ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> последовательная/паралельная работа вентилятора
Tvister
сообщение 23.6.2005, 9:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 18.5.2005
Пользователь №: 787



Господа проектировщики.
Если у когонибуть есть расчет построения графиков параленьной и последовательной работы вентиляторов или хотябы коэффиценты паралельности/последовательности работы. Дайте методу или ссылочку на нее. Очень надо!
заранее бладарен!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Нестор
сообщение 23.6.2005, 13:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434



При последовательной работе вентиляторов складывается напор, при паралельной - расход. Вентиляторы должны иметь одинаковый расход при последовательной работе и одинаковый напор при паралельной иначе будут влиять друг на друга и не в лучшуюю сторону.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 23.6.2005, 13:22
Сообщение #3


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Посмотри у Инновента есть добротное руководство.
Там есть и по твоей части.
Вот ссылка: Инновент
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Караджи В.Г._*
сообщение 23.6.2005, 14:28
Сообщение #4





Guest Forum






Посмотрите, пожалуйста, на нашем сайте раздел "Проектировщикам", подраздел "Публикации и тезисы". Или можете взять (бесплатно) Руководство в помощь проектировщику у нас на фирме. Там этот раздел довольно подробно изложен.

С уважением, В.Г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tvister
сообщение 23.6.2005, 15:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 18.5.2005
Пользователь №: 787



для Нестор
понятно что они складываются... заминочка в коэффициентах я их уже запамятовал, а расчет нужен точный поэтому "приблизительно 11% " - непойдет blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mihanina
сообщение 24.6.2005, 10:01
Сообщение #6


ОВ, ТС, ВК, ТМ


Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 26.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 492



Решайте задачу графически (хоть это займет и немало времени).
Строите характеристику L-p для сети и характеристику L-p совместной работы вентиляторов. Пересечение совместной характеристики и характеристики сети даст Вам рабочую точку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 15:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных