Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Каналаизационный затвор на выпуске в сеть с КНС, Ставим ли затвор?
shishika1987
сообщение 24.4.2019, 11:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 2.10.2008
Пользователь №: 23337



Всем доброго времени суток!
Посоветуйте, кто что думает!
Ситуация такова: у меня есть проект по стадии П, согласованный с экспертизой, из него нужно сделать рабочку, но при этом, как можно меньше менять решения, принятые в стадии П.
По проекту, от приборов с отм.-4.5 сделаны выпуски без канализационных затворов (отм 0.0=отм.земли) в самотечную канализацию, проложенную примерно на 6 м. от земли. Далее ставим КНС и подключаемся в сущ колодец. Сеть от выпуска до КНС составляет примерно 50 метров, это максимум. Есть еще КНС с сетью примерно 20 метров.
Идея на стадии П была, что, т.к. сеть уходит в КНС, то и подтапливать неоткуда.
По моему мнению необходимо установить на каждом выпуске канализационный затвор с электроприводом, в случае подтопления от этой сети (50 м). Да и вообще не важно сколько метров сеть, ведь подтопление может быть хоть с 10 метров засоренной сети.
Кто, что думает по этому поводу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 24.4.2019, 11:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



лучше схему покажите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Петров
сообщение 24.4.2019, 11:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Сп 30

8.3.26 Санитарно-технические приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, должны быть защищены от подтопления сточной жидкостью в случае его переполнения. В таких случаях следует присоединять соответствующие санитарно-технические приборы к отдельной системе канализации (изолированной от системы канализации вышерасположенных помещений) с устройством отдельного выпуска и установкой на нем автоматизированной запорной арматуры (канализационный затвор и т.п.) или автоматической насосной установки, управляемых по сигналу датчика, установленного на трубопроводе в канализуемом подвале или вмонтированного в запорную арматуру, и подачей аварийного сигнала в дежурное помещение или на диспетчерский пункт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shishika1987
сообщение 24.4.2019, 12:21
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 2.10.2008
Пользователь №: 23337



Цитата(Dima_UA @ 24.4.2019, 11:32) *
лучше схему покажите

схемы нет еще

Цитата(Павел Петров @ 24.4.2019, 11:48) *
Сп 30

8.3.26 Санитарно-технические приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, должны быть защищены от подтопления сточной жидкостью в случае его переполнения. В таких случаях следует присоединять соответствующие санитарно-технические приборы к отдельной системе канализации (изолированной от системы канализации вышерасположенных помещений) с устройством отдельного выпуска и установкой на нем автоматизированной запорной арматуры (канализационный затвор и т.п.) или автоматической насосной установки, управляемых по сигналу датчика, установленного на трубопроводе в канализуемом подвале или вмонтированного в запорную арматуру, и подачей аварийного сигнала в дежурное помещение или на диспетчерский пункт.

Вот и я ссылаюсь на этот пункт, а мне говорят, что там же КНС стоит.
А до КНС еще несколько колодцев. Вообщем, все правильно я думаю, буду ставить канализационные затворы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 24.4.2019, 12:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



а КНС вещь безотказная?
да и я работал на эксплуатации НК, так вот КНС бывало отключали, когда после нее на участках ремонты были, то есть и в неаварийной работе КНС сети работали с подтоплением периодически.

да и нормы есть нормы. любые доводы ничто перед законом.
так то проще и дешевле сделать через насосы, чем через клапаны, которые подходят под описание п.8.3.26.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 24.4.2019, 12:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



я так понял КНС именно для стоков с отм. -4,50? что там будет топить? но для перестраховки можно и на каждом выпуске и клапаны поставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 24.4.2019, 12:44
Сообщение #7


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Я правильно понял, что в КНС поступают только стоки от этого здания?

Если так, то для шоколада можно захлопки поставить без электропривода, на всякий случай. КНС же у Вас не по первой группе электроснабжения запитано, значит сбои будут.

Хотя, если рассматривать в комплексе, то раз КНС не первой категории, то отключения возможны, этим фактом система канализации Ваша не отличается от любой другой сети...

Сообщение отредактировал Водяной - 24.4.2019, 12:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shishika1987
сообщение 24.4.2019, 13:21
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 2.10.2008
Пользователь №: 23337



Цитата(jiexawcr @ 24.4.2019, 12:40) *
а КНС вещь безотказная?
да и я работал на эксплуатации НК, так вот КНС бывало отключали, когда после нее на участках ремонты были, то есть и в неаварийной работе КНС сети работали с подтоплением периодически.

да и нормы есть нормы. любые доводы ничто перед законом.
так то проще и дешевле сделать через насосы, чем через клапаны, которые подходят под описание п.8.3.26.

согласна, спасибо

Цитата(Dima_UA @ 24.4.2019, 12:44) *
я так понял КНС именно для стоков с отм. -4,50? что там будет топить? но для перестраховки можно и на каждом выпуске и клапаны поставить.

да, КНС только для этого здания и только с отм.-4.5. Но перед КНС есть сеть метров 50, которая собирает несколько выпусков и входит в КНС

Цитата(Водяной @ 24.4.2019, 12:44) *
Я правильно понял, что в КНС поступают только стоки от этого здания?

Если так, то для шоколада можно захлопки поставить без электропривода, на всякий случай. КНС же у Вас не по первой группе электроснабжения запитано, значит сбои будут.

Хотя, если рассматривать в комплексе, то раз КНС не первой категории, то отключения возможны, этим фактом система канализации Ваша не отличается от любой другой сети...


да, КНС только для этого здания и только с отм.-4.5. В принципе да, можно затворы и без электропривода) Спасибо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 5:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных