> Термоклапан., Советы,советы,советы.
Гость_condor_*
сообщение 7.2.2007, 22:18
Сообщение #1





Guest Forum






Прошу совета специалистов-необходимо установить клапан на трубопровод горячей воды в дефростирующие установки,должен включатся при снижении температуры до 19 и отключатся
при 21,есть у кого опыт?.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 8.2.2007, 10:25
Сообщение #2


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Какая скорость реакции Вам нужна?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 8.2.2007, 13:12
Сообщение #3





Guest Forum






Наверное все-же должна быть электронная регулировка,посему необходима комплексная консультация-
5 ванн дефрстеров регулировка подачи горячей воды в ванны должна быть независима.
Спасибо!
Конечно возможно применение термостатических элементов,но опыта использования ни того ни другово нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_condor_*
сообщение 8.2.2007, 13:21
Сообщение #4





Guest Forum






Наверное все-же придется использовать электронику-горячая вода подается в 5 ванн независимых,контроль температуры,расхода желателен,обьём ванны 9,периодически производится полная замена воды,какие есть мнения!Использовать темостат?Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 8.2.2007, 14:56
Сообщение #5


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Электроника намного гибче. Термостатный (прямого действия) клапан не даст Вам изменить ни одного параметра в своей работе. Электроника дороже и энергозависима. Решение за Вами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 8.2.2007, 15:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



А самое главное, что термостат не имеет диагностики. Т.е. у него нет выходного сигнала "Авария". smile.gif Как правило вы узнаете о его неисправности очень поздно. wink.gif
А то, что какчество регулирование так себе, так об этом много уже сказано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_condor_*
сообщение 8.2.2007, 16:21
Сообщение #7





Guest Forum






Чувствитесльность термостатич клапанов,самых -самых,кто-нибудь знает?Градус ловят?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 23:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных