> Приточная установка
mib_z
сообщение 3.4.2019, 9:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086



Какой теплоноситель применить для приточных установок. Установки стоят в отапливаемых вент. камерах. Варианты сетевая вода 95/70, пар, гликоль. Какие плюсы и минусы, поделитесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 3.4.2019, 10:16
Сообщение #2


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Источник тепла у вас что выдаёт? Воду, пар или гликоль?

Схема питания вентустановок какая у вас, поделитесь. Географически где они будут установлены, тоже поделитесь. Вообще, поделитесь хоть чем-то большим, чем нулевая информация.

Сообщение отредактировал Ashihara - 3.4.2019, 10:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 3.4.2019, 10:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Гликоль ставьте в проегт и не парьтесь. Сильно упростите жизнь тем, кто после вас будет этим заниматься. Вычёркиваются разорванные калориферы, беготня по венткамерам при аварийной нехватке теплоносителя, постоянный контроль закрытия воздушных заслонок зимой, точная настройка термостатов, аварии по низкой Т обратки и прочий подобный геморрой. Щас только конченые воду применяют, ИМХО.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 3.4.2019, 10:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.4.2019, 10:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(mib_z @ 3.4.2019, 9:59) *
Какой теплоноситель применить для приточных установок.

Предлагаю начинать проектирование с внимательного прочтения СП 60 вообще и п. 6.1.4 по Вашему вопросу в частности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mib_z
сообщение 3.4.2019, 10:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086



Я не проектировщик. Моя задача - эксплуатация оборудования. Котельная паровая в этом же здании, сетевая вода на отопление 95/70. Регионально находимся в г Киров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 3.4.2019, 11:25
Сообщение #6


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(mib_z @ 3.4.2019, 10:41) *
Я не проектировщик. Моя задача - эксплуатация оборудования. Котельная паровая в этом же здании, сетевая вода на отопление 95/70. Регионально находимся в г Киров.


Тогда эксплуатируйте то, что у вас установлено и именно с тем теплоносителем, на который рассчитано установленное оборудование. Иначе огребёте проблем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mib_z
сообщение 3.4.2019, 11:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086



Цитата(Ashihara @ 3.4.2019, 11:25) *
Тогда эксплуатируйте то, что у вас установлено и именно с тем теплоносителем, на который рассчитано установленное оборудование. Иначе огребёте проблем.

Обсуждаем с проектировщиками будущий проект. Оборудования пока нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vlad Volkov
сообщение 3.4.2019, 11:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 23.10.2017
Из: Минск
Пользователь №: 330316



Цитата(mib_z @ 3.4.2019, 9:59) *
Какой теплоноситель применить для приточных установок. Установки стоят в отапливаемых вент. камерах. Варианты сетевая вода 95/70, пар, гликоль. Какие плюсы и минусы, поделитесь.

Минусы гликолей:
1. Срок службы 5 лет.
2. Падает КПД насосов, теплообменников.
3. Возрастает текучесть теплоносителя, повышаются требования к качеству всех разъемных соединений.
4. Стальные трубы сильнее ржавеют. Критически. Нужно добавлять ингибиторы коррозии или переходить на пластик.
5. Следить за концентрацией, сливать не куда попало. Застукают - выпишут штраф.
6. Для добавки в сеть трубопроводов нужны специальные приспособления. Это же не перелить из бутылки...

Если все эти удорожания сосчитать... Правда, никто этого делать не будет, удорожание выгодно известно кому. Договор на эксплуатацию будет заключен и т.д. и т.п.

А защита от замерзания решается просто:

Прикрепленный файл  __.JPG ( 92,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28


Теплоноситель в тепловой сети может перестать циркулировать только в случае крупной аварии или катастрофы. На этот случай надо проектировать свои мероприятия, и одно из них - обслуживающему персоналу "проследовать" к приточным установкам и слить воду. Даже ночью.

Еще в начале 90-х, когда стали массово появляться приточные установки импортного производства, тепловые сети сами предложили делать байпасный трубопровод и ставить там во фланце запорной арматуры шайбу, рассчитанную на минимальный расход теплоносителя для прогрева труб и калорифера при выключенной приточной установке. И согласовывали только с шайбами. Потому что, не смотря на все автоматики, каждый год n-ное количество приточек замораживались, и сетям надоело бегать на аварии.
Несколько лет назад мы стали ставить уже современное решение - ручной балансировочный клапан. Согласовывают - и сети и Энергонадзор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 3.4.2019, 11:53
Сообщение #9


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(mib_z @ 3.4.2019, 11:44) *
Обсуждаем с проектировщиками будущий проект. Оборудования пока нет.


Тогда перво-наперво составляйте ТЭО. У любого решения есть своя стоимость "изготовления" и обслуживания. И нужно обосновать, что эти затраты необходимы в ваших условиях и ваших мощностях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.4.2019, 12:04
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(mib_z @ 3.4.2019, 11:44) *
Обсуждаем с проектировщиками будущий проект. Оборудования пока нет.

Тем бОлее вам обоим нужно читать п. 6.1.4 СП 60 - станет очевидным, что по нормам предпочтительным вариантом является вода без добавок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 3.4.2019, 13:45
Сообщение #11


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



У вас должны быть техусловия на подключение, где четко прописано, какой теплоноситель и его параметры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.4.2019, 14:06
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ast @ 3.4.2019, 13:45) *
У вас должны быть техусловия на подключение, где четко прописано, какой теплоноситель и его параметры.

Похоже, у ТС собственная существующая паровая котельная и есть/будут ТО для теплоносителя в СО или заведена теплосеть водяная ещё. Так что, ТУ, полагаю, не проблема вообще.
Цитата(mib_z @ 3.4.2019, 10:41) *
Котельная паровая в этом же здании, сетевая вода на отопление 95/70. Регионально находимся в г Киров.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mib_z
сообщение 3.4.2019, 14:23
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086



Цитата(ИОВ @ 3.4.2019, 14:06) *
Похоже, у ТС собственная существующая паровая котельная и есть/будут ТО для теплоносителя в СО или заведена теплосеть водяная ещё. Так что, ТУ, полагаю, не проблема вообще.

Да, точно собственная котельная, система отопления 95/70.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 14:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных