Кондиционирование серверной в районах Севера с наружной температурой -50 |
|
|
|
3.4.2019, 16:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 23.10.2017
Из: Минск
Пользователь №: 330316

|
Цитата(Ashihara @ 3.4.2019, 16:03)  У вас есть примеры дренажа под давлением? Ну хотя бы "на два очка"? Если есть с давкой нормальной системы отопления высотки, то вообще хорошо будет. Да. Ливневка в гипермаркетах под давлением была. Но чтобы залить сервер или какой-нить эл.щит давление не обязательно. Примеры: 1. В моей комнате несколько раз залило стену, на которой висел внутренний блок кондиционера. Поплавок в дренажном насосе прилип и не давал сигнал насосу. 2. В Банке меня как-то вызвал директор. Банк сдали недавно. Грит: заливает система холодоснабжения фэнкойлов. Поехал, открыли подвесной потолок - конденсат на не изолированном шаровом кране Ду65.
Сообщение отредактировал Vlad Volkov - 3.4.2019, 16:40
|
|
|
|
|
3.4.2019, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539

|
Vlad Volkov, здесь Россия. Дренаж отправляют в канализацию, она есть всегда. А не морозят на улице. Масштабы другие.
|
|
|
|
|
3.4.2019, 17:21
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099

|
Цитата(Vlad Volkov @ 3.4.2019, 16:39)  Да. Ливневка в гипермаркетах под давлением была. Но чтобы залить сервер или какой-нить эл.щит давление не обязательно. Примеры: 1. В моей комнате несколько раз залило стену, на которой висел внутренний блок кондиционера. Поплавок в дренажном насосе прилип и не давал сигнал насосу. 2. В Банке меня как-то вызвал директор. Банк сдали недавно. Грит: заливает система холодоснабжения фэнкойлов. Поехал, открыли подвесной потолок - конденсат на не изолированном шаровом кране Ду65. И какое это всё имеет отношение к электрощитовой?  Смесительная камера с площадью поверхности крыши гипермаркета?) Напорная канализация с расходом 402 капли в час и клапаном Ду65 на ней?
Сообщение отредактировал Ashihara - 3.4.2019, 17:22
|
|
|
|
|
3.4.2019, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 23.10.2017
Из: Минск
Пользователь №: 330316

|
Banned, 2 года мы работали под надзором московских проектировщиков на последнем нашем совместном объекте. 3 проектные группы контролировали нашу работу - "заказчик", "инженер" и "rezidor" (которые в России уже эксплуатируют гостиницы Radisson Blu). В серверной и дренаж в том числе был исключен. Никаких труб с водой. Уж не помню чем они это аргументировали. Может быть и брендбуком. А что подключаете дренаж от кондиционеров в канализацию - это не пример для применения. В квартире это одно, а например, в высоких зданиях я задаю ВиКам отдельный стояк. Цитата(Ashihara @ 3.4.2019, 17:21)  И какое это всё имеет отношение к электрощитовой?  Смесительная камера с площадью поверхности крыши гипермаркета?) Напорная канализация с расходом 402 капли в час и клапаном Ду65 на ней?  L=3600 м3/ч, dd=4 г/кг, расход дренажа 4.32 л/час. Залить оборудование хватит? За ночь будет потоп.
Сообщение отредактировал Vlad Volkov - 3.4.2019, 17:39
|
|
|
|
|
3.4.2019, 18:15
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099

|
Цитата(Vlad Volkov @ 3.4.2019, 17:47)  L=3600 м3/ч, dd=4 г/кг, расход дренажа 4.32 л/час. Залить оборудование хватит? За ночь будет потоп. Понятно. Пара часов и влажность в электрощитовой станет отрицательной  Потоп отменяется
|
|
|
|
|
3.4.2019, 20:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539

|
Цитата(Vlad Volkov @ 3.4.2019, 17:47)  Banned, 2 года мы работали под надзором московских проектировщиков на последнем нашем совместном объекте. 3 проектные группы контролировали нашу работу - "заказчик", "инженер" и "rezidor" (которые в России уже эксплуатируют гостиницы Radisson Blu). В серверной и дренаж в том числе был исключен. Никаких труб с водой. Уж не помню чем они это аргументировали. Может быть и брендбуком.
А что подключаете дренаж от кондиционеров в канализацию - это не пример для применения. В квартире это одно, а например, в высоких зданиях я задаю ВиКам отдельный стояк.
L=3600 м3/ч, dd=4 г/кг, расход дренажа 4.32 л/час. Залить оборудование хватит? За ночь будет потоп. Vlad Volkov, как монтажник путаешь мягкое с теплым и как всегда невпопад. Цитата 3 проектные группы контролировали нашу работу - "заказчик", "инженер" и "rezidor" Ни в одной группе проектировщиков не бывает. Цитата в высоких зданиях я задаю ВиКам отдельный стояк. С почином, главное чтоб в морду не дали. Цитата L=3600 м3/ч, dd=4 г/кг, расход дренажа 4.32 л/час. В серверной другой принцип вентиляции, подрастешь, узнаешь.
|
|
|
|
|
4.4.2019, 10:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 23.10.2017
Из: Минск
Пользователь №: 330316

|
Цитата(Ashihara @ 3.4.2019, 18:15)  Понятно. Пара часов и влажность в электрощитовой станет отрицательной  Потоп отменяется  А как же поддержание влажности в серверной? Пароувлажнитель будет постоянно работать. На те же 4 л/ч. Вот откуда будет влага.
|
|
|
|
|
4.4.2019, 10:59
|
Группа: Модератор_2
Сообщений: 685
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929

