|
  |
Оборудование на чердаке фермы, Приток и вытяжка в одном помещении |
|
|
|
5.4.2019, 9:44
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.2.2015
Пользователь №: 258602

|
Добрый день, помогите определиться. Проект Ферма. Помещения курятник, коровник, молочно-моечное отделение кат.В3, слесарная мастерская кат. В3. На каждое помещение своя приточка и своя вытяжка. Венткамер нет, но есть чердак над всем зданием. Здание одноэтажное. Рабочий вариант расположить приточки в коридоре под потолком,забор воздуха из слухового окна через чердак, а вытяжки расположить на чердаке. Или возможно расположить приточки и вытяжки на чердаке вместе? Не нарушает ли это СП 60.13330.2016. Спасибо!
|
|
|
|
|
5.4.2019, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 434
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530

|
Вопрос массы и габаритов приточной и вытяжной вентиляции вас не смущает? Чердачное перекрытие выполнено из сверхпрочной стали с мифриловыми болтами? Кто его и когда обследовал? Оборудование затаскивать через слуховое окно? Или разбирать кровлю? Объединять вытяжки разного назначения в один воздуховод? А если вентилятор выключить? А запахи? А метан и сероводород от продуктов жизнедеятельности животных? Подвод горячей воды (пара) для калорифера как провести? А если свищ в трубе и кипяток польется на животных?
|
|
|
|
|
5.4.2019, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(1234z @ 5.4.2019, 9:44)  Добрый день, помогите определиться. Проект Ферма. Помещения курятник, коровник, молочно-моечное отделение кат.В3, слесарная мастерская кат. В3. На каждое помещение своя приточка и своя вытяжка. Венткамер нет, но есть чердак над всем зданием. Здание одноэтажное. Рабочий вариант расположить приточки в коридоре под потолком,забор воздуха из слухового окна через чердак, а вытяжки расположить на чердаке. Или возможно расположить приточки и вытяжки на чердаке вместе? Не нарушает ли это СП 60.13330.2016. Спасибо! Рекомендую сначала внимательно изучить раздел 7.9 СП 60 и п.п. 6.6 и 6.7 СП 7. Тогда либо вопросов уже не будет вовсе, либо они будут совсем другими и/или более конкретными по непонятным Вам формулировкам.
|
|
|
|
|
5.4.2019, 13:38
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
По памяти, если помещение называется ЧЕРДАК не запрещается ли там размещение вент оборудование? Другое дело, когда это технический этаж, или венткамера.
Сообщение отредактировал Vano - 5.4.2019, 13:38
|
|
|
|
|
5.4.2019, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Vano @ 5.4.2019, 13:38)  По памяти, если помещение называется ЧЕРДАК не запрещается ли там размещение вент оборудование? Другое дело, когда это технический этаж, или венткамера. Если смотреть совместно раздел 7.9 и п. 7.10.1 СП 60, то становится очевидным, что тогда весь чердак становится венткамерой с соответствующей кат. по пож. опасности. Ничего невероятного в этом нет, но надо выдавать в таком случае соответствующие задания заинтересованным смежникам (АР, ВК, Э) для принятия в их разделах нормативных решений для такого случая. Это всё потому, что в обычном варианте чердак вообще не категорируется. Чаще всего получается, что с учётом мероприятий смежников экономически целесообразнее предусматривать выгороженные венткамеры. А ТС, похоже, совсем не знаком с нормами по размещению вентоборудования - почти все его предложения не нормативны.
|
|
|
|
|
9.4.2019, 10:29
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 22.6.2014
Пользователь №: 237403

|
Очень нужна помощь по размещения оборудования, решил в эту тему написать. Ситуация следующая: По середине огромного цеха (В1) есть два помещения друг над другом лаборатория контроля кат. Д и комната мастера без категории с постоянными раб. местами. Нужно сделать вентиляцию для этих помещения и вопрос в размещении оборудования (не нарушая СП). Если по категориям я могу совместить в одну систему, то по размещению оборудования спорный вопрос. По СП можно разместить в обслуживаемом помещении, но если система на два помещения работает, то уже нельзя? Помогите разобраться
|
|
|
|
|
9.4.2019, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
А зачем вообще отдельная система? Можно подцепить к приточке цеха - см. п. 7.2.4 г) СП 60.
|
|
|
|
|
9.4.2019, 12:41
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 22.6.2014
Пользователь №: 237403

|
У меня нет основной группы помещений
|
|
|
|
|
9.4.2019, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цех без мех. притока?
|
|
|
|
|
9.4.2019, 13:18
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 22.6.2014
Пользователь №: 237403

|
С притоком и вытяжкой, но это же одно помещение, а не группа. Или можно читать пункты СП между строк?
|
|
|
|
|
9.4.2019, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Т.е. Вам кажется, что, если было бы 2 произв. пом-я, то к ним можно присоединять лабораторию и комнату мастера, а к одному - нельзя? Интересный подход. На самом деле группа = 1...многоТ.е., если приточка цеха без рециркуляции, то можно присоединять.
|
|
|
|
|
9.4.2019, 13:52
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 22.6.2014
Пользователь №: 237403

|
А зачем тогда разделили на два пункта 7.2.3 и 7.2.4? И как раз таки цех с рециркуляцией
|
|
|
|
|
9.4.2019, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(ilyabakev @ 9.4.2019, 13:52)  А зачем тогда разделили на два пункта 7.2.3 и 7.2.4? И как раз таки цех с рециркуляцией Вы прочтите эти пункты внимательно, и станет понятно - зачем раздели. Если с рециркуляцией, то нельзя объединять с цехом. У Вас Цитата(ilyabakev @ 9.4.2019, 10:29)  есть два помещения друг над другом поэтому нельзя размещать установку в одном из них. Можно предусмотреть коридор при одном из помещений и повесить в нём приточку.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|