> подключение системы снеготаяния в ИТП
baloven86
сообщение 1.4.2019, 17:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 10.2.2010
Пользователь №: 46327



Добрый день. Интересует вопрос подключения системы снеготаяния к системе централизованного теплоснабжения (источник ТЭЦ).
Система Uponor Meltaway. В качестве теплоносителя во внутреннем контуре используется пропиленгликоль 40% с температурой 60/45 оС. Система работает при наружной температуре от 0-(-10) оС. Температурный график источника с качественным регулированием 150/75 оС (70/35 оС в точке излома). Подключение системы снеготаяния в ИТП по независимой схеме. Был ли у кого-нибудь опыт подключения подобной системы к централизованной системе теплоснабжения? как прошла пусконаладка? какой график принимать в сетевом контуре для расчета теплообменника: 70-35 оС или температурный график при наружной температуре 0 оС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baloven86
сообщение 1.4.2019, 21:58
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 10.2.2010
Пользователь №: 46327



Дополнительно: на данный момент проверяется работа системы снеготаяния на температурный график 45/30 оС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 1.4.2019, 22:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



что б долевое не платить, то лучше из обратки в обратку подключать нагрузку снеготаялки(хоть и ТО большой получится)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 8.4.2019, 17:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Вы задаете вопросы на которые никто не ответит.

Надо начинать с ТЗ на антилед.
Как эксплуатировать, за какое время должен расстаить снег. Глубина заложения труб, их шаг, диаметр. Сколько расчетная теплоотдача поверхности на 1 м2.
Много вопросов, готовые решения у КАН есть, поищите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 19:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных