Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Кондиционирование серверной в районах Севера с наружной температурой -50
Vlad Volkov
сообщение 3.4.2019, 16:39
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 23.10.2017
Из: Минск
Пользователь №: 330316



Цитата(Ashihara @ 3.4.2019, 16:03) *
У вас есть примеры дренажа под давлением? Ну хотя бы "на два очка"? Если есть с давкой нормальной системы отопления высотки, то вообще хорошо будет.

Да. Ливневка в гипермаркетах под давлением была.
Но чтобы залить сервер или какой-нить эл.щит давление не обязательно.
Примеры:
1. В моей комнате несколько раз залило стену, на которой висел внутренний блок кондиционера. Поплавок в дренажном насосе прилип и не давал сигнал насосу.
2. В Банке меня как-то вызвал директор. Банк сдали недавно. Грит: заливает система холодоснабжения фэнкойлов. Поехал, открыли подвесной потолок - конденсат на не изолированном шаровом кране Ду65.

Сообщение отредактировал Vlad Volkov - 3.4.2019, 16:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 3.4.2019, 16:54
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



Vlad Volkov, здесь Россия. Дренаж отправляют в канализацию, она есть всегда. А не морозят на улице. Масштабы другие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 3.4.2019, 17:21
Сообщение #33


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(Vlad Volkov @ 3.4.2019, 16:39) *
Да. Ливневка в гипермаркетах под давлением была.
Но чтобы залить сервер или какой-нить эл.щит давление не обязательно.
Примеры:
1. В моей комнате несколько раз залило стену, на которой висел внутренний блок кондиционера. Поплавок в дренажном насосе прилип и не давал сигнал насосу.
2. В Банке меня как-то вызвал директор. Банк сдали недавно. Грит: заливает система холодоснабжения фэнкойлов. Поехал, открыли подвесной потолок - конденсат на не изолированном шаровом кране Ду65.


И какое это всё имеет отношение к электрощитовой? smile.gif Смесительная камера с площадью поверхности крыши гипермаркета?) Напорная канализация с расходом 402 капли в час и клапаном Ду65 на ней? biggrin.gif

Сообщение отредактировал Ashihara - 3.4.2019, 17:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vlad Volkov
сообщение 3.4.2019, 17:47
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 23.10.2017
Из: Минск
Пользователь №: 330316



Banned, 2 года мы работали под надзором московских проектировщиков на последнем нашем совместном объекте. 3 проектные группы контролировали нашу работу - "заказчик", "инженер" и "rezidor" (которые в России уже эксплуатируют гостиницы Radisson Blu). В серверной и дренаж в том числе был исключен. Никаких труб с водой. Уж не помню чем они это аргументировали. Может быть и брендбуком.

А что подключаете дренаж от кондиционеров в канализацию - это не пример для применения. В квартире это одно, а например, в высоких зданиях я задаю ВиКам отдельный стояк.

Цитата(Ashihara @ 3.4.2019, 17:21) *
И какое это всё имеет отношение к электрощитовой? smile.gif Смесительная камера с площадью поверхности крыши гипермаркета?) Напорная канализация с расходом 402 капли в час и клапаном Ду65 на ней? biggrin.gif

L=3600 м3/ч, dd=4 г/кг, расход дренажа 4.32 л/час.
Залить оборудование хватит? За ночь будет потоп.

Сообщение отредактировал Vlad Volkov - 3.4.2019, 17:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 3.4.2019, 18:15
Сообщение #35


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(Vlad Volkov @ 3.4.2019, 17:47) *
L=3600 м3/ч, dd=4 г/кг, расход дренажа 4.32 л/час.
Залить оборудование хватит? За ночь будет потоп.


Понятно. Пара часов и влажность в электрощитовой станет отрицательной biggrin.gif Потоп отменяется wink.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 3.4.2019, 20:19
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



Цитата(Vlad Volkov @ 3.4.2019, 17:47) *
Banned, 2 года мы работали под надзором московских проектировщиков на последнем нашем совместном объекте. 3 проектные группы контролировали нашу работу - "заказчик", "инженер" и "rezidor" (которые в России уже эксплуатируют гостиницы Radisson Blu). В серверной и дренаж в том числе был исключен. Никаких труб с водой. Уж не помню чем они это аргументировали. Может быть и брендбуком.

А что подключаете дренаж от кондиционеров в канализацию - это не пример для применения. В квартире это одно, а например, в высоких зданиях я задаю ВиКам отдельный стояк.


L=3600 м3/ч, dd=4 г/кг, расход дренажа 4.32 л/час.
Залить оборудование хватит? За ночь будет потоп.

Vlad Volkov, как монтажник путаешь мягкое с теплым и как всегда невпопад.
Цитата
3 проектные группы контролировали нашу работу - "заказчик", "инженер" и "rezidor"

Ни в одной группе проектировщиков не бывает.
Цитата
в высоких зданиях я задаю ВиКам отдельный стояк.

С почином, главное чтоб в морду не дали.
Цитата
L=3600 м3/ч, dd=4 г/кг, расход дренажа 4.32 л/час.

В серверной другой принцип вентиляции, подрастешь, узнаешь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vlad Volkov
сообщение 4.4.2019, 10:51
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 23.10.2017
Из: Минск
Пользователь №: 330316



Цитата(Ashihara @ 3.4.2019, 18:15) *
Понятно. Пара часов и влажность в электрощитовой станет отрицательной biggrin.gif Потоп отменяется wink.gif

А как же поддержание влажности в серверной?
Пароувлажнитель будет постоянно работать. На те же 4 л/ч. Вот откуда будет влага.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 4.4.2019, 10:59
Сообщение #38





Группа: Модератор_2
Сообщений: 685
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(Vlad Volkov @ 4.4.2019, 10:51) *
А как же поддержание влажности в серверной?
Пароувлажнитель будет постоянно работать. На те же 4 л/ч. Вот откуда будет влага.


