> Без частотника
VTS1
сообщение 8.4.2019, 7:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.3.2019
Пользователь №: 358106



Приветствую! Имеется щит управления VS-10-75 CG Simple аппликация NS-1, как настроить работу без частотника, какой выход задействовать для управления контактором вентилятора? Если есть схема расключения поделитесь пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 8.4.2019, 8:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Выход "больше" ПЧ - к клемме "больше" сервопривода заслонки. Аналогично - с клеммой "МЕНЬШЕ".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VTS1
сообщение 8.4.2019, 10:23
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.3.2019
Пользователь №: 358106



Спасибо попробую, а сервопривод трехходового клапана с сигналом управления(0-10В), на аналоговый выход А1 подключать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 11:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных