|
  |
Максимальная глубина дождеприемных колодцев |
|
|
|
6.4.2019, 14:13
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 18.7.2013
Пользователь №: 199401

|
Всем доброго времени суток. В ТМП 902-09-46.88 ал.2 максимальная глубина дождеприемного колодца диаметром 1000мм указана h=2.94. Могу только предположить, что данная глубина была ограничена из-за примечания 3 в п.4.15 СНиП.2.04.03-85 (чтобы не делать 1500мм колодцы). В новом СП, это примечание упразднили. Вопрос, кто-нибудь уже практиковал и защищал в гос.экспертизе увеличение глубины дождеприемников без увеличения диаметра колодцев?
|
|
|
|
|
6.4.2019, 16:07
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(ironia @ 6.4.2019, 14:13)  Всем доброго времени суток. В ТМП 902-09-46.88 ал.2 максимальная глубина дождеприемного колодца диаметром 1000мм указана h=2.94. Могу только предположить, что данная глубина была ограничена из-за примечания 3 в п.4.15 СНиП.2.04.03-85 (чтобы не делать 1500мм колодцы). В новом СП, это примечание упразднили. Вопрос, кто-нибудь уже практиковал и защищал в гос.экспертизе увеличение глубины дождеприемников без увеличения диаметра колодцев? как вариант, возьмите люки круглые с отверстиями и колодец 1500 мм http://progress-msk.ru/image/upload/iblock...e93e196fac0.jpgделать дождеприемник глубиной 3 метра - смысл какой? Если его мелкий чистить можно не спускаясь. Крупный мусор и так достают. Палки там и всё такое.
|
|
|
|
|
7.4.2019, 20:03
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 18.7.2013
Пользователь №: 199401

|
Цитата(Водяной @ 6.4.2019, 17:07)  как вариант, возьмите люки круглые с отверстиями и колодец 1500 мм http://progress-msk.ru/image/upload/iblock...e93e196fac0.jpgделать дождеприемник глубиной 3 метра - смысл какой? Если его мелкий чистить можно не спускаясь. Крупный мусор и так достают. Палки там и всё такое. Тут два момента, не позволяющие поставить круглые дождеприемные решетки: 1) Объект - автомагистраль, нужны решетки именно ДМ, а они только прямоугольного исполнения. 2) Согласно ГОСТ 3634-99 круглых дождеприемных решеток больше нет. Они остались в ГОСТ 26008-83, который в свою очередь был заменен на ГОСТ 3634-99, актуализированный под европейский стандарт EN 124-1994. Дождеприемник приходится делать большей глубины чем 3 метра из-за специфики прокладки основного коллектора Д800-1000мм на 6,5м. Проложила бы сеть дублер, но нет места. Вариант с КНС не рассматривается по тем же причинам, плюс если есть возможность не применять КНС, надо этим пользоваться я считаю. Типовые перепадные колодцы по альбому ПП 16-8 не подходят, а на разработку индивидуальных камер нет времени. Вот и возникла такая потребность.
|
|
|
|
|
7.4.2019, 21:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2627
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
6,5 не так много. Приемник глубже 3 лучше не делать (глубина приемников обсуждалась на форуме, афаик), да и они будут не типовые - то есть странно, что на них время есть, а нетиповые на магистрали времени нет. Времени нет, если по-чесноку, то гнилая отмазка. Индивидуалки можно подать через таблицу колодцев (вс/вг+кольца) и универсальный чертеж обетонирования.
Сообщение отредактировал nagger - 7.4.2019, 21:22
|
|
|
|
|
7.4.2019, 23:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1903
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(nagger @ 7.4.2019, 21:20)  6,5 не так много. Ну как сказать, в Нижнем была бы проблема. Где объект находится?
Сообщение отредактировал Aerl - 7.4.2019, 23:19
|
|
|
|
|
8.4.2019, 7:22
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 18.7.2013
Пользователь №: 199401

|
Цитата(nagger @ 7.4.2019, 22:20)  6,5 не так много. Приемник глубже 3 лучше не делать (глубина приемников обсуждалась на форуме, афаик), да и они будут не типовые - то есть странно, что на них время есть, а нетиповые на магистрали времени нет. Времени нет, если по-чесноку, то гнилая отмазка. Индивидуалки можно подать через таблицу колодцев (вс/вг+кольца) и универсальный чертеж обетонирования. В чем заключается "нетиповое решение" при наборе колодца не 2,94м, а 3,24м или до 4,14м допустим? В чем будет отличаться конструкция? Такую глубину колодцев обычно мы набираем без, доп. мероприятий, как по ТПР 902-09-22.84. И спим спокойно  И потом, слово "отмазка", не уместно, т.к. одно дело, если нужно просто докинуть колец и данный вопрос решить в рамках раздела НВК, а другое дело разработать индивидуальные камеры в разделе КЖ, за который мы не отвечаем, но сроки у всех общие. Если Вас не затруднит, можете скинуть ссылку на тему, про которую Вы упомянули? Цитата(Aerl @ 8.4.2019, 0:18)  Ну как сказать, в Нижнем была бы проблема. Где объект находится? Объект в Московской области. Для нас в Челябинске, это тоже большая глубина, мы таких сетей не делаем. Если сеть глубже 4 метров - КНС. В Москве, судя по рекомендация водоканала, 6,5м нормальная глубина.
Сообщение отредактировал ironia - 8.4.2019, 7:26
|
|
|
|
|
8.4.2019, 9:27
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Так у Вас дождеприемник стоит на основной трассе, как смотровой колодец?
|
|
|
|
|
8.4.2019, 10:33
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 18.7.2013
Пользователь №: 199401

|
Цитата(Водяной @ 8.4.2019, 10:27)  Так у Вас дождеприемник стоит на основной трассе, как смотровой колодец? Нет, дождеприемник выполнятся через доп подключение, как и положено. Суть в том, что у нас принято считать перепад между трубами по лоткам, т.е. все что больше 0,5м - устраивается перепадной колодец, за исключением если трубы подключаются шелыга в шелыгу. Только такое решение принимает наша гос. экспертиза. По проекту, при длине подключения от ДК до смотрового 2 метра с максимальным уклоном 0,15 перепад составит 3,26м. Поэтому и задаю такой вопрос, была ли у кого-то похожая практика с увеличением глубины ДК без увеличения диаметра, как на то разрешает СП 32.13330.2012.
|
|
|
|
|
8.4.2019, 11:49
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(ironia @ 8.4.2019, 10:33)  Нет, дождеприемник выполнятся через доп подключение, как и положено. Суть в том, что у нас принято считать перепад между трубами по лоткам, т.е. все что больше 0,5м - устраивается перепадной колодец, за исключением если трубы подключаются шелыга в шелыгу. Только такое решение принимает наша гос. экспертиза. По проекту, при длине подключения от ДК до смотрового 2 метра с максимальным уклоном 0,15 перепад составит 3,26м. Поэтому и задаю такой вопрос, была ли у кого-то похожая практика с увеличением глубины ДК без увеличения диаметра, как на то разрешает СП 32.13330.2012. Только сейчас начал догонять ситуацию) "Могу только предположить, что данная глубина была ограничена из-за примечания 3 в п.4.15 СНиП.2.04.03-85 (чтобы не делать 1500мм колодцы)." Делать дождеприемный колодец глубоким нельзя по той же причине, что и перепадной без стояка. Стояки -гасители для чего делаются? Чтобы водой не разрушались бетонные части колодцев. В дождеприемном вода будет падать с большой высоты и разрушать бетонные части колодца. Поэтому типовые дождеприемные колодцы и не глубокие колодцы в том числе... Путь увеличения глубины дождеприемного колодца без гашений - это технически неверный путь... Да, это не прямые нормы, но всего нельзя прописать
|
|
|
|
|
8.4.2019, 12:28
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 18.7.2013
Пользователь №: 199401

|
Цитата(Водяной @ 8.4.2019, 12:49)  Только сейчас начал догонять ситуацию)
"Могу только предположить, что данная глубина была ограничена из-за примечания 3 в п.4.15 СНиП.2.04.03-85 (чтобы не делать 1500мм колодцы)."
Делать дождеприемный колодец глубоким нельзя по той же причине, что и перепадной без стояка. Стояки -гасители для чего делаются? Чтобы водой не разрушались бетонные части колодцев. В дождеприемном вода будет падать с большой высоты и разрушать бетонные части колодца. Поэтому типовые дождеприемные колодцы и не глубокие колодцы в том числе... Путь увеличения глубины дождеприемного колодца без гашений - это технически неверный путь... Да, это не прямые нормы, но всего нельзя прописать Да, про этот момент я тоже думала, и рассматривала возможность железнения лотка. Просто даже ДК глубиной 3 метра в типовом проекте - это приличная высота, но ничего же не предусматривают, т.к. растекание воды в ДК, не такое как при сосредоточенном сливе воды из трубы в колодец. Придумали решение с 1500 колодцами. Всем спасибо за участие и помощь в решении данного вопроса.
|
|
|
|
|
16.4.2019, 11:47
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194

|
Цитата(Водяной @ 6.4.2019, 16:07)  как вариант, возьмите люки круглые с отверстиями и колодец 1500 мм http://progress-msk.ru/image/upload/iblock...e93e196fac0.jpgделать дождеприемник глубиной 3 метра - смысл какой? Если его мелкий чистить можно не спускаясь. Крупный мусор и так достают. Палки там и всё такое. Круглые люки с отверстиями только при ремонте сетей, при новом проектировании прямоугольные. В старом ГОСТе 26008-83 это было четко прописано Таблица для быстрого подбора дождеприемных колодцев. https://yadi.sk/d/yTjTCRHMndhxjA
|
|
|
|
|
17.4.2019, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Цитата(Aerl @ 7.4.2019, 23:18)  Ну как сказать, в Нижнем была бы проблема. Где объект находится? Добрый день.А вы какой объект имеете ввиду? Я вот тоже с Нижнего, работал на Киселева и на Борском. Где такая проблема была? Цитата(ironia @ 7.4.2019, 20:03)  Тут два момента, не позволяющие поставить круглые дождеприемные решетки: 1) Объект - автомагистраль, нужны решетки именно ДМ, а они только прямоугольного исполнения. 2) Согласно ГОСТ 3634-99 круглых дождеприемных решеток больше нет. Они остались в ГОСТ 26008-83, который в свою очередь был заменен на ГОСТ 3634-99, актуализированный под европейский стандарт EN 124-1994.
Дождеприемник приходится делать большей глубины чем 3 метра из-за специфики прокладки основного коллектора Д800-1000мм на 6,5м. Проложила бы сеть дублер, но нет места. Вариант с КНС не рассматривается по тем же причинам, плюс если есть возможность не применять КНС, надо этим пользоваться я считаю. Типовые перепадные колодцы по альбому ПП 16-8 не подходят, а на разработку индивидуальных камер нет времени. Вот и возникла такая потребность. А сбросьте кусок профиля и план хотя бы с парой веток до коллектора. КНС для такого диаметра конечно я бы тоже не ставил на автомагистрали.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|