ТС указал что задан только верхний порог влажности. Не более 80%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vlad Volkov
сообщение 4.4.2019, 11:10
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 23.10.2017
Из: Минск
Пользователь №: 330316



Цитата(Banned @ 3.4.2019, 20:19) *
Vlad Volkov, как монтажник путаешь мягкое с теплым и как всегда невпопад.
Ни в одной группе проектировщиков не бывает.
С почином, главное чтоб в морду не дали.
В серверной другой принцип вентиляции, подрастешь, узнаешь.

Ты нервничаешь — значит, ты не прав.
Судя по всему, аргументы иссякли. И "Диалог специалистов АВОК" закончился.
rolleyes.gif

Цитата(Alex2001 @ 4.4.2019, 10:59) *
ТС указал что задан только верхний порог влажности. Не более 80%

Так я у нее переспросил (вчера):
Цитата(Vlad Volkov @ 3.4.2019, 10:30) *
Зимой влажность в серверной будет <10%. Устроит это?

пока не ответила.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vlad Volkov
сообщение 4.4.2019, 11:56
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 23.10.2017
Из: Минск
Пользователь №: 330316



Цитата(Vlad Volkov @ 3.4.2019, 17:47) *
3 проектные группы контролировали нашу работу - "заказчик", "инженер" и "rezidor" (которые в России уже эксплуатируют гостиницы Radisson Blu).

Цитата(Banned @ 3.4.2019, 20:19) *
Ни в одной группе проектировщиков не бывает.

У всех перечисленных были проектные группы. Как они у них назывались не знаю, но работали там проектировщики, я с ними общался в т.ч. по скайпу. Даже у "rezidor" была женщина технолог, проектировщик. Некоторые здания из всего комплекса (всего 10 зданий на площадке) проектировал "инженер", филиал московской фирмы. Так что как там у вас ведется проектирование я в курсе.
Теперь вы знаете, что бывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 4.4.2019, 12:40
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(Vlad Volkov @ 3.4.2019, 12:30) *
В тех серверных, что проектировал я, постоянно сидели сисадмины. Там они себе устраивали рабочее место.

Что тут скажешь...
Или сисадмины закаленные... Сидеть в +20 с ветром (чтоб не было застойных зон)...
Или проект такой... newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 4.4.2019, 12:52
Сообщение #42


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(Vlad Volkov @ 4.4.2019, 10:51) *
А как же поддержание влажности в серверной?


А нет её, серверной-то. Электрощитовая у нас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vlad Volkov
сообщение 4.4.2019, 13:08
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 23.10.2017
Из: Минск
Пользователь №: 330316



Цитата(SSA @ 4.4.2019, 12:40) *
Что тут скажешь...
Или сисадмины закаленные... Сидеть в +20 с ветром (чтоб не было застойных зон)...
Или проект такой... newconfus.gif

Цитата(Ashihara @ 3.4.2019, 11:21) *
Вот смотрите, вот уже три варианта того, что называть серверной. В нормальных серверных 18С и шум со сквозняком такой, что сисадмины там "делаю споро, ухожу быстро". В ваших серверных серверные стойки не стоят, т.к. сисадмины от шума не глохнут к концу рабочего дня, да и 22С на входе в стойки уже многовато. В глазах Екатерины один хрен, что серверная, что электрощитовая)

Серверные - это то что в них стоит.
1. В наших офисах в серверной стоял сервер, но фактически это был просто системный блок с соответствующей начинкой. И еще несколько компьютеров. "Хакеры" там обустроили себе раб.место. Комната ~16 м2. И таких серверных в офисах небольших организаций очень много.
2. В банке было несколько стоек, но помещение было большое, где-то 40 м2. Температура 20-22°С. Проектировал прецизионник Uniflair.
3. В серверной оператора сотовой связи был сервер в виде тумбочки от Sun. Вот он много тепла выделял, кажись тоже 12 кВт. Но помещение было маленькое, где-то 12 м2, стоял подпотолочный блок, по-моему, если память не изменяет, на 15 кВт. И просили еще доставить, т.к. там будет что-то еще... Естественно, что там устраивать рабочее место ни один сисадмин не будет.

SSA, проект плохой, Vlad Volkov еще хуже... Это все понятно. smile.gif
Только это никому не интересно. Интересно обмениваться мнениями и техническими решениями.
Приведите примеры из своей практики, как надо делать. Лучше из своего творчества...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 4.4.2019, 13:58
Сообщение #44


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(Vlad Volkov @ 4.4.2019, 13:08) *
Серверные - это то что в них стоит.
1.
2.
3.


Наконец-то я пробился сквозь вашу черепную кость wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vlad Volkov
сообщение 4.4.2019, 14:21
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 23.10.2017
Из: Минск
Пользователь №: 330316



Цитата(Ashihara @ 4.4.2019, 13:58) *
Наконец-то я пробился сквозь вашу черепную кость wink.gif

А я что-то не почувствовал.
smile.gif

Значит вы ломились в открытую дверь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 5.4.2019, 16:35
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Цитата(Екатерина 85 @ 2.4.2019, 15:37) *
Добрый день!
Сейчас проектирую объекты в районах Севера, где наружная температура в холодный период достигает -50 градусов и выше, и стоит неделями.
В связи с чем вопрос - как осуществить круглогодичное охлаждение серверной? Все наружные блоки, которые я смогла найти, работают до -43 градусов... То есть размещать их на улице возможности нет. Может кто-то сталкивался с такими же проблемами и сможет мне помочь? helpsmilie.gif

Екатерина 85, написал в личку. Поможем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 10:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных