Доброго времени суток уважаемые специалисты.
У меня к вам такой вопрос.
Проектирую автомойку под автобус в инфекционной туберкулезной больнице. Прочитал много тем по форумам ни одна не пошла к моему случаю.
Так как автомойка предназначена не только для непосредственной мойки авто но и для обеззараживания после перевозок инфицируемых больных, и инфицируемых веществ.
Автомойка запроектирована без оборотного использования очищены сточных вод так как относится к группе патогенности 3 категорий по ОНПТ - 01-91 не допускается предусматривать оборотную систему водоснабжения для мойки автомобилей, предназначенных для перевозки инициируемых веществ.
на выпуске канализацию стоит нефтеуловитель а после него стоки поподают в станцию обеззараживания, после чего в бытовую канализацию.
Эксперт пишет замечание что одного нефтеуловителя недостаточно, требует установку локально очистных сооружений, так как остаются взвешены частицы после мойки.
Насколько требования эксперта правильные, и как можно убедить его в том что, локально очисные сооружения не требуются.
так он правильно пишет. нефтеуловитель улавливает плавающие вещества, а осадок у вас что удерживает? нужно ставить песконефтеуловитель по логике и то, часть взвесей будет пролетать, не все фракции легко осаждаются на дно. т.е. фильтрация ещё нужна