xyliganxyl
сообщение 15.4.2019, 12:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 13.12.2016
Пользователь №: 311421



Добрый день, на объекте появилась проблема с коррозией медных калориферов. В общей сложности сгнило 20 калориферов за 2,5 отопительных сезона. После выявления данной проблемы были произведены следующие анализы:
1. Сделан анализ теплоносителя в лаборатории СЭС;
2. Сделан анализ на содержания кислорода в теплоносителе;
3. Были запрошены сведения у котельной о водоподготовке и контролю теплоносителя на содержание примесей, кислотности, кислорода и т.д.;
4. Все сведения были отправлены на завод изготовитель медных калориферов.
Более подробно все изложено в приложенном документе, результаты анализов так же приложены.
Вопрос, правильно ли изложена позиция в данном документе и порядок следующих действий для выявления преждевременного выхода из строя калориферов? Есть кто сталкивался с подобными проблемами?

Сообщение отредактировал xyliganxyl - 15.4.2019, 13:00
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2019_03_19_at_17.54.25.jpeg ( 73,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2019_03_19_at_17.55.34.jpeg ( 43,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  ________________________.jpeg ( 120,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  ___________________________1.jpeg ( 152,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  ___________________________2.jpeg ( 62,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2018_11_07_at_16.10.17__1_.jpeg ( 193,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  ____________________________________________________________________.pdf ( 230,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 17.4.2019, 12:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441




Как по мне это больше похоже на наружную коррозию, чем на внутреннюю.
Что у Вас с содержанием серы и сероводорода в воздухе?

Цитата
Газообразные соединения серы, в том числе сероводород, вызывают коррозию меди. Сероводород образует чистосернистые пленки, состоящие из слоев СиЗ и СигЗ . Скорость образования этих пленок резко возрастает с повышением температуры. Присутствие воды в виде тонкой невидимой пленки на металле при больших концентрациях сероводорода стимулирует потускнение меди пленка влаги делает сульфидную пленку менее защитной. Влажная пленка задерживает потускнение при очень низких концентрациях сероводорода и уменьшает скорость прохождения сероводорода к металлу .

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 11:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных