> Парогенератор канальный., Два вида, какой предпочтительней?
vicsd
сообщение 20.12.2019, 8:05
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 11.8.2014
Пользователь №: 241694



Цитата(2daf4e5cba417867 @ 19.12.2019, 22:07) *
Это после калорифера ?

До калорифера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.12.2019, 8:45
Сообщение #32


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(vicsd @ 20.12.2019, 9:05) *
До калорифера.

Ничего не попутали? Тогда вопрос - в какой мороз и при какой температуре у Вас "18-20%" ДО нагрева?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vicsd
сообщение 21.12.2019, 17:31
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 11.8.2014
Пользователь №: 241694



Цитата(Skaramush @ 20.12.2019, 8:45) *
Ничего не попутали? Тогда вопрос - в какой мороз и при какой температуре у Вас "18-20%" ДО нагрева?


У нас в СПБ в мороз адская сухость. 18% относительной влажности. И ниже. Кожа трескается, паркет и мебель портятся.
При -8°С. А при -18 ещё ниже будет.
У нас не Сочи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2daf4e5cba417867
сообщение 21.12.2019, 18:48
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 23.11.2019
Пользователь №: 369170



Цитата
У нас в СПБ в мороз адская сухость. 18% относительной влажности. И ниже. Кожа трескается, паркет и мебель портятся.
При -8°С. А при -18 ещё ниже будет.
У нас не Сочи.

С влажностью все в порядке.
https://www.meteoservice.ru/weather/now/sankt-peterburg
Дело в том, что высокая относительная влажность после подогрева отоплением в квартире или калорифером в вент. установке станет очень низкой, хорошо, если 5 %.
Цитата(vicsd @ 20.12.2019, 8:05) *
До калорифера.

Проведем научный эксперимент. Измерьте температуру и влажность перед увлажнителем, но после калорифера.
Для полноты картины, даже лучше до и после калорифера, затем после увлажнителя, а также в обслуживаемом приточкой помещении.

Сообщение отредактировал 2daf4e5cba417867 - 21.12.2019, 19:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vicsd
сообщение 21.12.2019, 18:57
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 11.8.2014
Пользователь №: 241694



Цитата(2daf4e5cba417867 @ 21.12.2019, 18:48) *
Измерьте влажность перед увлажнителем, но после калорифера.

С влажностью все в порядке.
https://www.meteoservice.ru/weather/now/sankt-peterburg


Ага, +3°. Все в полном порядке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2daf4e5cba417867
сообщение 21.12.2019, 19:04
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 23.11.2019
Пользователь №: 369170



Цитата(vicsd @ 21.12.2019, 18:57) *
Ага, +3°. Все в полном порядке.

если будет -30*С относительная влажность станет около 100%, т.е. чем холоднее тем будет больше относительная влажность.
**********
Если входящий воздух +3*С и влажн. 80% нагреть калорифером до 25*С, то влажность приточного воздуха будет 15%
Если входящий воздух -20*С и влажн. 80% нагреть калорифером до 25*С, то влажность приточного воздуха будет 5%

Сообщение отредактировал 2daf4e5cba417867 - 21.12.2019, 19:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.12.2019, 20:17
Сообщение #37


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(vicsd @ 21.12.2019, 18:31) *
У нас в СПБ в мороз адская сухость. 18% относительной влажности.


Извините, бред полнейший. 18% относительной В МОРОЗ это полная чушь. Если не имеется в виду относительная влажность ВНУТРИ прогретого помещения при морозе СНАРУЖИ.
отсюда и все Ваши вопросы и непонимание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 10:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных