.63 Правил противопожарного режима в РФ, где написано:
"63. Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений [i](автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).
В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов от пожаров."[/i]

Т.е. про двери и шторы ни слова. Но есть упоминание про системы противодымной защиты. Относятся ли двери и шторы к данным системам. Если можно, то с ссылками.

Заранее благодарен.
С уважением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir_ing
сообщение 2.4.2019, 12:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 2.10.2018
Пользователь №: 348772



Никто не подскажет?
Заранее благодарен.
С уважением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.4.2019, 19:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12690
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Согласно № 123-ФЗ шторы относятся к противопожарным преградам, а не к системам противодымной защиты
Цитата
Статья 37. Классификация противопожарных преград

1. Противопожарные преграды в зависимости от способа предотвращения распространения опасных факторов пожара подразделяются на следующие типы:
...
5) противопожарные занавесы, шторы и экраны

Противопож. двери также не являются системами противодымной защиты - двери являются заполнением проёмов в противопож. преградах - см. п.п. 2 и 3 ст. 37 № 123-ФЗ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 18:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных