Трассировка дренажных сетей во внутрянке, дренаж насосами от приточных венткамер |
|
|
|
4.4.2019, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 21.12.2012
Из: Москва
Пользователь №: 175193

|
Добрый день, коллеги! Задумался о правильности трассировки дренажных сетей во внутрянке от нескольких приточных венткамер (одновременно они не будут работать). Представим, что есть две венткамеры, и в них есть приямки с дренажными насосами. Какой вариант более правильный?1. вариант ОБЪЕДИНЁННЫЙ: все насосы в одну магистраль и ставим на ней обратные клапаны, чтоб при срабатывании насоса не растекалась вода к другим насосам, а осталась только в магистрали. До первого срабатывания сеть стоит сухотрубом, а потом она постоянно заполнена - это нормально? т.к. обратники на сети не позволят нормально слить сток. Или придется врезать еще спускинков по трассе? 2. вариант РАЗДЕЛЬНЫЙ: от каждого приямка своя линия и только после петли гашения напора объединение на выпуске. Тут значительное увеличение длинны труб, но сеть можно слить легко спускниками у насосов (например в ведерко). Прикрепляю картинку для наглядности: (по ТЗ насосы в приямках 1 раб + 1 резерв)
______.png ( 29,05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 122ПС: картинка схематичная - трассы по 50-100 метров до выпуска и венткамер там 5 - это как-то повлияет на выбор вариантов?)
Сообщение отредактировал romulx - 4.4.2019, 18:06
|
|
|
|
|
4.4.2019, 18:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
гдето был запрет на объединение напорных канализаций, только безнапорные. да и могут работать одновременно насосы, такое может быть, это нужно учитывать. да и ни в одной документации к дренажникам вы не найдете возможностей к реализации, то есть слетаете с гарантии. для рабочий/резервный можно объеденить, но должна быть какая то автоматика, что бы первый отключался. но я бы сделал отдельные линии и контроль 3 уровней (нижний - выключение всех насосов, средний на включение основного, верхний на включение резервного), что бы в критический расход второй насос работал параллельно, независимо от работоспособности первого. наверху обратные клапаны ни к чему, абсолютно. лишнее сопротивление и место для засора. да и сливники будут нормально работать без них. уклоны обязательно соблюдайте к безнапорным и выпуску. по гасителям напора разные менения. я против, но допускаю их установку.
50-100 метров вы не можете давить дренажниками, посмотрите паспорта-документацию.
|
|
|
|
|
4.4.2019, 19:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
делаю как по первому так и второму варианту
|
|
|
|
|
5.4.2019, 7:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 21.12.2012
Из: Москва
Пользователь №: 175193

|
Цитата(jiexawcr @ 4.4.2019, 18:32)  гдето был запрет на объединение напорных канализаций, Вот слышал тоже где-то, но не могу найти сам. Про работу 2х одновременно в одном приямке - они с комплектным шкафом для работы "основной + резервный". Позже скину документ на автоматику, если надо, но с гарантии точно не слечу. А в двух венткамерах сразу аварии вряд ли бывают. И слышал, что больше одной аварии не рассматривается за раз. А служба эксплуатации при плановых работах будет сливать венткамеры по очереди. Если ветки не объединять, то и обратные я там уже не ставлю, а вот в объединенной сети без обратных вода может просто во всех направлениях разойтись, так и не добежав до самотечного выпуска... А делал кто перекидку из приямка подальше в приямок поближе, а из этого уже в выпуск? Это чтоб не объединять магистрали и трубы далеко не тянуть,т.к. нет возможности сделать близко выпуск
|
|
|
|
|
5.4.2019, 8:03
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Зачем вообще там по два насоса? Из приямка откачивать неужели резервный нужен?
|
|
|
|
|
5.4.2019, 8:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 21.12.2012
Из: Москва
Пользователь №: 175193

|
Цитата(Ferdipendoz @ 5.4.2019, 8:03)  Зачем вообще там по два насоса? Из приямка откачивать неужели резервный нужен? По тех заданию везде основной + резерв. В других объектах одного достаточно. Но в водомерном и ИТП ставлю всегда по 2 насоса в приямке. Но это мы уходим от вопроса: сколько рабочих насосов дренажных в одну магистраль предусматривать? Вот дренажные от пожаротушения я не объединяю, т.к. могут работать одновременно ( чтоб не передавливали друг друга) .
|
|
|
|
|
5.4.2019, 9:28
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Так вода же будет стоять при любом из вариантов! Ставить обратные клапаны далеко от насосов - это всё равно что не ставить. Воды всё равно хватит, чтобы крыльчатку стопорить и в обратку раскручивать. Если с разных венткамер вода не будет сливаться одновременно, то оба способа имеют место быть. А скорее всего одновременно и не будет откачиваться. Первый способ дешевле по материалам, а зачем платить больше?! В вертикальных стояках от дренажных насосов вода всегда стоит и в любой кнс стоит точно также. Кому нафиг надо эти участки сливать в ручном режиме? Вы думаете сантехник, при сливе в одной венткамере, пойдёт досливать воду с вертикального участка в другой? Это прям надо свою работу любить и болеть ею))
Сообщение отредактировал Водяной - 5.4.2019, 9:29
|
|
|
|
|
5.4.2019, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(romulx @ 5.4.2019, 7:51)  Вот слышал тоже где-то, но не могу найти сам. Про работу 2х одновременно в одном приямке - они с комплектным шкафом для работы "основной + резервный". Позже скину документ на автоматику, если надо, но с гарантии точно не слечу. А в двух венткамерах сразу аварии вряд ли бывают. И слышал, что больше одной аварии не рассматривается за раз. А служба эксплуатации при плановых работах будет сливать венткамеры по очереди. Если ветки не объединять, то и обратные я там уже не ставлю, а вот в объединенной сети без обратных вода может просто во всех направлениях разойтись, так и не добежав до самотечного выпуска... А делал кто перекидку из приямка подальше в приямок поближе, а из этого уже в выпуск? Это чтоб не объединять магистрали и трубы далеко не тянуть,т.к. нет возможности сделать близко выпуск авария да, как и пожар, только 1 на рассматриваемом объекте всегда берется (за некими исключениями). но вот может же быть такое, одну камеру ремонтируют, раскачали трубу и рванула она в еще и в другой? то есть 1 авария + эксплуатационный расход. но вообще можно и не рассматривать такой режим, ошибкой не будет. или в одной "подтекает" и никто этого не замечает, а в другой аварийный расход. про шкафы знаю, но цена??? это ..... Водяной ну дренажники не для эксплуатации нужны, а для ремонта. аналогично водопроводу. хотя я тоже не ставлю
|
|
|
|
|
5.4.2019, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 21.12.2012
Из: Москва
Пользователь №: 175193

|
Вот реальная схема с объекта:
2.png ( 16,84 килобайт )
Кол-во скачиваний: 64 насосов много - если не поставить обратный клапан на присоединении к магистрали, то до выпуска вода может просто по трубам разойтись и стоять до следующего запуска. Мы же обязаны на выпуске от насоса поставить обратник, который не позволит раскручиваться и сливать воду в приямок.
3.png ( 6,79 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11
5.png ( 30,19 килобайт )
Кол-во скачиваний: 18Вот нормальные дренажники от grundfos, которые могут далеко качать
4.png ( 34,2 килобайт )
Кол-во скачиваний: 53Кстати, есть интересные документы по поводу использования АР для стока из ИТП (теперь возможно не ставить Wilo TMT):
AP.PDF ( 370,49 килобайт )
Кол-во скачиваний: 55
Image03102015.pdf ( 243,72 килобайт )
Кол-во скачиваний: 36
Сообщение отредактировал romulx - 5.4.2019, 10:45
|
|
|
|
|
5.4.2019, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
не, ну это уже за круто, я думаю, и я бы так уже не делал. а если попробовать в один сборный самотечный трубопровод ду 100 это все скинуть?
|
|
|
|
|
5.4.2019, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
не, ну это уже за круто, я думаю, и я бы так уже не делал. а если попробовать в один сборный самотечный трубопровод ду 100 это все скинуть?
|
|
|
|
|
5.4.2019, 11:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 21.12.2012
Из: Москва
Пользователь №: 175193

|
Цитата(Dima_UA @ 5.4.2019, 10:57)  не, ну это уже за круто, я думаю, и я бы так уже не делал. а если попробовать в один сборный самотечный трубопровод ду 100 это все скинуть? Не получается в одну самотечную магистраль Ду100, т.к. геометрии не хватит проложить ее с уклоном 0.01 (+еще надо увязаться с остальными сетями, а высота в паркинге очень ограничена). А так бы было б идеально в такой коллектор сбрасывать.
|
|
|
|
|
5.4.2019, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
ну это конечно разница значительная, но напорный трубопровод должен также иметь уклон и в ту же сторону, как минимум 0,002.
Для уменьшения уклона можно взять трубу 150 и уклон по СП 30 п.8.4.2, то есть 1/160=0,0063. это конечно в 3 раза больше напорного, но все же.
ПС у некоторых дренажников видел рисунки-графики зависимости подъема и горизонтального участка, там достаточно жестко режется длина в зависимости от подъема.
|
|
|
|
|
5.4.2019, 19:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(jiexawcr @ 5.4.2019, 12:32)  ПС у некоторых дренажников видел рисунки-графики зависимости подъема и горизонтального участка, там достаточно жестко режется длина в зависимости от подъема. зачем Вы, как инженер, рассматриваете эти рисунки? есть же характеристика насосов, больше и не надо.
|
|
|
|
|
5.4.2019, 19:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(romulx @ 4.4.2019, 17:57)  Добрый день, коллеги!
Представим, что есть две венткамеры, и в них есть приямки с дренажными насосами. Если они рядом то можно и в один приямок свести, если на значительном удалении то скорее всего два разных трубопровода и получатся. Ну а так, бывают разные случаи, ничего криминального в объединение двух таких систем не вижу, не качают они каждый день кубами, а так от случая к случаю, игра не стоит свеч проще говоря. Другое дело, если это КНСки которые работают постоянно.
|
|
|
|
|
5.4.2019, 22:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 21.12.2012
Из: Москва
Пользователь №: 175193

|
Тут суть вопроса в том, что при объединении слить сеть проблемно.
Можно ли чтоб вода стояла, например год(может больше, может и пару месяцев), то есть между плановыми сливами и тухла в трубах. А новым запуском выталкивала часть "тухлой" воды и опять стояла в трубах.
Вроде, слив в К2 потом и ничего страшного. Но при ремонте сети, трубы придётся разбирать и обливаться этой водой.
|
|
|
|
|
6.4.2019, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(romulx @ 5.4.2019, 22:24)  Тут суть вопроса в том, что при объединении слить сеть проблемно.
Можно ли чтоб вода стояла, например год(может больше, может и пару месяцев), то есть между плановыми сливами и тухла в трубах. А новым запуском выталкивала часть "тухлой" воды и опять стояла в трубах.
Вроде, слив в К2 потом и ничего страшного. Но при ремонте сети, трубы придётся разбирать и обливаться этой водой. Она в любом случае стоять будет, хоть объединяй, хоть не объединяй. Если не хотите чтобы обливались, поставьте апендикс с шаровым краном после обратного клапана, да и много ли ее (воды) в вертикальном участке высотой может метра 3-5? в чем проблема?
Сообщение отредактировал Aerl - 6.4.2019, 10:31
|
|
|
|
|
7.4.2019, 23:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
_________07_04_2019_235203.png ( 91,58 килобайт )
Кол-во скачиваний: 91
|
|
|
|
|
8.4.2019, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 21.12.2012
Из: Москва
Пользователь №: 175193

|
Цитата(Skorpion @ 7.4.2019, 23:26) 
_________07_04_2019_235203.png ( 91,58 килобайт )
Кол-во скачиваний: 91Это "Петля гашения напора" - сам хз зачем реально ее делать, но у нас все её рисуют.... Допники на сети для того, чтоб вода не стояла в сети, а шла только по магистрали. В итоге я понял, что надо экономить трубу, и пусть в сети стоит вода.
|
|
|
|
|
8.4.2019, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(romulx @ 8.4.2019, 12:13)  чтоб вода не стояла в сети, а шла только по магистрали. Ну это и уклоном решить можно, и даже нужно. Чем он неугодил? Просто присоединяйтесь сверху, без петли. Зачем она здесь? Такая картина получается когда сразу врезаются на подъёме сверху в трубу, вот и приходится делать что-то вроде петли.
Сообщение отредактировал Aerl - 8.4.2019, 13:16
|
|
|
|
|
8.4.2019, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Петля гашения напора?  Это же надо такое придумать! Цитата Допники на сети для того, чтоб вода не стояла в сети, а шла только по магистрали. И опять - нонсенс! Вода - что, может идти мимо нее, где-то рядом? Наверно я совсем отстал от жизни. Старческая болезнь. Делайте так (и будете спать спокойно):
__________.png ( 9,39 килобайт )
Кол-во скачиваний: 56
|
|
|
|
|
8.4.2019, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 21.12.2012
Из: Москва
Пользователь №: 175193

|
Цитата(Aerl @ 8.4.2019, 13:09)  Ну это и уклоном решить можно, и даже нужно. Чем он не угодил? Просто присоединяйтесь сверху, без петли. Зачем она здесь? Такая картина получается когда сразу врезаются на подъёме сверху в трубу, вот и приходится делать что-то вроде петли. Согласен, я тоже начальнице говорил, что при врезке напорной линии в трубу большего диаметра (так чтоб она самотеком пропускала напорный расход) уже весь напор погасится, т.к не будет работы полным сечением. Вывод: "петлю гашения" лепить нигде больше не буду) пусть мне доказывают ее функционал)))
7.png ( 19,03 килобайт )
Кол-во скачиваний: 50НО последний раз пытаюсь объяснить обратники на сети.... Представьте, что включили насос №1, а №2 и №3 не включали. По напорной части от №1 к выпуску (по зеленым стрелкам) пройдет часть стока. А другая часть стока (по красным) пройдет до насосов №2 и №3, т.к. на присоединении нет обратников. Теперь сливать столб воды нужно у всех трех насосов, хотя работал один. PS: обратники у насосов ставлю в любом случае, чтоб не раскручивало насос.
Сообщение отредактировал romulx - 8.4.2019, 14:30
|
|
|
|
|
8.4.2019, 19:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(romulx @ 8.4.2019, 14:26)  Согласен, я тоже начальнице говорил, что при врезке напорной линии в трубу большего диаметра (так чтоб она самотеком пропускала напорный расход) уже весь напор погасится, т.к не будет работы полным сечением. Вывод: "петлю гашения" лепить нигде больше не буду) пусть мне доказывают ее функционал)))
7.png ( 19,03 килобайт )
Кол-во скачиваний: 50НО последний раз пытаюсь объяснить обратники на сети.... Представьте, что включили насос №1, а №2 и №3 не включали. По напорной части от №1 к выпуску (по зеленым стрелкам) пройдет часть стока. А другая часть стока (по красным) пройдет до насосов №2 и №3, т.к. на присоединении нет обратников. Теперь сливать столб воды нужно у всех трех насосов, хотя работал один. PS: обратники у насосов ставлю в любом случае, чтоб не раскручивало насос. Зачем сливать? Совсем даже не обязательно. Более того, старайтесь сделать уклоны всех трасс к насосным, а не наоборот. Трубопровод всегда должен быть заполнен водой. Обязательно. Если насос 1 включится, то на ответвления к насосам 2 и 3 вода не пойдет, ибо они заполнены водой. Все гораздо прозаичнее.
Сообщение отредактировал Skorpion - 8.4.2019, 19:09
|
|
|
|
|
12.4.2019, 8:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 21.6.2017
Из: Воронеж
Пользователь №: 323586

|
понятно, что КНС и обычные дренажные насосы - это разные вещи)
Прикрепленные файлы
1.JPG ( 168,27 килобайт )
Кол-во скачиваний: 43
|
|
|
|
|
12.4.2019, 10:59
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Супер Марио @ 12.4.2019, 8:55)  понятно, что КНС и обычные дренажные насосы - это разные вещи) умные люди, здравые мысли, но не аксиома)
|
|
|
|
|
12.4.2019, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Skorpion @ 8.4.2019, 19:05)  Зачем сливать? Совсем даже не обязательно. Более того, старайтесь сделать уклоны всех трасс к насосным, а не наоборот. Трубопровод всегда должен быть заполнен водой. Обязательно. Если насос 1 включится, то на ответвления к насосам 2 и 3 вода не пойдет, ибо они заполнены водой. Все гораздо прозаичнее. Вам вертикальный участок над насосом каждый чем не нравится, как гарантированно обеспечивающий "залив" насоса? А потому уклоны последующих всех участков с направлением самотечного стока, и "петля" гарантирующая в случае засора на НВК от залива подвала.
|
|
|
|
|
  |