|
Цитата(Vlad Volkov @ 4.4.2019, 10:51)  А как же поддержание влажности в серверной? Пароувлажнитель будет постоянно работать. На те же 4 л/ч. Вот откуда будет влага. ТС указал что задан только верхний порог влажности. Не более 80%
|
|
|
|
|
4.4.2019, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 23.10.2017
Из: Минск
Пользователь №: 330316

|
Цитата(Banned @ 3.4.2019, 20:19)  Vlad Volkov, как монтажник путаешь мягкое с теплым и как всегда невпопад. Ни в одной группе проектировщиков не бывает. С почином, главное чтоб в морду не дали. В серверной другой принцип вентиляции, подрастешь, узнаешь. Ты нервничаешь — значит, ты не прав. Судя по всему, аргументы иссякли. И "Диалог специалистов АВОК" закончился.  Цитата(Alex2001 @ 4.4.2019, 10:59)  ТС указал что задан только верхний порог влажности. Не более 80% Так я у нее переспросил (вчера): Цитата(Vlad Volkov @ 3.4.2019, 10:30)  Зимой влажность в серверной будет <10%. Устроит это? пока не ответила.
|
|
|
|
|
4.4.2019, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 23.10.2017
Из: Минск
Пользователь №: 330316

|
Цитата(Vlad Volkov @ 3.4.2019, 17:47)  3 проектные группы контролировали нашу работу - "заказчик", "инженер" и "rezidor" (которые в России уже эксплуатируют гостиницы Radisson Blu). Цитата(Banned @ 3.4.2019, 20:19)  Ни в одной группе проектировщиков не бывает. У всех перечисленных были проектные группы. Как они у них назывались не знаю, но работали там проектировщики, я с ними общался в т.ч. по скайпу. Даже у "rezidor" была женщина технолог, проектировщик. Некоторые здания из всего комплекса (всего 10 зданий на площадке) проектировал "инженер", филиал московской фирмы. Так что как там у вас ведется проектирование я в курсе. Теперь вы знаете, что бывает.
|
|
|
|
|
4.4.2019, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Цитата(Vlad Volkov @ 3.4.2019, 12:30)  В тех серверных, что проектировал я, постоянно сидели сисадмины. Там они себе устраивали рабочее место. Что тут скажешь... Или сисадмины закаленные... Сидеть в +20 с ветром (чтоб не было застойных зон)... Или проект такой...
|
|
|
|
|
4.4.2019, 12:52
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099

|
Цитата(Vlad Volkov @ 4.4.2019, 10:51)  А как же поддержание влажности в серверной? А нет её, серверной-то. Электрощитовая у нас.
|
|
|
|
|
4.4.2019, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 23.10.2017
Из: Минск
Пользователь №: 330316

|
Цитата(SSA @ 4.4.2019, 12:40)  Что тут скажешь... Или сисадмины закаленные... Сидеть в +20 с ветром (чтоб не было застойных зон)... Или проект такой...  Цитата(Ashihara @ 3.4.2019, 11:21)  Вот смотрите, вот уже три варианта того, что называть серверной. В нормальных серверных 18С и шум со сквозняком такой, что сисадмины там "делаю споро, ухожу быстро". В ваших серверных серверные стойки не стоят, т.к. сисадмины от шума не глохнут к концу рабочего дня, да и 22С на входе в стойки уже многовато. В глазах Екатерины один хрен, что серверная, что электрощитовая) Серверные - это то что в них стоит. 1. В наших офисах в серверной стоял сервер, но фактически это был просто системный блок с соответствующей начинкой. И еще несколько компьютеров. "Хакеры" там обустроили себе раб.место. Комната ~16 м2. И таких серверных в офисах небольших организаций очень много. 2. В банке было несколько стоек, но помещение было большое, где-то 40 м2. Температура 20-22°С. Проектировал прецизионник Uniflair. 3. В серверной оператора сотовой связи был сервер в виде тумбочки от Sun. Вот он много тепла выделял, кажись тоже 12 кВт. Но помещение было маленькое, где-то 12 м2, стоял подпотолочный блок, по-моему, если память не изменяет, на 15 кВт. И просили еще доставить, т.к. там будет что-то еще... Естественно, что там устраивать рабочее место ни один сисадмин не будет. SSA, проект плохой, Vlad Volkov еще хуже... Это все понятно. Только это никому не интересно. Интересно обмениваться мнениями и техническими решениями. Приведите примеры из своей практики, как надо делать. Лучше из своего творчества...
|
|
|
|
|
4.4.2019, 13:58
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099

|
Цитата(Vlad Volkov @ 4.4.2019, 13:08)  Серверные - это то что в них стоит. 1. 2. 3. Наконец-то я пробился сквозь вашу черепную кость
|
|
|
|
|
4.4.2019, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 23.10.2017
Из: Минск
Пользователь №: 330316

|
Цитата(Ashihara @ 4.4.2019, 13:58)  Наконец-то я пробился сквозь вашу черепную кость  А я что-то не почувствовал. Значит вы ломились в открытую дверь.
|
|
|
|
|
5.4.2019, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928

|
Цитата(Екатерина 85 @ 2.4.2019, 15:37)  Добрый день! Сейчас проектирую объекты в районах Севера, где наружная температура в холодный период достигает -50 градусов и выше, и стоит неделями. В связи с чем вопрос - как осуществить круглогодичное охлаждение серверной? Все наружные блоки, которые я смогла найти, работают до -43 градусов... То есть размещать их на улице возможности нет. Может кто-то сталкивался с такими же проблемами и сможет мне помочь?  Екатерина 85, написал в личку. Поможем.
|
|
|
|