dmitrybabkinn
сообщение 10.4.2019, 12:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 16.8.2018
Пользователь №: 346537



Доброго времени суток!)
Интересует вопрос, касаемый проектирования тепловых пунктов, а именно:
Меня интересует по какому принципу закладывать растояния между регулирующей арматурой, оборудованием, измерительными и т.п. приборами? Есть ли какая то методика, или все зависит от фантазии проектировщика и габаритов помещения теплового пункта?
Есть ли какие то определенные методики по проектирования тепловых пунктов?

Заранее большое спасибо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 17.4.2019, 17:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Расстояние между арматурой и приборами для которых необходимо соблюдение прямых участков указываются в паспортах оборудования, это обычно расходомеры, клапана (но не у всех производителей)
Следующее ограничение, которое есть это (но рекомендуется не применять в вашем случае Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов) тут указаны расстояние между сварными швами, просты логичные рекомендации, а вот кобязательному уже можно отнести Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды


2.3.1. Все сварные соединения трубопроводов (включая швы приварных деталей) должны располагаться так, чтобы была обеспечена возможность их контроля методами, предусмотренными Правилами и НД на изделие.

2.3.9. Для угловых сварных соединений труб и штуцеров с элементами трубопроводов расстояние от наружной поверхности элемента до начала гиба трубы или до оси поперечного стыкового шва должно составлять:

а) для труб (штуцеров) с наружным диаметром до 100 мм - не менее наружного диаметра трубы, но не менее 50 мм;

б) для труб (штуцеров) с наружным диаметром 100 мм и более - не менее 100 мм.


Ну и множество других пунктов в этих документах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.4.2019, 22:03
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(cpt @ 17.4.2019, 17:45) *
а вот кобязательному уже можно отнести Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды

ПБ не надо туда относить. mad.gif
Отнесите лучше Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" bestbook.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 17.4.2019, 22:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 18.4.2019, 2:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Но там нет данных по расстояниям smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmitrybabkinn
сообщение 18.4.2019, 12:14
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 16.8.2018
Пользователь №: 346537



спасибо за информацию)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 23:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных