> УЗО в цепь питания задвижек (вода) 220vac
oennn
сообщение 19.4.2019, 14:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 16.4.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52730



Господа,
практикуете ли установку УЗО цепь питания задвижек 220Vac (3-х точечное управление).
Тепловой пункт. Персонал периодически заглядывает туда ( 1 раз в 2-3 дня).

Есть 8 задвижек. планирую узо на каждую отдельно установить ( чтобы в случае срабатывания персоналу сразу понятно было, по какой линии проблема)

Хотелось бы узнать Ваше мнение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 19.4.2019, 15:08
Сообщение #2





Guest Forum






Персонал периодически может и двигатели насосов смотреть и другое электрооборудование.
Вероятно УЗО имеет смысл только для ручного электроинструмента эксплуатируемого в помещениях повышенной опасности.
Для другого электрооборудование необходимо использовать заземление, защиту от прикосновения и систему уравнивания потенциалов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 19.4.2019, 15:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1634
Регистрация: 4.7.2010
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496



А ПУЭ требует установки УЗО в цепях силовых и управления электродвигателей?

По моему, таких требований нет.
Все оборудование заземлено. В случае повреждения изоляции и попадания напряжения на корпус или оболочку электрооборудования, происходит однофазное короткое замыкание с последующим срабатыванием ближайшего к месту короткого замыкания защитного аппарата - автомата или предохранителя, отключающего оборудование или линию.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oennn
сообщение 19.4.2019, 16:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 16.4.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52730



отдел охраны на предприятии поднял вопрос об установке узо на всех линиях 220Vac. На розетках электрики обязательно их установят (решено), а по системам автоматики пока решения нет.
Вот решил у разработчиков оборудования ( в Вашем лице) уточнить этот вопросю
Изначально УЗО в этих линиях нет.
Спасибо за комментарии
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 19.4.2019, 18:31
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(oennn @ 19.4.2019, 17:35) *
отдел охраны на предприятии поднял вопрос об установке узо на всех линиях 220Vac. На розетках электрики обязательно их установят (решено), а по системам автоматики пока решения нет.
Вот решил у разработчиков оборудования ( в Вашем лице) уточнить этот вопросю
Изначально УЗО в этих линиях нет.
Спасибо за комментарии


у вас отдел охраны решает вопросы эксплуатации электроустановок? ответственного за электрохозяйство нет? может этот отдел охраны уволить, да нанять одного грамотного энергетика чтобы не заниматься ерундой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oennn
сообщение 19.4.2019, 18:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 16.4.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52730



охраны труда



вопрос был технического плана. практикуется такое решение (узо и задвижки) или нет.
взаимодействие служб предприятия не обсуждается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 20.4.2019, 5:41
Сообщение #7


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(oennn @ 19.4.2019, 22:39) *
охраны труда



вопрос был технического плана. практикуется такое решение (узо и задвижки) или нет.
взаимодействие служб предприятия не обсуждается


Ну раз технического, тогда пусть "отдел "охраны" "труда"
укажет пункт НТД в соответствии с которым необходима установка УЗО на .....
Иначе Вы на каждое их "предложение" "поставить вопрос" будете подпрыгивать...
У Вас же все смонтировано по проекту? Согласованному и утвержденному проекту?
Тогда на каком основании собираетесь вносить изменения в схему?

А вообще, коллега wild верно указал ответ "технического плана":
"УЗО имеет смысл только для ручного электроинструмента эксплуатируемого в помещениях повышенной опасности.
Для другого электрооборудования необходимо использовать заземление, защиту от прикосновения и систему уравнивания потенциалов."
Я даже уточню последнюю фразу - "для стационарного электрооборудования необходимо использовать заземление, защиту от прикосновения и систему уравнивания потенциалов."
На розетки узо ставится, потому что в розетки как раз может присоединяться переносной ручной электроинструмент с поврежденной изоляцией.

Сообщение отредактировал Lex - 20.4.2019, 5:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oennn
сообщение 20.4.2019, 11:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 16.4.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52730



Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 20.4.2019, 17:00
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Как вариант, я например ставлю для безопасности (а ИТП - это помещение с повышеннной опасностью) на вводе УЗО на 63-100 А 30 мА. все приводы защищены. При этом надо, чтобы все отходящие линии были защищены своими автоматами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274